编辑: sunny爹 2018-12-25

一、主要要求与范围 城南污水厂扩建项目深度处理工艺段采用总系统整体解决方案招标, 接受的 是完整的解决系统.招标人对最终运行效果和系统验收,为交钥匙工程项目.投 标人应以从扩建及原一期二沉池出水为工艺起点, 完整的提供出水标准达到准地 表四类水的工艺、设备、所有物品、安装服务、配套设施、运行管理技术等,及 负责三年期生产运行、管理服务、备品备件、维护维修、保养、药剂等.根据项 目初步设计,总系统采用反硝化+超滤工艺.投标人提交的工艺方案需要按以下 要求和条件为基础设计实施: 1.处理水量、进出水水质标准 本提标改造处理工艺按总水量

14 万m3 /d 设计,总变化系数取 1.3,即峰值 处理量按 18.2m3 /d 设计. 出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) (征求意见稿)中 特别排放限值 即准四类标准.工艺段进水为二沉池出水,标 准达到或高于 一级 B 标准 .

2 各级排放水质标准限值详见表 1. 2.系统布局位置及高程 系统工艺方案布置于厂区北侧,利用原二期深度处理构筑物用地.因本次 提标改造投入运行前污水厂一期需正常运行,故一期滤布滤池、接触消毒池需保 留.为避免新增构筑物施工对现有构筑物造成影响,本次方案新增构筑物(除中 间水池及提升泵房),其余构筑物底标高不可低于

35 米(渤海高程系统,深度 处理区域地面绝对标高约为 37.0 米),即施工开挖深度不可超过 2.5 米. 新增提标改造处理单元用地范围详见附图.投标人提出的系统工艺方案必 须在附图的红线框内布局, 且不可破坏和影响区域内部红线标记的一期滤布滤池、 消毒池、脱泥间等构筑物运行,同时应该注意避开区域内部的电线铁塔等不可移 动设施. 3.系统工艺成熟可靠 工艺段组成及设备必须是稳定可靠的整体解决方法,超滤膜工艺与反硝化工 艺系统必须有足够的稳定的运行案例.

3 超滤膜工艺所使用的总膜面积不小于

120000 平方米. 整个工艺段系统组成能确切详细说明主要污染物指标去除的方法及专门配 套的工艺设备,系统处理效果、成本、管理方式等必须合理的不夸大的说明.明 列所有设备、设施、工具、管路、配件等用于运行系统的所有货物,并合理解释 其与工艺匹配的性能作用. 4.运行维护要求 投标人所提供的投标范围应包含整体工艺系统及工艺系统三年运行维护, 质 保期一年从验收投运满三年后开始计算.包含除运行电费、水费、除磷和碳源药 剂费外的所有费用, 主要组成为运行人员工资、 备品备件、 维修维护、 清洗药剂、 管理税费等. 中标人需随货提供 10%备品膜组件及所配套需要的其他备件、工具,即不 小于

12000 平方米的膜组件放置招标人仓库冷备. 报价表中应明列备品膜组件计 入总价. 中标人负责污水处理工艺段三年期间

24 小时不间断运行.投标人必须安排 足够的、能力合格的专业技术与运行、管理人员来满足运行需求与安全生产,包括24 小时倒班制生产人员、维修人员、技术人员、管理人员等.投标人负责上 述人员的工资福利、社保等待遇与工作关系.

二、一般性要求与规范 1.界面 中标人提供所供工艺以及相应的电气、自控、加药系统的导图设计.中标人 的设计范围从二沉池出水开始,到接触消毒池前的工艺段,包括构筑物间溢流、 超越及联通等辅助设施.所需要的加药系统的设计范围:从药剂储存系统,至各 投加点. 招标人提供高压电缆及一台 1000KVA 容量变压器至深度处理区域. 除供货之外,中标人应与现场的其他专业承包人在必要的范围内协调工作. 中标人应被认为在他的报价中包含了所有用于其供货范围内设备、 电气安装的临

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论