7 三峡电站 主厂房夏季热态模型试验 及其分析 '

张翔,何天祺(重庆大学 B区 城建学院 . 重庆

4 0

0 0

4 5 ) 摘要 : 简要介绍了三峡 电站主厂房发 电机层分层空调的模型试验 , 以确保节能和分层空调 效果为原则,重点对夏季不同屋顶温度、发电机盖扳散热量、送风速度以及阿基米德敷对工作区空气分 布特性的影响等问题作了初 步分 析 与研 究,得出了一 些可供参考的结论.关键 词:水电站 ;

分层 空调 ;

模 型试验 ;

空 气分 布 中图分类号 : T U9

6 + Z 文献标识码: A 三峡 电站左岸电厂是正在加紧建设中的我 国特大型长江三峡水利枢纽工程的重要组成部分. 为配合 该 项工程 建设 , 我 校受托 进行 其主厂 房发 电机 层分层 空调 热态模型 试验 研究作为 实验 研究 任务的一部分, 我们借助模型对夏季不同运行条件下标准机组段的空气分布性状进行了实测 , 重点 对工作区空气分布特性进行分析与研究, 其 目的在于寻求既能满足工艺与舒适性要求 , 又能最大限 度节约 空调 能耗 的夏季最佳 运行方 案,进而实 现该 项工 程最佳 的全年 运行调 节.1工程概述

1 .

1 建筑设计概要 三峡 电站左 岸电 厂主厂房 发 电机层 包括 十余个 发 电机组段 和 安装 工段 , 分层空调 部分 全长 约615.7nl,其中标准机组段建筑尺寸约为

3 8 .

3 X

3 9 .

0 X

3 8 .

7 n

1 . 分层空调区高度为

5 n l .主厂房发 电机层剖面 示意 见图1[.1.2内部热 源 及其分 布 标准机 组段 内发 电机盖板是 主要散 热源 .发 电机组 采用 封闭式空气自循 环风冷却方式,循环风量约为61.2X1

0 '

n l . / h, 平均风温约4O~4 5℃.盖板直径 约28nl,材质 为钢板,表面刷漆.每台发电机组盖板传热加漏风散热得热负荷 约为100.415kW.标准机组段 内于屋面安装

1 k w 高压钠灯共

2 5 个,同时 使用系数 为1.0,段内一般 无 人员 活动 .其余散 热 可忽 略不计.1.3发电机层分层空调方案简介 上赫 下游 B 一I一Il'

'

r…iiI图l主厂房剖面示意 图 为实现主厂房发电机层的分层空调 , 初步方案 设计 中采用了如下措旋 : (

1 ) 在上 、 下游侧距地

5 .

0 m 高处设置喷口, 形成多殷射流平行送风 , 喷 口直径为

3 5

0 mm, 结合下部 回风, 上部排风, 使 工作区处于回流区{ (

2 ) 送风 口布置较密, 轴线间距约为

3 .

5 m, 使送风气流形成气幕 , 保持较好的 屏蔽与分层效果;

(

3 ) 非空调区上游侧顶部装有侧送式轴流风机 , 下游侧顶部屋面上装有排风机, 靠 通风换气带走部分照 明散热量及外围护结构散热量.这有助于降低非空调 区空气温度和围护结构 ・ 收稿日期 :

2 0

0 0 ―0

6 ―1

3 作者简介 : 张翔(

1 9

7 7 ) . 男, 重庆 人. 而士 生. 主要从事高大空间通风及 空调研究 第 1期 张翔等: 三峡 电站主 厂房 夏季 热态模 型试 验及 其分析

4 3 温度 . 使其对空调区的辐射热转移量减小. 发 电机层分 层空调采用一次回风式普通集中空调系统 , 新风取 自大坝廊道 , 总新风量为