编辑: JZS133 2019-09-02
计装网络模块NX 计装网络模块NX 数字输入模块 数字输入模块 NX-DX1/DX2 CP-SS-1868C (第2版) 概要计装网络模块 「NX」 是可实现终极分散配置的 「NX计装」 的模块.

各模块中标准配备有以太通讯,通过分散配置的各模块共同实现 协调控制,可提高生产性及节省能源. 根据数字输入模块的型号,可选择脉冲输入. ? 高速脉冲输入 : 5kHz ? 低速脉冲输入 : 100Hz 实际配置有脉冲累计功能,适用于功率、流量等能源的监视. 此外,还可以将脉冲输入转换成瞬时值. 智能编程软件包可以经由以太通讯连接,对连接到以太网通讯网 络上的NX进行设定、监视. 特长(共通) ? 标准配备有以太网通讯、RS-485通讯 ? 1台可最多有16点数字输入 ? 通过侧面连接头连接可节省配线 ? 串级连接可节省配线及实现分散配置 ? 标准备有6个LED和专用LED (18个) ,显示丰富的信息. ? 由3个部件构成,维护简便. ? 通过模块间数据传送功能,运行时可利用其它模块的输入、输出. 特长(仅NX-DX2) ? 1ch ~8ch可选择输入脉冲 (高速/低速) (9ch ~16ch固定为低速脉冲输入) ? 可以根据工业单位进行脉冲累计 ? 可以进行累计值的事件输出 ? 累计值自动备份到不挥发性内存 ? 可以将脉冲输入转换成瞬时值 ? 可以进行瞬时值的事件输出 ? 实际配置有1点事件输出 RS-485(3线式)通讯 ?消除颤动 ?输入正逆处理 ?输入延时处理 ?脉冲输入处理 ?累计运算处理 ?瞬时值运算处理 功能处理部 电源 DC24V 数字输入 高速脉冲输入 (5kHz) 通讯输入输出 以太通讯 通讯输入输出 其他模块 模块间数据传送 PhotoMOS继电器 输出1点 智能编程软件包 SLP-NX 仅NX-DX2 编程器通讯 9~16ch 1~8ch 数字输入 低速脉冲输入 (100Hz) NX-DX1/ DX2基本功能块图

1 规格型号 NX-DX1 NX-DX2 接线方法 螺丝端子台或无螺丝端子台 (近期发售) (根据型号) 、底板螺丝端子 (电源、RS-485通讯) 输入规格 输入点数 16点 公共端子 每8ch有2个公共端子 极性 无极性 通道间隔离 1ch ~8ch与9ch ~16ch之间隔离 推荐电源电压 DC24V 输入形式 +公共端/-公共端共用型 可连接的输出形式 无电压接点或晶体管 额定输入电流 约4.5mA (电源DC24V时) 1~8ch : 约6.4mA (电源DC24V时) 9~16ch : 约4.5mA (电源DC24V时) 最大输入电流 约5.0mA (电源DC26.4V时) 1~8ch : 约7.1mA (电源DC26.4V时) 9~16ch : 约5.0mA (电源DC26.4V时) 输入阻抗 约4.7kΩ 1~8ch : 约3.3kΩ 9~16ch : 约4.7kΩ ON电压/ON电流 1~8ch : DC18V以上/DC2.8mA以上 9~16ch : DC18V以上/DC3.8mA以上 1~8ch : DC18V以上/ DC4.8mA以上 9~16ch : DC18V以上/ DC3.8mA以上 OFF电压/OFF电流 DC7V以下/DC1.5mA以下 采样周期 50ms 脉冲输入波形 --- 输入1~8ch [高速脉冲输入设定时] : T1R200μs、 (T

