编辑: 梦三石 2019-07-31
陕西省某企业矿区供暖设施更新改造项目 节能报告案例 编制单位:北京尚普信息咨询有限公司 联系

电话:010-82885739 传真:010-82885785 邮编:100083

邮箱:hfchen@shangpu-china.

com 北京总公司:北京市海淀区北四环中路

229 号海泰大厦

1118 室

网址:http://plan.cu-market.com.cn/ http://www.shangpu-china.com/ 陕西省某企业矿区供暖设施更新改造项目案例 目录1评估依据.1 1.1 评估范围及内容.1 1.2 评估依据.1

2 项目概况介绍.2 2.1 项目建设单位概况.2 2.2 项目基本概况.2 2.3 项目用能情况.2 2.4 项目所在地情况.2

3 项目建设方案节能评估.3 3.1 工艺方案节能评估.3 3.2 总平面布置节能评估.3 3.3 主要用能工艺、设备节能评估.3 3.4 辅助生产和附属生产设施节能评估.3 3.5 能源计量器具配备方案节能评估.3 3.6 本章评估小结.4

4 节能措施评估.4 4.1 能评前节能技术措施综述.4 4.2 能评阶段节能措施评估.4 4.3 节能措施效果评估.5 4.4 节能管理方案评估.6 4.5 本章评估小结.7

5 项目能源利用状况测算.7 5.1 能评前能源利用状况.7 5.2 能评后能源利用状况.8 5.3 能效水平评估.9 5.4 本章评估小结.9

6 项目能源消费及能效水平评估.9 6.1 对所在地能源消费增量的影响评估.9 陕西省某企业矿区供暖设施更新改造项目案例 6.2 对所在地完成节能目标的影响评估.9 6.3 本章评估小结.9

7 结论.9

8 附录/附件.9 陕西省某企业矿区供暖设施更新改造项目案例 联系

电话:010-82885739 传真:010-82885785 尚普咨询北京总部:北京市海淀区北四环中路

229 号海泰大厦

1118 室11评估依据 1.1 评估范围及内容 根据《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》 (国家发改委【2010】6 号令)规定,确定评估范围和评估内容如下: 1.1.1 评估范围 此次节能评估根据 《金堆城钼业集团有限公司矿区供暖设施更新改造项目可 行性研究报告》 及建设单位提供的项目最新资料对该项目运营后的工艺方案、暖 通方案、 照明方案、 电气方案及给排水方案及主要耗能设备的用能状况进行评价, 并对项目单位产品能耗指标给予计算对比. 用以作为上级主管部门审核项目各项 能耗指标的参考依据. 1.1.2 评估内容

1、项目平面布置、建设方案及用能方案的合理性分析评估;

2、生产系统主要耗能设备、辅助附属生产设备的选型、数量的合理性分析 评估;

有无采用国内明令禁止或淘汰的落后工艺、设备分析评估;

3、对项目采取节能措施的合理性及可操作性分析评估;

4、项目主要工序能耗计算、辅助附属能耗计算、能源消费结构是否合理, 对当地能源消费影响的分析评估以及项目能源消费总量评估;

…… 1.2 评估依据 1.2.1 法律 《中华人民共和国节约能源法》 (主席令【2007】77 号) ;

《中华人民共和国电力法》 (主席令【1995】60 号) ;

《中华人民共和国计量法(2009 年修正本) 》 (主席令

28 号) ;

《中华人民共和国清洁生产促进法 》 (主席令【2002】72 号) . …… 陕西省某企业矿区供暖设施更新改造项目案例 联系

电话:010-82885739 传真:010-82885785 尚普咨询北京总部:北京市海淀区北四环中路

229 号海泰大厦

1118 室21.2.2 法规 《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》 (发改委令【2010】6 号) ;

《 十二五 节能减排综合性工作方案》 (国发【2011】26 号) ;

《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》 (国发【2007】15 号) ;

《国务院关于进一步加强节油节电工作的通知》 (国发【2008】23 号) ;

…… 1.2.3 行业及区域规划、产业政策 《产业结构调整指导目录(2011 年本) 》 (2013 年修订) ;

《中国节能技术政策大纲》 (2006 版) ;

《中国节水技术政策大纲》 (国发【2005】17 号) ;

《国家重点节能技术推广目录(第一批) 》 (国发[2008]36 号) ;

…… 1.2.4 相关标准及规范 1.2.5 企业提供相关资料 1.2.6 评估原则和注意事项 1.2.7 评估程序

2 项目概况介绍 2.1 项目建设单位概况 2.2 项目基本概况 2.3 项目用能情况 2.3.1 主要供能系统 2.3.2 主要耗能种类及用途 2.3.3 能评后能源消耗量 2.4 项目所在地情况 陕西省某企业矿区供暖设施更新改造项目案例 联系

