com http://www.detair.cn/ P-1 P-2 P-3 P-4 无纸记录仪 使用说明书 XSR25R 快速测量系列 XSR25RF12 使用本产品前请认真阅读本说明书,在理解内容的基础上正确使用.并妥善保存,以便需要时参 考. 以下网站提供最新版本说明书和相关资料查询和下载:http://www.xsyb.com.cn/ 安全须知 警告?请务必遵守下述各条及本说明书所记载的注意事项,如果不遵守注意事项进行使用,有导 致重大伤害或事故的危险. ? 如果本产品的故障或异常可能导致系统重大事故的场合,请在外部设置适当的保护电路. ? 在全部配线完成之前,请不要接通电源.否则可能导致触电、火灾、故障. ? 请勿在本产品所记载的规格范围之外使用.否则可能导致触电、火灾、故障. ? 请勿使用在易燃、易爆气体的场所. ? 请勿触摸电源端子等高电压部位.否则有触电的危险. ? 请勿拆卸以及改造本产品.否则可能导致触电、火灾、故障. 注意?请不要使用在原子能设备以及与生命相关的医疗器械等设备上. ? 本产品是 A 等级产品、在家庭环境中使用会产生无线干扰,使用者应采取相应措施. ? 本产品通过强化绝缘进行触电保护.将本产品嵌入设备上以及配线时,请遵守嵌入设备所 符合的规格要求. ? 本产品的所有输入输出信号线,为了防止浪涌发生,请设置适当的浪涌抑制电路. ? 对于盘式安装的仪表,为了避免用户接近电源端子等高电压部分,请在最终产品上采取必 要措施. ? 为了防止仪表损坏和放置机器故障,请在与本仪表接续的电源线或大电流容量的输入输出 线上,安装适当容量的保险丝等安全断路器件保护仪表. ? 请不要将金属片或导线碎屑混入本产品中,否则可能导致触电、火灾、故障. ? 请确实地拧紧端子螺丝,如果不完全拧紧,可能导致触电、火灾. ? 请务必在切断电源后再进行清洁. ? 清洁时,请用干的软布擦去本产品的污垢.请不要使用吸湿剂.否则可能导致变形、变色. ? 请不要使用硬物擦蹭或敲打显示部分. ? 本产品的安装、调试、维护应由具备资质的工程技术人员进行. 使用之前 ? 为了长期安全地使用本产品,定期维修是必要的.本产品的某些部件有的受寿命限制,有 的因常年使用性能会发生变化. ? 本说明书如有变动,恕不通知,随时更正,查阅时请以最新版本为准.如有疑问,请与本 公司联系. ? 本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失. 1. 安装警告为了防止触电和防止机器故障,请务必在关断电源后,再进行本机器的安装、拆卸. 1.1 安装的注意事项 (1) 请在以下环境条件的范围内使用本仪表: ? 环境温度: 0~50℃,避免阳光直射 ? 环境湿度: 10~90%RH,无凝露(绝对湿度:MAX. W. C 29.3 g/m

3 dry air at 101.3kPa) ? 设置环境条件: 室内使用,高度 设定值 L:下限报警 测量值 ≤ 设定值 A:偏差上限报警 (测量值 ― 偏差比较值)>

设定值 B:偏差下限报警 (测量值 ― 偏差比较值)≤ 设定值 E:待机上限报警 F:待机下限报警 Q:待机偏差上限报警 R:待机偏差下限报警 ?待机报警示意图 以待机下限报警为例: ?报警灵敏度 为防止测量值在报警设定值附近波动时造成报警继电器频繁动作,可以根据需要设置一个报警解 除的外延区域. 例:上限报警时: ?报警延时 为了防止由于短时信号波动造成的误报警,引起继电器误动作,防止引起安全联锁.仪表报警设 置中继电器延时可以设置 0~60 秒延迟触发.当报警产生后连续设定秒内信号均处于报警状态或者连 续设定秒内信号均处于消报状态,继电器才会动作. ? 偏差报警方式时,报警设定值不能为负数. 6.2.2 设置报警到继电器的输出 参数位置 包含在 报警 参数组中报警及继电器设置画面下. 参数说明 以下参数用于整体配置继电器. 参数名称 取值范围 说明 工作方式 标准输出、每通道

1 点输出、每通 道2点输出、用户设定 不同方式的具体定义,具体参阅『错误!未找到引用源. 』部分. ? 继电器输出方式 本仪表内置了

4 种不同继电器输出方式的预设值组合,可直接调用(方式 1~4) .方式 1~3 时测量 通道 1~4 分别固定使用报警通道 1,2;

3,4;

5,6;

7,8 继电器输出方式 继电器与报警点的关系 方式

1 (标准输出) RL1:任一通道从非报警状态进入报警状态,该继电器动作, 延时(可设置)自动断开M手动解除M全部通道都处于非报警状态自动 解除. RL2:任何一个通道处于报警状态,则动作. RL3:全部测量通道第

1 报警点中任一个处于报警状态,则动作. RL4:全部测量通道第

2 报警点中任一个处于报警状态,则动作. 方式

2 (每通道

1 点输出) RL1~RL4: 每个测量通道对应

1 个继电器, 该通道的

2 个报警点中的任 何一点报警,则继电器动作. 方式

3 (每通道

2 点输出) RL1:测量通道

1 的第

1 报警设定点 RL2:测量通道

1 的第

2 报警设定点 RL3:测量通道

2 的第

1 报警设定点 RL4:测量通道

2 的第

2 报警设定点 (即:每个测量通道对应

2 个继电器) 方式

4 (用户设定) 根据各报警点的 报警信号源 参数相关联的测量通道(含运算输出)确 定报警点的报警状态 根据 RL1 报警源 ~ RL4 报警源 确定继电器 1~4 相关联的报警点 ? 方式 1(标准输出) : 在【继电器工作方式】设为 标准输出 时,继电器输出带有消警功能. ? 消警(报警解除) 参数名称 取值范围 说明 RL1 延迟断开时间 手动消警;

