编辑: 丑伊 2019-09-01
扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 初稿[汇总意见未定] 意见书编号: ?321014161-(2015) 257? 项目名称:改造提升工程 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2015年05月07日 江苏省建设厅制

1 扬州瘦西湖酒店有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 改造提升工程项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附 后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日 内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审.

【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格 下载――审查意见回复单】 二一五年五月七日 (审查机构公章) (附13页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 改造提升工程 建设单位 扬州瘦西湖酒店有限公司 项目地址 扬州市 建筑总高度 ―― 建筑面积 ―― 建筑层数 场地类别 设防烈度 耐火等级 基础形式 结构体系 送审日期 2015-4-29 勘察单位 资质等级 ? 设计单位 江苏省华建建设股份有限公司 资质等级 ? 甲级 审查意见审查范围 ????本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 ????无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 ???? 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (给排水节能)专业审查意见 2#楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、水施-06/07, 给水系统图 J/

11、J/15-

18、J/19-22一层给水支管应设减压设 施,保证各用水点处供水压力不大于0.20MPa,图中未设置;

违反《民用建筑节水设计 标准》GB50555-2010第4.1.3条要求.

(三)其它: 无. 3#楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.?

(三)其它: 无. 1―22号别墅

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.?

(三)其它: 无. SPA楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.?

(三)其它: 无. 温泉大堂

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.? 设计人 张丽萍 专业负责人 田大浪 审核人 田大浪 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 节能专项审查号 2015-05-05

4 (给排水节能)专业审查意见

(三)其它: 无. 设计人 张丽萍 专业负责人 田大浪 审核人 田大浪 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 节能专项审查号 2015-05-05

5 (暖通节能)专业审查意见 1-22号别墅?2#楼?3#楼?SPA楼?温泉大堂

一、违反 强条 之处: 无

二、违反 强标 之处: 无

三、设计深度和其它问题:

1、未提供规定性指标节能计算书,请补充.

2、未提供空调风系统水力计算,采暖水系统水力计算,请补充. 设计人 胡雷雷 专业负责人 王觅 审核人 王觅 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 朱志军 节能专项审查号 10161-H1005 日期审查人 节能专项审查号 2015-05-07

6 (建筑)专业审查意见

(一)违反 强条 之处: 1.?温泉大堂?二层部分区域(如休闲大厅C)距离安全出口(楼梯间门)疏散距离过 长,违反《建筑设计防火规范》GB?50016-2006第5.3.13条(一层请验算大厅最不利 处疏散距离和男更衣室疏散距离,泳装销售门应开向疏散方向,设门禁的通道不考虑 为疏散通道,不满足时同样违反).

(二)违反 强标 之处: 1.未见无障碍客房设计,不符合《无障碍设计规范》GB?50763-2012第8.8.3条. 2.客房附设的卫生间向公共走道设窗户,不符合《旅馆建筑设计规范》JGJ?62-2014 第4.2.7条. 3.卫生间 艺术玻璃 应按《建筑玻璃应用技术规程》JGJ?113-2009第7.2.4条要求 采用安全玻璃.JGJ113-2013不存在.

(三)设计深度和其他问题 1.?主体设计单位未对防火内容进行确认,有调整应先进行建筑主体改建设计,使建 筑主体消防系统设置、防火分隔、疏散(疏散方式,疏散楼梯类型,疏散宽度距离 等)、无障碍设计(公共位置)、安全等符合要求后再装修.装饰设计包含范围边界 请清晰明确. 2.?应说明各建筑空调、喷淋、报警系统设置基本概况. 3.?应标明建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级,应符合《建筑内部装修设计防 火规范》GB?50222-95(2001年修订版)

第三章相关要求. 4.?室内环境污染物控制类别应明确,GB50325-2001已废止. 5.?粘土普通砖禁用(说明三.1.A项).未按《扬州市人民政府关于在城区禁止现场 搅拌混凝土和砂浆的通告》要求采用预拌砂浆(预拌混凝土). 6.?详图尺寸标注错误若干,请自查. 7.?温泉大堂?Q~1/R轴间更衣室面积约290m2应设可互通的两个以上疏散门,以衣柜划 分为面积约80m2的空间,各更衣空间以衣柜隔开,衣柜不满足隔墙的耐火极 设计人 罗金华 专业负责人 陈晖 审核人 陈晖 注册师 陈晖 执业印章号 3202322-001 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

3 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2015-05-06

7 (建筑)专业审查意见 限,不能视为四个独立房间. 8.?家具储藏、储藏室、布草间等类似储藏空间应设置防火门.布草间与相邻空间应 有防火分隔措施,2#楼中与走道仅玻璃分隔,二层布草间卫生间相连均应修改. 9.?温泉大堂、2#楼?楼梯间外墙上的窗与相邻房间外窗窗间墙宽度不应小于1M. 设计人 罗金华 专业负责人 陈晖 审核人 陈晖 注册师 陈晖 执业印章号 3202322-001 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

3 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2015-05-06

8 (给排水)专业审查意见 2#楼

(一)无违反 强条 之处.?

