编辑: 252276522 2018-12-03

阳角处 也应压茬搭接,其宽度≥200mm.耐碱网格布铺贴要平整,无褶皱,砂浆饱满 度达到 100%,同时要抹平、找直,保持阴阳角处的方正和垂直度. 首层墙面下部应铺贴双层耐碱网格布,第一层铺贴网格布,网布与网布之 间采用对接方法,严禁网布在阴阳角处对接,对接部位距离阴阳角处不小于

20 0mm.然后进行第二层网格布铺贴,铺贴方法如前所述,两层网格布之间抗裂 砂浆应饱满,严禁干贴. 建筑物首层下部外保温应在阳角处双层网格布之间设专用金属护角,护角 高度一般为 2m.在第一层网格布铺贴好后,应放好金属护角,用抹子在护角孔 处拍压出抗裂砂浆,抹第二遍抗裂砂浆包裹住护角.保证护角安装牢固. 抗裂砂浆抹完后,严禁在此面层上抹普通水泥砂浆腰线、口套线等,严禁刮 涂刚性腻子等非柔性材料. 4.2.8 涂刷弹性底涂 在抗裂层施工完 2h 后即可涂刷弹性底涂,涂刷应均匀,不得有漏底现象. 4.2.9 刮柔性耐水腻子 大墙面刮腻子,宜采用 400mm~600mm 长的刮板,门窗口角等面积较小 部位宜用 200mm 长的刮板.第一遍修局部补坑洼部位,第二遍进行满刮,第 三遍耐水腻子半干状态时,大面用长木方板绑 400mm~600mm 长的砂石板绑 零号砂纸打磨,门窗口角用短的砂石板绑零号砂纸打磨.第四遍要求满刮,第五 遍耐水腻子半干状态时,大面用长木方板绑 400mm~600mm 长的砂石板绑零 号砂纸打磨,门窗口角用短的砂石板绑零号砂纸打磨.若平整度达不到要求时, 再分别增加一遍刮腻子和打磨的工序,直至达到平整度要求. 4.2.10 涂刷底漆,刷面层涂料 涂刷工具采用优质短毛滚筒.上底漆前做好分格处理,墙面用分线纸分格代 替分格缝.每次涂刷应涂满一格,避免底漆出现明显接痕.底漆涂刷均匀一至两 遍,完全干燥

12 小时. 底漆完全干透后,用造型滚筒滚面漆时用力均匀让其紧密贴附于墙面,蘸料 均匀,按涂刷方向和要求一次成活. 4.2.11 细部节点图 图10 为阴阳角、勒脚构造,图11 为窗口构造.其他特殊部位细部节点图 应由施工单位提供.

5、 工程材料 5.1 岩棉板的质量要求应符合《胶粉聚苯颗粒复合型外墙外保温系统》 (CAS 126-2005)中表

27 的要求. 5.2 喷砂界面剂的主要技术指标 表2喷砂界面剂的技术性能指标 项目单位技术指标容器中状态 - 搅拌后无结块,呈均匀状态 施工性 - 喷涂无困难 低温贮存稳定性 -

3 次试验后,无结块、凝聚及组成 物的变化 耐水性 - 168h 无异常 PH 值-9~11 粘结强度与水泥砂浆试块 标准状 态MPa ≥0.70 浸水后 ≥0.50 与岩棉板试块 标准状 态 岩棉板破坏时喷砂界面完好 浸水后 与胶粉聚苯颗粒 试块 标准状 态≥0.10 或胶粉聚苯颗粒试块破坏 时喷砂界面完好 浸水后 5.3 该系统所用胶粉聚苯颗粒浆料、抗裂砂浆(含干拌型) 、耐碱网格布、弹性 底涂、 柔性耐水腻子及外饰面涂料的性能指标应符合《胶粉聚苯颗粒外墙外保温 系统》 (JG 158-2004)中的相关要求. 5.4 四角钢丝网的性能指标 表3四角钢丝网的技术性能指标 项目单位指标工艺 - 热镀锌 丝径 mm 2.0 网孔大小 mm 50.0*50.0 焊点抗拉力 N >

330,无过烧现象 5.5 水泥:强度等级 42.5 或32.5 普通硅酸盐水泥,水泥性能符合《硅酸盐水 泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-99)的要求. 5.6 中砂:应符合《普通混凝土砂质量标准及检验方法》(JGJ-92)的规定. 5.7 岩棉外墙外保温系统附件主要有专用金属护角、密封膏、密封条、盖口条、 直角边条板、塑料垫片、销杆等应分别符合相应的产品标准的要求.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)