编辑: lqwzrs 2018-11-16

30001、30002 和30003.同理对三个输出控制变量 一 次热水流量调节阀 、 给水泵变频器 和 补水泵变频器 的变量类型也定义为 I/O 实型, 寄存器地址分别为

40001、40002 和40003 即可.同时还要定义一个动画连接过程中涉及到 的水流动态显示变量为 显示 ,类型为内存实型. 计算机 Iin0+ Iin0_ Iin1+ Iin1_ Iin2+ Iin2_ Iin3+ Iin3_ S9101 转换 模块 A B C X Iout+ Y Iout_ A B C X Y LWQ300AH 流量变送器 流量传感器 Iout+ Iout_ BP801 压力 测量变送器 Iout+ e(t) Iout_ e(t0) 热电偶 SWBR 温度 测量变送器 S1204 I/O 模块 RS

485 蒸汽流量 Is+ 调节阀 Is_ 给水泵 Is+ 变频器 Is_ 补水泵 Is+ 变频器 Is_ Iout0+ Iout0_ Iout1+ Iout1_ Iout2+ Iout2_ Iout3+ Iout3_ RS

485 RS

232 输入检测通道 输出执行通道 S1504 I/O 模块

4 其次完成界面设计和动画连接. 主控界面主要包括一次回路和二次回路管网图、 具体含 有直观的管路、 测量变送器、 执行器和水流显示, 隐含的实时曲线和历史曲线等. 此处从略. 主控界面设计完成后, 再通过在动画连接界面中将主控界面中的各种元件与有关变量对 应起来,即可实现控制界面上的动画连接.同理还可以设计出实时曲线画面,并能进行参数 设置. 最后设计组态监控程序.其中主要调节程序如下: if(二次热水温度T1) // T1 为较高温度设定值 {一次热水流量调节阀=一次热水流量调节阀-1;

} if(热水压力P1) // P1 为较高压力设定值 {给水泵变频器=给水泵变频器-1;

补水泵变频器=补水泵变频器-1;

} if(热水温度........