DAM-3502A(T)模块 硬件使用说明书 北京阿尔泰科技发展有限公司 产品研发部修订 北京阿尔泰科技发展有限公司 www.

art-control.com ii 目录1DAM-3502A(T)产品概述.1 1.1 端子分布图.1 1.2 主要指标.1

2 使用配置.2 2.1 信号接线图.2 2.2 代码配置表.3 2.3 端子定义表.3

3 产品功能.4 3.1 读继电器状态.4 3.2 读开关量输入.5 3.3 读保持寄存器.6 3.4 读输入寄存器.8 3.5 设置单个继电器.10 3.6 设置多个继电器.11 3.7 设置单个保持寄存器.12 3.8 设置多个保持寄存器.13 3.9 参数采集与二次互感器变比的关系.14 DAM-3502A(T) 硬件使用说明书 版本:V6.2.05

1 DAM-3502A(T)产品概述 1.1 端子分布图 1.2 主要指标 单相智能交流电量采集模块 ? 电压量程:400V(可定制) ? 电流量程:5A(可定制) ? 精度:±0.2% ? 输出参数:电压、电流、无功功率、有功功率、视在功率、功率因数、总电度、 湿度(仅T模块支持) 、温度(仅T模块支持) ? 内置看门狗 ? 外置电流互感器 ? 板载温湿度传感器(仅T模块支持) ? 电源:未处理+10~+30VDC ? 功耗:0.22W @ 24VDC ? 采集信号为电网标准交流信号,频率最高 65Hz ? DAM-3501(T)模块不适合于 PLC、组态软件系统 ? DAM-3501A(T)模块内部寄存器排列和 DAM-3501(T)模块不同,更适合于 PLC、 组态软件系统.其它参数和不带 A 的模块相同 北京阿尔泰科技发展有限公司 www.art-control.com

2 2 使用配置 2.1 信号接线图 复位连接: 将INIT*端与 GND 端短接,在+Vs 端和 GND 端间加+10~+30VDC 电压,上电后,模 块指示灯快速闪烁

3 次,待指示灯闪烁停止后,再断电,将INIT*端与 GND 端断开,此时 模块已经完成复位. 复位成功后,模块恢复出厂默认值: 模块地址:1 波特率:

9600 电压信号连接方法: 电流信号连接方法: DAM-3502A(T) 硬件使用说明书 版本:V6.2.05

3 2.2 代码配置表 波特率配置代码表 代码

00 01

02 03

04 05

06 07 波特率

1200 2400

4800 9600

19200 38400

57600 115200 2.3 端子定义表 端子 名称 说明

1 Ua 相测量电压输入

3 UGND 测量电压输入地,与电源地(GND)隔离

6 INIT* 复位端,与(B)GND 脚短接后上电使复位

7 (Y)DATA+ RS-485 接口信号正

8 (G)DATA- RS-485 接口信号负

9 (R)+Vs 直流正电源输入,+10~+30VDC

10 (B)GND 直流电源输入地 Ia ← 表示被测线路正向穿过电流互感器 其余 NC 未连接,保留 北京阿尔泰科技发展有限公司 www.art-control.com

4 3 产品功能 电量模块支持的功能码包括: 3.1 读继电器状态 功能码:01 数据起始地址:00001~00002 说明:读取输出继电器的状态 数据说明: 地址 描述 说明

00001 第01 路开关量输出状态 =1 高电平 =0 低电平仅 DAM-3504 支持

00002 第02 路开关量输出状态 =1 高电平 =0 低电平仅 DAM-3504 支持 MODBUS 请求 功能码

1 BYTE 0x01 起始地址

2 BYTE 0x0000 TO 0xFFFF 读取数量

2 BYTE

1 TO 2000(0x7D0) MODBUS 响应 功能码

1 BYTE 0x01 字节计数

1 BYTE N 线圈状态 n BYTE n =N or N+1 N =读取数量/8 如果余数不为

0 则N=N+1 错误 响应 功能码

1 BYTE 0x01+ 0x80 错误代码

1 BYTE 0x1 or 0x2 举例 请求 响应 模块地址 数据(hex) 模块地址 数据(hex) 功能码

01 功能码

01 起始地址高(字节)

00 字节计数

03 起始地址低(字节)

01 01(h)~02 状态

03 读取数量高(字节)

00 读取数量低(字节)

02 DAM-3502A(T) 硬件使用说明书 版本:V6.2.05