编辑: 旋风 2019-09-04
南京迪泰尔仪表机电设备有限公司 手机:13805157582

电话:025-84465922 /

84456840 /

84585946 QQ:825520616 微信号:13805157582

邮箱:13805157582@163.

com http://www.detair.cn/ XSTE07 单通道热工表 XST 系列 使用说明书为了您的安全,在使用前请阅读以下内容 注意安全 ? 请不要使用在原子能设备、医疗器械等与生命相关的设备上. ? 本仪表没有电源保险丝,请在本仪表电源供电回路中设置保险丝等安全断路器件. ? 请不要在本产品所提供的规格范围之外使用. ? 请不要使用在易燃易爆的场所. ? 请避免安装在发热量大的仪表(加热器、变压器、大功率电阻)的正上方. 警告 ? 周围温度为50℃以上时,请用强制风扇或冷却机冷却,但是,不要让冷却空气直接吹到本 仪表. ? 对于盘装仪表,为了避免用户接近电源端子等高压部分,请在最终设备上采取必要措施. ? 本产品的安装、调试、维护应由具备资质的工程技术人员进行. ? 如果本产品的故障或异常有可能导致系统重大事故,请在外部设置适当的保护电路,以防 止事故发生. ? 本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失. ? 本公司保留未经通知即更改产品说明书的权利. 外形尺寸图 外形尺寸图: 开孔尺寸图: 规格 a(mm) b(mm)c(mm) d(mm) e(mm) f(mm) g(mm) 160*80

160 80

10 115

75 152-1 76-1 96*96

96 96

12 100

91 92-0.5 92-0.5 96*48

96 48

12 100

43 92-0.5 45-0.5 72*72

72 72

12 100

67 68-0.5 68-0.5 48*48

48 48

8 100

44 48-0.5 48-0.5 接线图 ? 160*80 尺寸的仪表 ? 96*96 尺寸的仪表 ? 96*48 尺寸的仪表 ? 72*72 尺寸的仪表 ? 48*48 尺寸的仪表 输入接线图 (1)仪表与热电阻或远传压 力表接线 (2)仪表与热电偶及 电流、电压输入的接线 (3)仪表与电位器的接线 (4)仪表与应变电桥或扩散 硅传感器 mV 信号的接线 (5)仪表与

2 线制电 流变送器的接线 (6)仪表与

3 线制、4 线 制电压、 电流变送器的接线 设置

1 面板及按键说明(以96*96 尺寸的仪表为例) 名称说明显示窗 ① 测量值显示 窗?显示测量值 ? 在参数设置状态下,显示参数符号、参数数值 ② 报警设定窗 ? 显示报警设定值 ③ 指示灯 ? 各报警点的报警状态显示 操作键 ④ 设置键 ? 测量状态下, 按住

2 秒钟以上不松开则进入设 置状态 ? 在设置状态下,显示参数符号时,按住

2 秒以 上不松开进入下一组参数或返回测量状态 ⑤ 左键?在测量状态下无效 ? 在设置状态下:① 调出原有参数值 ② 移动修改位 ⑥ 确认键 ? 在测量状态下无效 ? 在设置状态下,存入修改好的参数值 ⑦ 增加键 ? 在测量状态下启动打印 ? 在设置状态下增加参数数值或改变设置类型 ⑧ 减小键 ? 在设置状态下减小参数数值或改变设置类型

2 参数一览表 ? 第一组参数 报警设定值 ? 第二组参数 报警组态 符号 名称 内容 地址 取值范围 oA 密码 10H 0~9999 ALo1 第1报警点报警方式 11H 注1ALo2 第2报警点报警方式 12H 注1ALo3 第3报警点报警方式 13H 注1ALo4 第4报警点报警方式 14H 注1HYA1 第1报警点灵敏度 19H 0~8000 HYA2 第2报警点灵敏度 1AH 0~8000 HYA3 第3报警点灵敏度 1BH 0~8000 HYA4 第4报警点灵敏度 1CH 0~8000 cYt 报警延时 1FH