2、T3) R80μs (频率5kHz 占空比40~60%) 输入1~8ch[低速脉冲输入设定时] : T1R10ms、 (T2,T3) R4ms (频率100Hz 占空比40~60%) 输入9~16ch : T1R10ms、 (T2,T3) R4ms (频率100Hz 占空比40~60%) T1 T2 T3 消除颤动 有 事件输出规格 输出点数 --- 1点 接点额定电压 --- DC12~24V 可施加的电压 --- DC10~30V 输出容许电流 --- DC100mA 以下 输出形式 --- PhotoMOS继电器输出(无电压a接点) 极性 --- 无极性 OFF时泄漏电流 --- 100μA 以下 ON时最大电压下降 --- 2V 以下 (DC24V 0.1A 时) 输出更新周期 --- 最大50ms 数字 输入功能 输入正逆 可以切换 ON延时 0.0~3200.0s OFF延时 0.0~3200.0s 脉冲 输入功能 高速计数动作 (有效 : 高速、无效 : 低速) --- 仅1~8ch可以切换 9~16ch固定为低速脉冲 脉冲检测幅 --- 1~1000ms (0ms时无软件处理) 仅低速脉冲设定时有效

2 型号 NX-DX1 NX-DX2 累计运算功能 累计脉冲数 --- 0~1073741823 (0~3FFFFFFFH) 累计计数方向 --- 计数递增 或 计数递减 累计值上下限到达时动作 --- 累计上限 (下限) 时停止或累计上限 (下限) 时重 新计数 工业单位设定 --- 累计定标值C1 (1~32000)/C2 (1~32000) [算式] 累计值=上次的累计值 + (此次采样周期的脉冲数 * C1 / C2) 累计控制 --- 启动、保持、复位、预置 其它功能 --- 累计值(工业单位转换后的值)自动备份到不挥发 性内存 (保存停电前约1秒前的累计值) 累计事件 事件种类 --- 累计目标、预报、预预报、累计值上限、累计值 下限 设定范围 --- 0~1073741823 (0~3FFFFFFFH) 判定方法 --- 设定值 Q 累计值 (计数递增时) 设定值 R 累计值 (计数递减时) (累计值上限、累计值下限也可用于累计值上下 限到达时动作功能) (预报值、预预报值通过与累计目标值的偏差进 行设定) 瞬时值运算功能 量程 --- 0~32000U 瞬时值上限/下限到达时的动作 --- 上下限限定 瞬时值更新周期 --- 1~32000*100ms 时基设定 --- 时间、分、秒或瞬时值更新周期 小数点位置 --- 无小数点~小数点第4位 工业单位设定 --- 瞬时值定标值C1 (1~32000)/C2 (1~32000) [算式] 瞬时值 = 瞬时值更新时间内的脉冲数 * C1 / C2 * N * 比率 + 偏置 比率 --- 0.01~320.00 偏置 --- 0~32000U 瞬时值控制 --- 复位、保持 其它功能 --- 滤波器 (0.00~120.00s) 瞬时值事件 事件种类 --- 瞬时值上限、瞬时值下限 设定范围 --- 0~32000U 判定方法 --- 设定值 Q 瞬时值 (计数递增时) 设定值 R 瞬时值 (计数递减时) 编程器通讯 专用编程器 SLP-NX-J70 或SLP-NX-J71 连接电缆 与专用编程器 (SLP-NX-J70) 同一包装(USB 编程器电缆) RS-485通讯 信号级别 基于RS-485 网络 多分支方式 (1台主站对应最多31台从站) 通讯/同步方式 半双工/非同步方式 最大线路长 500m 通讯线数 3线式 传送速度 可从

4800、

9600、

19200、

38400、

57600、115200bps中选择 终端电阻 外装(150Ω 1/2W 以上) 数据长 7或8位 停止位 1或2位 奇偶校验位 偶数校验、奇数校验或无奇偶校验 通讯协议 可从CPL、MODBUS/ASCII、MODBUS/RTU中选择 :N是指时基 时基是[0:瞬时值更新周期]时:N=1 时基是[1:秒]时:N=1 / 瞬时值更新周期 时基是[2:分]时:N=1 / 瞬时值更新周期 /

