叨且几眨月峙,日酬试叫图刀乃风速 风速下不 同风帽的通风量 乃,允一二工程热物理学报卷式中 , 为沿程阻力 . 为雷诺数 为流体 速度 为运动猫度 为光导管长度 . 为当 量直径 自然通风 的动力之一 是热压 , 其计算公式为 四'

间距为 , 管道长度为 , 模拟计算结 果如图 所示 , 随着光导管直径的增大 , 通风截面 积增大 , 通风量也增大 同时光导管直径的增大使 导入 室 内的光通量增大 , 但光导管的制造成本相应 增加 , 故在成本允许条件下 , 选择较大的光导管直 径有利于 自然通风 二,日训区叫式中 , 仰 为热压 为室内外空气密度差 为 房间高度 为光导管长度 由式 可知 , 沿程阻力和 、 . 有关 , 增 大使沿程 阻力增大 , 通 风动力减小 , 导致通风量减 小,但由式 可知,增大的同时会使热压增大 , 通风动力增加 , 通风量增大 因此 , 通风量和 与.之间必然存在一个通风量最小极值点 计算结果 如图 所示 当叼时,管道间距为 和 的光导管系统的通风量均为最小 , 这是因 为当 . 时,随着 川.的增加 , 相对于 热压 的增加管道沿程阻力的增加起主要作用 , 因此 通风量呈递减趋势 当叼.时,随着 叼.的增加 , 相对于沿程阻 力的增加热压 的增加起主要 作用 , 因此通 风量呈递增趋势 另外 , 当管道间距 为 定值时 , 即.为定值 , 随着 叼.的增加 , 由图知 光导管高度 增加了 倍,但通风量 的变化却并不 大,这主要是公式 高度差的计算是从进风 口到 出风 口之间的距离 , 由于房间本身的高度为 , 光导管的高度小于 , 因此光导管高度的变化对 整个热压计算高度的变化影响并不大 , 所以通 风量 随着管道高度的变化并不大 . 光导管直径 通风量和光导管直径的关系 即论结、、'

一 不同风帽结构对光导管系统的 自然通风量有 很大的影响 , 随着室外风速的增加及风 向的变化 , 光导管系统通风 效果不 同,其中 型风 帽在任何风 速及风 向下均能保持 良好的通 风状态 , 是光导管系 统最佳的风帽形式 . 阿 .二 时,通风量最小 , 因此要根据 具体情况选用合理 的值,尽量避开风量最小 极值点的出现 . 着光导管直径 的增加 , 系统 的通 风量增 大,光通量也随之增大 , 因此在光导管制造成本允许 条件下选择较大的光导管直径有利于通风和照 明参考文献心,尹 , 于一一一劝 管道间距 二 管道间距 二气曰气以甘、上卜日训减州图通风量和 . 的关系 光导管直径对 自然通风的影响 光 导管系统 的通 风 量跟 通风管道 的截面 积有关,而管道 的截面积主 要 由光导管直径和管道 间距 决定 . 为分析光导管直径对通风 量 的影响 , 取管道 【 唐祥忠 , 舒畅 建筑节能迫在眉睫 国外建材科技 , , 一【,,

,,

,一【』 , , 叮,,

一郭春信 风帽的合理设计可强化地下空间 自然通风 地下 空间 , , 一 陶文拴 数值传热学 第版'

西安 西安交通大学出版 社, ........