编辑: yyy888555 2019-01-18
系列小型漏电断路器 DZ47NL-63 终端配电

九、订货须知 订货时必须说明漏电断路器型号、脱扣型式、额定电流值、额定剩余动作电流、台数等.

例如:DZ47NL-63漏电断路器,额定电流为40A,脱扣型式C型,额定剩余动作电流30mA 100台,则表示为DZ47NL-63 C40 30mA 100台.

八、使用及维护

1、漏电断路器对同时接触被保护电路中两线引起的触电危险,不能进行保护.

2、漏电断路器的输入端接电源,输出端接负载,否则将导致脱扣线圈烧毁.

3、电源均应通过漏电断路器连接负载,不得使其中任何一线"体外循环",否则漏电断路器将无法带负载工作.

4、安装前应检查产品名牌上的技术参数是否与实际使用相匹配,同时应选用与产品相匹配的导线截面进行安装.

5、触头位置指示:绿色代表触头处于分闸位置;

红色代表触头处于合闸位置.

6、漏电脱扣指示:红色代表漏电脱扣.

7、漏电断路器进行动作特性测试时,应使用经国家有关部门检测合格的专用测试仪器,严禁用直接触碰接地装置或直接短路的试 验方法.

8、严禁在产品的出线端直接检测绝缘电阻,应将电子线路板的辅助电源断开,确保电子元件的输入与输出端无电压方法检测,否则会烧坏线路板 中的电子元件.

9、漏电断路器在安装或运行一定时期后,均应在合闸通电状态下,按下试验按钮,漏电断路器应动作,以此检查保护性能是否正常可靠,失常时 应停止使用.

10、漏电断路器因被保护电路发生故障(漏电、过载或短路)而分闸后,必须查明原因,故障解除后方能合闸.

11、漏电断路器的过载、短路、漏电保护特性均已检定,在使用中不可随意调节.

12、漏电断路器在运输、保管和使用中均不得经受雨雪侵蚀. C-011 C-012 终端配电 系列小型漏电断路器 DZ47LE-63

一、适用范围

二、型号及其含义 DZ47LE系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)适用于交流50Hz,额定电压至400V,额定电流 至63A的线路中,作家用和类似用途的漏电和过载保护,以防止因线路漏电或触电而发生火灾或 人员伤亡事故,亦可以对电网故障引起的电压过度升高进行过电压保护. 该漏电断路器符合IEC 61009-1:

1996、GB 16917.1《家用和类似用途的带过电流保护的剩 余电流动作断路器(RCBO)第1部分:一般规则》等标准的要求. 额定剩余动作电流(mA) 额定电流值 脱扣器型式:B、C、D 当带有不可分断中性线时用N表示, 带过电压保护用G表示,欠电压保护用Q表示:过欠电压保护用GQ表示 极数 壳架等级额定电流值 特殊派生代号(电子式漏电断路器) 设计序号 塑料外壳式断路器 DZ

47 LE -/--

四、规格及主要技术参数

1、漏电断路器的剩余电流分断时间见表1 表

1、剩余电流分断时间见 类别 In(mA) 间接接触 >30 直接接触 ≤30 In(A) 任何值 任何值 最大(剩余电流)分断时间(s) In 0.2 0.1 2In 0.1 0.1 5In 0.04 - 250mA - 0.04

三、正常工作条件

1、海拔:安装地点的海拔不超过2000m.

2、周围空气温度:上限不超过+40℃;

24h的平均值不超过+35℃;

下限不低于-5℃.

3、大气条件:大气的相对湿度,在周围最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较 高的相对湿度,在最湿月的平均温度为25℃时,月平均最大相对湿度为90%,并考虑到因温度 变化发生在产品表面上的凝露.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)