浅谈建筑电气工程的多种节能设计措施 浅谈建筑电气工程的多种节能设计措施 杨瑜 摘要:节约能源,保护环境,是我国长期的重大方针.

当前,党中央提出了建设 资源节约型 社会的目标,大力推 广 节能省地 型建筑,在 十一五 规划纲要中,首次将建筑节能工程列入国家十大节能工程.本文介绍了当前节 能现状和设计基本原则,分别从供配电系统、照明系统、动力设备系统阐述了具体的电气节能措施,供大家参考. 关键词:节能 照明 动力设备

1 现状与节能设计基本原则 我国是个能源消费大国,能源相对短缺,然而能源浪费却相应严重,作为二次能源的电能供需矛盾近年来越来越突出 ,能源的短缺已严重制约着国民经济的发展.由于人口的增加,工业化和城镇化的发展, 建筑业的迅速兴起,导致能源消耗剧增,能源危机迫在眉睫.而根据建筑物的功能不同, 电能在建筑总能耗中占有的比 例在60%~90%之间,多数民用建筑,其电气能耗在80%左右,因此,在新形势下,在建筑电气中如何达到节能环保的目的, 就是每一个建筑电气专业人员在从事设计之时所必须首先要解决的问题.

2 供配电系统的节能 2.1 减少变压器的功率损耗 供配电系统的节能设计主要目的在于减少变压器以及线路上的电能损耗.对于变压器来说,减少变压器上的电能损耗, 首先是要选择空载损耗低、节能型的变压器,可以选用S9,SL9,SC8型油浸变压器或干式变压器, 这些变压器采用优质冷轧取向硅钢片,钢片的磁畴方向一致加上45°全斜接缝结构, 能够有效减少铁芯的涡流损耗以及漏磁损耗. 其次是变压器的选择,选用绕组阻值小的变压器, 绕组阻值大, 则电流损耗也大, 在这方面要尽可能选用铜芯变压器, 因为金属铜的电阻小,这样当电流通过时,电流损耗也就比较小.据估计,目前在电网上运行的10 kV 和35 kV 级变压器 容量约有10亿KVA以上.由于使用量大,运行时间长,变压器在选择和使用上存在着巨大的节能潜力,特别是量大面 广的10 KV 和35KV级变压器.选择高效节能产品,不但对节约能源具有重要意义,同时还可以大大降低变压器的运营 成本,是改善经济效益的重要途径.因此,选择变压器时,应选用低损耗节能型变压器.对于高层建筑、地下建筑、 化工等单位及对消防要求较高场所,宜采用低损耗节能型干式电力变压器(SG

10、SG

11、SC6 等系列).对电网电压波 动较大,为改善电能质量,采用有载调压电力变压器.在变压器设计中,降低变压器的环境温度、平衡三相负荷、合 理选择变压器接线方式等也是节约能源的有效途径. 2.2 降低线路的损耗 当电网输送电能时,在网络中就产生功率损耗,其与线路参数和负荷大小密切相关.提高电网的功率因数、减少电网 的无功功率及导线中的电阻等均能降低电网中的线损.具体途径如下: (1)合理选择线路路径.为减小导线长度,线路尽可能走直线,不走或少走回头线;

(2)合理确定电气功能用房的位置.变压器尽量接近负荷中心,以减少供电半径;

在高层建筑中,低压配电室应靠近 竖井,且低压配电室与竖井位置的布局上应使线路都分向前送,尽可能减少回头输送电能的支线;

(3)增大导线截面,利用季节性负荷线路.按满足载流量、热稳定、保护的配合及电压损失所选定的截面,再加大一 级导线截面;