4 节AA 碱性电池 重量(含电池) 3.4 kg 可选罩子尺寸

801097 (610mmX610mm)

801201 (610mmX1220mm)

801200 (305mmX1220mm)

801202 (305mmX1525mm)

801203 (915mmX915mm)

801209 (406mmX406mm) 美国 TSI | ALNOR 特性和优点 模拟指针表头使读数更加快捷 牢固的把手方便单手携带 人体工程设计和超轻重量方便一个人操作 多种尺寸罩子可选择 测量保持功能 通风测量ABT711/ABT713 显示面板 loFlo 低流量风量罩 型号:6200,6200D,6200E 和6200F 特性和优点 使用

4 节C尺寸的碱电池 重量仅为 3Kg(含610mmx610mm 罩子) 同时支持模拟显示和数字读数 可不使用罩子 技术参数 流量范围 17-850m3 /h(4.7-236 L/s) 精度 3% 全量程 +8.5m3 /h, (或2.4l/s) 重量 2.7 Kg(含罩子);

2.1Kg(不含罩子) 型号描述

6200 型含406mmX406mm 罩子(高度:200mm) 6200D 型含610mmX610mm 罩子 6200E 型 不含罩子(基座直径:338mm) 6200F 型含406mmX406mm 罩子(高度:457mm) 风量罩简述 何谓风量罩 风量罩是专门用于测量暖通空调系统(HVAC/R)中出风或 回风的散流器和隔栅的空气流量的专门仪器.大部分风 量罩采用轻便纤维布制成不同尺寸的罩子满足于不同尺 寸的风口需要,同时在基座上安装有用于读取风量的测 试仪器和用于测量的支架. 测试原理和种类 在风量罩的设计中应用了不同的测试原理,适用于不同 的测试条件.包括, 热式,机械式和差压式. 热式传感器 (TSI 8371, ABT700, LoFlo6200)具有很好的灵敏度适合 于较低风量. 压差式风量罩(TSI8380) 提供极高的分辨率 和更宽的动态范围.从面板显示的种类又可分为模拟式 和数字式.模拟式仪表(ABT700, LoFlo)由于非常直观仍 然在工程测试领域被使用. 风量罩测试中的注意事项 使用风量罩进行通风系统的平衡度测试的最大优点是: 直接读取风量, 快速测量和操作简便. 然而暖通空调系统 (HVAC/R) 的设计会影响测试的精度. 需要考虑的因素包 括:散流器或出风口的种类, 上游气流的分布状况(弯管, 风扇), 管道阻力影响(管道面积变化), 空气物理特性和风 量罩的形状和尺寸. 为提高测试的精度, 可采用现场校准 K 因子用来对非标准的测试条件进行补偿. 欢迎免费索取《TSI 暖通空调系统测试手册》 TSI 中国公司提赛环科仪器贸易(北京)有限公司 美国 TSI 全资子公司 地址:北京市海淀区北四环西路

9 号银谷大厦 3A04 邮编:100190

电话:010-82516588 传真:010-82516599 E-mail: tsibeijing@tsi.com Copyright ?

2012 by TSI Incorporated Printed in China 美国 TSI | ALNOR 通风测量同时支持模拟显示和数字读数