编辑: 此身滑稽 2019-01-18
-

54 -

1 概述

3 正常工作条件和安装条件

5 外形及安装尺寸 3.

1 环境空气温度:-40℃ ~ +70℃ 3.2 相对湿度:40℃时≤90% 3.3 海拔高度:≤2500m 3.4 环境条件:无有害气体和蒸汽,无导电性或爆炸性尘埃,无剧烈的机械振动 HYFK 系列智能复合开关 HYFK 智能电容器投切开关选用晶闸管开关和磁保持开关并联运行,其在接通和断开的瞬间具有 可控硅过零投切的优点,而在正常接通期间又具有磁保持开关零功耗的优点.本开关具有无冲击、低 功耗、高寿命等显著优点,可替代接触器或晶闸管开关,广泛用于低压无功补偿领域. 特点: 1.1 内置微处理器和智能软件,可智能控制电容器投切. 1.2 产品实现过零投切,无电弧、无涌流、响应快. 1.3 导通内阻为零,不产生谐波. 1.4 不产生合闸涌流,可不选用限流电抗器,降低成套装置成本. 1.5 不发热,可安装于封闭式箱体内. 1.6 微功耗,功耗达不到接触器功耗的 1%. 1.7 结构简单,安装方便、综合成本低于晶闸管开关. 1.8 故障率低、使用寿命远长于晶闸管和接触器. 1.9 宽工作温度范围.

4 主要参数 4.1 额定电压:AC380V±20%;

额定频率:50Hz 4.2 使用寿命:30 万次 4.3 额定工作电流:2mA 4.4 直流控制电压:DC8~18V;

直流控制电流:2~10mA 4.5 主要产品型号规格及数据表 补偿 方式 型号规格 HYFK- 控制容量 (kvar) 控制电 流(A) 控制极 数 外型尺寸 mm 安装尺寸 mm 三相 共补 380-45- (Z) ≤30

45 3P 134*100*96 117*28 380-70- (Z) ≤40

70 3P 134*100*96 117*28 分相 补偿 220-45-Y(Z) ≤10/ 相*3

45 A+B+C 134*100*96 117*28 220-70-Y(Z) ≤13/ 相*3

70 A+B+C 134*100*96 117*28

2 型号及含义 Z:RS485 通信型 补偿方式 ( : 三相共补;

Y: 分相补偿 ) 控制电流 (A) 额定电压 (V) 本公司产品代号 HYFK 常规型 RS485 通信型 外型尺寸:134*100*96 安装方式:采用 35mm 导轨安装 ;

或采用 φ4mm 螺栓安装 , 安装尺寸:117*28mm 134mm 117mm 35mm 100mm 28mm 96mm NC NC NC IN+ IN- HYFK-380-- -

55 - 6.1 使用方法 6.1.1 常规型智能复合开关须配我公司生产的 JKW、RPCF 动态 (D) 系列无功功率自动补偿控制器 配套使用. 6.1.2 RS485 通信型智能复合开关须配我公司生产的 JKGHYBA

580、JKGHY、JKGHY582 等智能 控制器配套使用 ( 最多连接

16 只通信型复合开关 ) 6.2 注意事项: 使用前,一定要重点检查主回路接线端子螺钉必须紧固,否则在运行时螺钉松动易造成投切开关的损 坏. (本产品进出线接线端已采用防松自锁螺母,有效的保障了产品在接线牢固后不因运输、颠簸等因素 造成接线二次松动)

6 使用方法及注意事项

7 接线图示 注:本通信型产品控制信号采用 RS485 通信线连接,无需连接 12V 控制信号.

8 RS485 通信型接线图示

1、 必须与本公司 JKGHY 系列智能控制器配套使用

2、 用RS485 通信线连接

3、最多连接

16 只通信型复合开关

9 订货须知 9.1 用户须提供产品控制容量、补偿方式等参数. 9.2 用户尽量提供使用场所的一些特征. 共补型 分补型 HYFK--- HYFK---Y IN+ 连接至控制信号公共端(+12V) 连接至控制器的信号控制端 IN- IN+ 连接至控制信号公共端(+12V) 分别连接至控制器的信号控制端 不接线 Ka Kb Kc Nc IN+ 连接至控制信号公共端(+12V). IN- 连接至控制器的信号控制端. 指示灯 工作电压380V. IN+ 连接至控制信号公共端. Ka\Kb\Kc A相、B相、C相电容器投切控制信号, 分别连接至控制器的信号控制端. Nc 不接线. 指示灯 工作电压220V. HYFK---Y HYFK---

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题