电话:010-82885739 传真:010-82885785 尚普咨询北京总部:北京市海淀区北四环中路

229 号海泰大厦

1118 室32.4.1 能源供应条件 2.4.2 项目所在地概况 2.4.3 能源消费情况

3 项目建设方案节能评估 3.1 工艺方案节能评估 3.1.1 输煤工艺节能评估 3.1.2 燃烧系统工艺节能评估 3.1.3 脱硝工艺节能评估 3.1.4 锅炉烟气除尘工艺节能评估 3.1.5 锅炉烟气脱硫工艺方案节能评估 3.1.6 供热管线敷设方案节能评估 3.2 总平面布置节能评估 3.2.1 总平面布置方案 3.2.2 总平面布置节能评估 3.3 主要用能工艺、设备节能评估 3.3.1 主要用能工艺节能评估 3.3.2 主要设备节能评估 3.4 辅助生产和附属生产设施节能评估 3.4.1 暖通方案节能评估 3.4.2 电气方案节能评估 3.4.4 建筑方案节能评估 3.5 能源计量器具配备方案节能评估 陕西省某企业矿区供暖设施更新改造项目案例 联系

电话:010-82885739 传真:010-82885785 尚普咨询北京总部:北京市海淀区北四环中路

229 号海泰大厦

1118 室43.6 本章评估小结

4 节能措施评估 4.1 能评前节能技术措施综述 4.1.1 能评前工艺技术方案节能评估 (1)该项目锅炉房输煤工艺成熟,采用能效等级高的皮带输送机,节约了 工序电耗;

(2)皮带输送机配备变频装置,根据《国家重点节能技术推广目录(第一 批) 》可得出,变频器调速节电率一般在 20%~25%之间,节能效果显著. (3)该项目锅炉给煤采用分层给煤装置,将锅炉燃烧调整到相应工况下的 最佳状态,提高锅炉热效率,与普通煤斗相比,平均节煤率在 10%以上,项目采 取给煤工艺先进节能. (4)加强对原煤输送过程中的监控,减少运输过程中原煤的损失,提高原 煤的利用效率. 4.1.2 能评前主要工艺、设备节能技术措施 4.1.3 能评前辅助生产和附属生产设施节能措施 4.2 能评阶段节能措施评估 4.2.1 能评阶段输煤工艺节能措施评估 4.2.2 能评阶段燃烧系统节能措施评估

1、充分利用灰渣余热 充分利用灰渣余热, 通过设置冷渣器利用余热加热锅炉补给水,节能降耗效 果明显,提高了余热资源利用率,节约了原煤年用量.

2、锅炉烟气余热回收节能措施 (1)烟气回收原理 锅炉的排烟温度一般在 120℃~350℃,烟气中有 7%~25%的显热和 15%的 潜热未被利用就被直接排放到大气中. 这不仅造成大量的能源浪费也加剧了环境 的热污染;

采用锅炉余热回收装置能够将锅炉的排烟温度冷却至

100 度,使得锅 陕西省某企业矿区供暖设施更新改造项目案例 联系

电话:010-82885739 传真:010-82885785 尚普咨询北京总部:北京市海淀区北四环中路

229 号海泰大厦

1118 室5炉的工作效率显著提高,提高能源利用率,降低生产成本. …… 4.2.3 能评阶段电气方案节能措施评估 4.2.4 能评阶段给排水方案节能措施评估 4.3 节能措施效果评估 4.3.1 烟气余热回收利用方案 能评前,该项目年总用煤量为 XXXXXt,其中寺坪锅炉房年耗煤量为 XXXXXt,百花锅炉房年耗煤量为 XXXXXt. 能评阶段采用 X 型热管余热回收器,年可节约 10%的原煤量,经计算,坪 锅炉房年节煤量为 XXXXXt,百花锅炉房年节煤量为 XXXXXt. 4.3.2 雨水回收节能措施效果评估 该项目锅炉房屋面雨水径流的年可利用量可按下式估算: Q=p*a*b*A*(H*10-3 ) 式中: Q:屋面年平均可利用雨量,单位 m3 ;

P:径流系数(通常取 0.85) ;

a:季节折减系数;

b:初期弃流系数;

A:集水面水平投影面积(m2 ),该项目汇水面积为 XXXXXm2 (其中寺坪锅 炉房占地面积 XXXXX O,百花锅炉房占地面积 XXXXX O) ;

H:年平均降雨量,华县 XXXXXmm. 其中季节折减系数 a 考虑了当地气候、季节等因素对有效径流量的影响,选择0.85.初期弃流系数 b 根据当地降雨和水质资料确定.根据华县的降雨特点, 按3.1mm 弃流量考虑,b 选取 0.84.项目年可回收屋面雨水: Q 寺坪锅炉房=XXXXXt(寺坪锅炉房地面年冲洗用水量为 XXXXXt) . Q 百花锅炉房=XXXXX>

3120t(百花锅炉房地面年冲洗用水量为 XXXXXt) . 综上所述, 该项目采用雨水回收节水措施,寺坪锅炉房年可节约地面冲洗水 陕西省某企业矿区供暖设施更新改造项目案例 联系

电话:010-82885739 传真:010-82885785 尚普咨询北京总部:北京市海淀区北四环中路

229 号海泰大厦

1118 室6XXXt;

百花锅炉房年可节约地面冲洗水 XXXt;

年节约用水 XXX 万t,折合标 准煤 XXXtce,年可减少经济运营成本 XXX 万元, (水单价按 XXX 元/吨) . 4........