60 时基是[3:小时]时:N=1 / 瞬时值更新周期 /

3600 3 型号 NX-DX1 NX-DX2 以太通讯 (使用通讯适 配器时) 传输路格式 IEEE802.3u 100BASE-TX (具有Full Duplex、 Auto MDI/MDI-X 功能, 连接机器的自动连接功能必须有效) 接头 RJ-45 电缆 UTP 电缆 (4P)Cat 5e (直通) (两端ANSI/TIA/EIA-568-B) 通讯协议 MODBUS/TCP 上位通讯 RS-485通讯 可以连接最多2台上位通讯机器 (每1台1连接的场合) 以太通讯 一般规格 基准条件 环境温度 23±2℃ 环境湿度 60±5%RH (无结露) 电源电压 DC24V 振动 0m/s2 冲击 0m/s2 安装角度 基准面±3° 动作条件 环境温度 0~50℃(在设置状态下本机下侧) 环境湿度 10~90%RH (无结露) 动作容许电源电压 DC21.6~26.4V 振动 0~3.2m/s2 (10~150Hz X、Y、Z各方向2h) 冲击 0~9.8m/s2 安装角度 基准面±3° 灰尘 0.3mg/m3 以下 腐蚀性气体 无 高度 2000m以下 污染度 (Pollution degree)

2 (与通常的办公室环境相当) 输送保管条件 环境温度 -20~+70℃ 环境湿度 5~95%RH (无结露) 振动 0~9.8m/s2 (10~150Hz X、Y、Z各方向2h) 冲击 0~300m/s2 (DIN导轨安装状态、上下方向3次) 包装落下试验 落下高60cm (1角3棱6面的自由落下法) 内存备份 不挥发性内存 (EEPROM) EEPROM写入次数 10万次以下 累计数据用内存 --- 不挥发性内存 (FeRAM) 功耗 4W以下 (动作条件下) 电源投入时冲击电流 20A以下 (动作条件下) 电源投入时的动作 复位时间约10s (到开始执行通常动作为止的时间、基准条件下) 绝缘电阻 DC500V、20MΩ以上 (电源端子①②及电源端子与隔离的I/O端子间) 耐电压 AC500V、1min (电源端子①②及电源端子与隔离的I/O端子间) 外形尺寸 30*100*100mm (详细内容参照外形图) 外壳材质、颜色 变性PPO树脂、黑 安装方法 DIN导轨安装 端子螺丝恰当紧固力矩 0.6±0.1N ? m 质量 200g以下 附属品 使用说明书 (CP-UM-5560JE)

4 型号构成 基本型号 类型 环形连接 配线方法 ch数 选项 追加处理 内容 NX- 计装网络模块 NX DX1 数字输入( +公共端/-公共端共用) DX2 脉冲输入( +公共端/-公共端共用) 注1 N 非环形通讯 R 环形通讯 T 螺丝端子台 S 无螺丝端子台

16 16ch

0 无0无D带检查报告 T 热带处理 K 硫化对策处理 B 热带处理+带检查报告 注1 : 1~8ch=5kHz对应、9~16ch=100Hz对应 L 硫化对策处理+带检查报告 : 近期发售

5 外形尺寸图 外形尺寸 ? 螺丝端子台型

100 5 (10)

30 8 (25)

104 32.3 NX-DX2N PWR RUN MOD COM NST FAIL LOCK

1 ` P V `

4 F0 F1 F9 F5 1`O P`4 安装 安装场所 图上标注的数值是最低限必要的间隔. 配线槽等 NX 50mm 50mm 配线槽等 50mm 配线槽等 80mm 配线槽等 50mm 50mm 50mm 配线槽等 配线槽等 NX 请勿安装在如下场所. ? 超过规格范围的高温、低温、高湿度、低湿度的场所 ? 含硫化气体等腐蚀性气体的场所 ? 含粉尘、油烟等场所 ? 直射阳光、风吹雨........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)