0 ~

20 ? 第三组参数 折线运算 符号 名称 内容 地址 取值范围 c1 第1折线点测量值 20H -1999~9999 b1 第1折线点标准值 21H -1999~9999 c2 第2折线点测量值 22H -1999~9999 b2 第2折线点标准值 23H -1999~9999 c3 第3折线点测量值 24H -1999~9999 b3 第3折线点标准值 25H -1999~9999 c4 第4折线点测量值 26H -1999~9999 b4 第4折线点标准值 27H -1999~9999 c5 第5折线点测量值 28H -1999~9999 b5 第5折线点标准值 29H -1999~9999 c6 第6折线点测量值 2AH -1999~9999 b6 第6折线点标准值 2BH -1999~9999 c7 第7折线点测量值 2CH -1999~9999 b7 第7折线点标准值 2DH -1999~9999 c8 第8折线点测量值 2EH -1999~9999 b8 第8折线点标准值 2FH -1999~9999 ? 第四组参数 测量及显示 符号 名称 内容 地址 取值范围 incH 输入信号选择 30H

0 ~

14 in-d 显示小数点位置选择 31H 注2u-r 量程下限 32H -1999~9999 F-r 量程上限 33H -1999~9999 in-A 零点修正值 34H -1999~9999 Fi 满度修正值 35H 0.500~1.500 FLtr 数字滤波时间常数 36H

1 ~

20 c-b 折线功能选择 37H 注3PF 开平方运算选择 38H 注3cHo 小信号切除门限 39H

0 ~

25 unit 打印时工程量单位 3AH

0 ~

15 bout 故障代用值 3CH -1999~9999 HL 设定值显示选择 3DH

0 ~

4 bt-L 光柱显示下限 3EH -1999~9999 bt-H 光柱显示上限 3FH -1999~9999 ? 第五组参数 通讯接口,变送输出等 符号 名称 内容 地址 取值范围 Add 仪表通讯地址 40H

0 ~

99 bAud 通讯速率选择 41H 注4ctd 报警输出控制权选择 44H 注3ctA 变送输出控制权选择 45H 注3oA1 报警设定密码选择 46H 注3Li 冷端补偿修正值 47H 0.000~2.000 oP 输出信号选择 4DH

0 ~

2 bA-L 变送输出下限 4EH -1999~9999 bA-H 变送输出上限 4FH -1999~9999 ? 第六组参数 打印及记录 符号 名称 内容 地址 取值范围 Po 打印方式选择 50H

0 ~

3 P-H 打印间隔(时) 51H

0 ~

23 P-F 打印间隔(分) 52H

0 ~

59 P-A 打印间隔(秒) 53H

0 ~

59 t-Y 时钟(年) 54H

0 ~

99 t-n 时钟(月) 55H

1 ~

12 t-d 时钟(日) 56H

1 ~

31 t-H 时钟(时) 57H

0 ~

23 t-F 时钟(分) 58H

0 ~

59 注1:0 ~

9 顺序对应 到的10 种报警方式. 注2:0 ~

3 顺序对应 符号 名称 内容 地址 取值范围 Av 偏差报警方式的比较值 00H -1999~9999 AH 第1报警点设定值 01H -1999~9999 AL 第2报警点设定值 02H -1999~9999 AHH 第3报警点设定值 03H -1999~9999 ALL 第4报警点设定值 04H -1999~9999 注3:0 对应 OFF,1 对应 ON. 注4:0 ~

3 顺序对应 2400,4800,9600,19.2k .

3 参数设置方法 仪表的参数被分为若干组,每个参数所在的组在《参数一览表》中列出. 第2组及以后的参数受密码控制,未设置密码时不能进入. 第1组参数是否受密码控制可以通过设置 参数选择. 设置为 OFF 时, 不受密码控制;

设置为 ON 时,若未设置密码,虽然可以进入、修改,但不能存入. 进入设置状态后,若1分钟以上不进行按键操作,仪表将自动退出设置状态. 3.1 报警设定值的设置方法 报警设定值在第

1 组参数,无报警功能的仪表没有该组参数. ① 按住设置键

2 秒以上不松开,进入设置状态,仪表显示第

1 个参数的 符号 ② 按 键可以顺序选择本组其它参数 ③ 按 键调出当前参数的原设定值,闪烁位为修正位 ④ 通过 键移动修改位, 键增值、 键减值,将参数修改为需要的 值⑤按键存入修改好的参数,并转到下一参数.若为本组最后

1 个参数, 则按 键后将退出设置状态 重复② ~ ⑤步,可设置本组的其它参数. 3.2 密码设置方法 当仪表处于测量状态或第

1 组参数符号显示状态时,可进行密码设置. ① 按住设置键 不松开,直到显示 ② 按 键进入修改状态, 在,,

键的配合下将其修改为

1111 ③ 按键,密码设置完成 密码在仪表上电时或

1 分钟以上无按键操作时,将自动清零. 3.3 其它参数的设置方法 ① 首先按密码设置方法设置密码 ② 第2组参数........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题