(二)违反 强标 之处:

1、水施-01/07, 给排水设计说明 六,消火栓给水系统,1室外消防用水量为 20L/S,应为25L/S(建筑体积5000~20000立方米);

违反《消防给水及消火栓系统技 术规范》GB50974-2014第3.3.2条要求.

(三)其它:

1、水施-06/07, 卫生间给排水平面大样图 , 排水系统图 WL-

8、WL-

9、WL-10 污水管顶部通气管,出墙部分为DN125,而其前部则为DN150,两者不一致,宜统一. 3#楼

(一)违反 强条 之处:

1、水施04/07, 二层给排水平面图 图中未设置建筑灭火器(水施-01/07, 给排 水设计说明 七,灭火器设置,旅馆为严重危险级);

违反《建筑灭火器配置设计规 范》GB50140-2005第6.2.1条要求.?

(二)无违反 强标 之处.?

(三)其它:

1、水施-01/07, 给排水设计说明 缺热水给水系统设计说明.

2、水施-02/07, 给排水设计说明 八,设备及管道安装,5,排水管道敷设, 96S406;

十,其它,《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98已经停止 使用,宜使用新的国家标准.

3、水施-07/07, 热水系统供水系统图 ,RJ/01?DN50热水进水管水流方向标注有 误. 1―22号别墅

(一)无违反 强条 之处.?

(二)无违反 强标 之处.? 设计人 张丽萍 专业负责人 田大浪 审核人 田大浪 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

2 违反强制性标准数

4 审查人 王海林 认定证书号 10161-W1006 日期审查人 认定证书号 2015-05-05

9 (给排水)专业审查意见

(三)其它:

1、水施-01/04, 给排水设计说明 十,其它,《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术 规程》CJJ/T29-98已经停止使用,宜使用新的国家标准.

2、水施-03/04, 热水1系统图 ,热水引入管上宜设置计量水表. SPA楼

(一)违反 强条 之处:

1、水施-03, 一层给排水平面图 AF轴、 入口前院 客房手提灭火器的最大保护 距离大于15米,(水施-01, 给排水设计说明 七,灭火器设置,旅馆为严重危险 级);

违反《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第5.2.1条要求.?

(二)违反 强标 之处:

1、水施-01, 给排水设计说明 六,消火栓给水系统,室外消防用水量为20L/S,应为25L/S(建筑体积5000~20000立方米);

违反《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第3.3.2条要求.

2、水施-09, 消防给水系统图 设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消 火栓,图中未设置;

违反《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.9条 要求.

(三)其它:

1、水施-07, 给排水系统图 JL-1~JL-4给水立管底部应设控制检修阀门,图中未 设置,宜增设. 温泉大堂

(一)无违反 强条 之处.?

(二)违反 强标 之处:

1、水施-12/12, 消火栓系统图 XL-

26、XL-

41、XL-

23、XL-

7、XL-

30、XL-

34、XL-

28、XL-

33、XL-36等消防竖管与供水横干管相接处应设置阀门,图中未设置 设计人 张丽萍 专业负责人 田大浪 审核人 田大浪 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

2 违反强制性标准数

4 审查人 王海林 认定证书号 10161-W1006 日期审查人 认定证书号 2015-05-05

10 (给排水)专业审查意见 ;

违反《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第8.1.6条第2款要求.

(三)其它:

1、水施-04/12, 一层消火栓布置平面图 2/M轴、21轴~25轴 淋浴区 走道内宜 增设建筑灭火器.

2、水施-07/12, 二层自动喷水灭火系统平面图 T轴、15轴处自动喷水灭火系统末 端漏画末端试水阀(试水装置).

3、水施-08/12, 卫生间大样图

(一) 、水施-09/12, 卫生间大样图

(二) 男 厕所小便器设置处宜增设排水地漏;

大便器排水横支管应画出.