0~30s(0 表示无效) RL1 在方式

1 时有效 设置为 手动消警 后, 报警后不会自动消警, 只能在运行状态的数显画面下,通过长按下键 消警. 在继电器【工作方式】设为 标准输出 时,当任意报警点进入报警状态后,1 号继电器(RL1) 动作;

同时单通道数显画面中继电器输出状态的报警图标点亮. 直到满足 【RL1 延迟断开时间】 条件 (满 足自动消警延时或执行手动消警操作)后,1 号继电器(RL1)停止输出;

同时继电器输出状态的报警 图标关闭. 在【继电器输出方式】设为 方式 2~4 时,继电器输出不带消警功能(无需此功能) . ? 方式 2(每通道

1 点输出) :详见上表. ? 方式 3(每通道

2 点输出) :详见上表. ? 方式 4(自定义输出) : 如果希望自定义配置报警点与继电器的逻辑组合关系,可将继电器【工作方式】设为 用户设定 . 此时,决定报警点与输出继电器的逻辑组合关系的参数如下: 参数名称 取值范围 说明 RL1 报警源 报警点

1、报警点 2……报警点 8(对应 0~7) 各继电器 报警源 仅在继 电器工作方式设为用户设 定模式显示. RL2 报警源 报警点

1、报警点 2……报警点 8(对应 0~7) RL3 报警源 报警点

1、报警点 2……报警点 8(对应 0~7) RL4 报警源 报警点

1、报警点 2……报警点 8(对应 0~7) 可以将不同通道编号的多个报警点指定到同一个输出继电器. 6.2.3 通讯控制报警 参数位置 包含在 通讯 参数组中设置画面下. 参数说明 参数名称 取值范围 说明 通讯控制报警 仪表控制/计算机控制 出厂设置为仪表控制 选择为仪表控制时,仪表按报警功能控制.选择为计算机控制时,控制权转移到计算机,报警输出 直接由计算机发出的开关量输出命令控制. 6.3 变送输出 6.3.1 变送输出设置 参数位置 包含在 输出 参数组中各输出通道设置画面下. 参数说明 以下参数用于整体配置变送输出. 参数名称 取值范围 说明 输出信号源 通道

一、通道

二、通道

三、通道四,运算输出,通道 一峰值,通道一谷值,通道二峰值,通道二谷值,通 道三峰值,通道三谷值,通道四峰值,通道四谷值, 设定此路输出(01 或02) 的变送输出值的来源. 输出信号类型 4-20mA、0-10mA、0-20mA、1-5V、0-5V、0-10V (对应 0~5) 输出上限 -99999~99999 输出下限 -99999~99999 仪表可提供

2 组模拟量变送输出. 仪表将源通道的值根据源通道量程换算成百分量,再转换成模拟量输出. 有通讯功能的仪表,当通讯控制输出参数选择为计算机控制时,仪表不进行变送输出处理. 6.3.2 通讯控制输出 参数位置 包含在 通讯 参数组中设置画面下. 参数说明 以下参数用于整体配置变送输出. 参数名称 取值范围 说明 通讯控制输出 仪表控制/计算机控制 出厂设置为仪表控制 选择为仪表控制时,仪表按变送输出功能输出.选择为计算机控制时,控制权转移到计算机,变送 输出直接由计算机发出的模拟量输出命令控制. 6.4 通讯接口 参数位置 包含在 通讯 参数组中设置画面下. 参数说明 参数名称 取值范围 说明 通讯地址 1~247(modbus 协议) 00~99(ASCII 协议) 仪表的通讯地址. 通讯波特率

2400、

4800、

9600、

19200、

38400、

57600、115200 单位:bps 表示波特率数值. 出厂设为 9600bps. 通讯校验位 无校验/奇校验/偶校验 串口奇偶校验位 通讯停止位 1~2 串口停止位 通讯协议 TC ASCII/Modbus-RTU 通讯协议为: TC ASCII 或Modbus-RTU 协议协议 主动发送 不使用,通道

一、通道

二、通道

三、通道 四, 运算输出, 通道一峰值, 通道一谷值, 通道二峰值,通道二谷值,通道三峰值, 通道三谷值,通道四峰值,通道四谷值, 仅在 TC-ASCII 协议中可见此参数, 且仅 在快速测量模式有效 ? 有关的通讯命令及协议详见《通讯协议》 ,与本系列仪表相关的命令如下(TC ASCII 协议时) : #AA 读测量值 #AA0001 读输出模拟量值(变送输出) #AA0002 读开关量输入状态 #AA0003 读开关量输出状态(报警输出) #AA99 读仪表版本号 ′AABB 读仪表参数的表达符号(名称) $AABB 读仪表参数数值 %AABB(data) 设置仪表参数 &

AA(data) 输出模拟量 &

AABBDD 输出开关量 ? 本系列仪表支持的 Modbus 命令集 命令名称 Modbus 命令类型 功能码 (十六进制) 起始地址 (十进制) 读取通道一测量值 读输入寄存器

04 0 读取通道二测量值

2 读取通道三测量值

4 读取通道四........