4、水施-12/12, 消火栓系统图 消防水箱进水管应设计量水表.消防水箱应与基础 可靠固定.

5、水施-12/12, 给排水施工说明 6,管道冲洗、试压,生活给水管均应进行消 毒. 设计人 张丽萍 专业负责人 田大浪 审核人 田大浪 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

2 违反强制性标准数

4 审查人 王海林 认定证书号 10161-W1006 日期审查人 认定证书号 2015-05-05

11 (电气)专业审查意见

(一) 违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: ??????无

(三)设计深度及其它: 2#楼、3#楼、别墅、SPA楼:

1、说明中增加GB50016-2014第10.2.4条要求.

2、本工程负荷等级未说明.

3、BV、NH-BV导线电压等级未说明.

4、材料表中部分灯具规格、型号及安装方式未说明.(如疏散指示灯具管吊安装高度 等)

5、材料表中带蓄电池的疏散照明灯具需说明是连续供电时间.

6、材料表中地面插座的防护等级未说明.

7、材料表中防水插座安装高度偏低.材料表和平面中无MEB箱.

8、材料表中缺客房大样图中部分设备规格、型号及安装方式.(仅

2、3#楼)

9、桥架全长不少于2处与接地干线相连未说明.

10、消防配电线路暗敷设时的要求说明不准确.

11、确认干线桥架类型后,再考虑校正系数,校验部分干线和支线线缆截面积是否偏 小.(见JGJ16-2008第7.4.4条)

12、一层应急照明平面图中,与建筑确认迎宾台下方的出口门是否为自动门.最左侧 室外楼梯转角平台疏散指示灯具方向不准确.(仅3#楼)

13、客房内空调室内机未经过节能总开关控制.

14、总RCD宜采用300mA报警.

15、材料表中客房卫生间插座高度偏低.

16、庭院灯预留电源可采用RCD保护.(仅别墅)

17、室外和潮湿场所不应采用JDG管保护. 设计人 罗金华 专业负责人 陈晖 审核人 陈晖 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 袁茂春 认定证书号 10161-E1010 日期审查人 认定证书号 2015-05-07

12 (电气)专业审查意见

18、2#楼1个楼梯有门,与建筑图不一致.

19、室内分箱大于计算电流大于60A,不宜采用单相供电.

20、地下一层应急照明平面图中中间走道未设置应急灯具.一层应急照明平面图中最 下方休息区左侧未设置应急灯具.(仅SPA) 温泉大堂楼:

1、说明中增加GB50016-2014第10.2.4条要求.

2、BV、NH-BV导线电压等级未说明.

3、材料表中部分灯具规格、型号及安装方式未说明.(如疏散指示灯具管吊安装高度 等)

4、材料表中带蓄电池的疏散照明灯具需说明是连续供电时间.

5、材料表中地面插座的防护等级未说明.

6、材料表中防水插座安装高度偏低.材料表和平面中无MEB箱.

7、桥架全长不少于2处与接地干线相连未说明.

8、消防配电线路暗敷设时的要求说明不准确.

9、确认干线桥架类型后,再考虑校正系数,校验部分干线和支线线缆截面积是否偏 小.(见JGJ16-2008第7.4.4条)

10、总RCD宜采用300mA报警.

11、材料表中客房卫生间插座高度偏低.

12、室外和潮湿场所不应采用JDG管保护.

13、本工程宜设置电气火灾监控系统.

14、部分分箱Up值偏高.

15、室内分箱大于计算电流大于60A,不宜采用单相供电.

16、1)平面图中短路隔离器相互之间连接画法不准确,实际超过32点. 2)部分总线穿越防火分区处未设置短路隔离器或短路隔离器画法不准确.(如中庭和 卷帘门处等) 设计人 罗金华 专业负责人 陈晖 审核人 陈晖 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 袁茂春 认定证书号 10161-E1010 日期审查人 认定证书号 2015-05-07

13 (电气)专业审查意见 3)确认手动控制线的电压等级. 4)部分楼梯口处未设置声光报警器. 5)电梯前卷帘处感温探测器偏少. 6)部分潮湿场所报警设备防护等级未说明或选型不准确 7)部分区域探测保护面积偏小,是否考虑衣柜的高度.

17、

一、二层应急照明平面图中部分区域未设置疏散照明,部分区域设置的疏散指示 标志灯具位置和方向不准确........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题