编辑: 645135144 2019-09-03
备案号:正在报建设部备案之中 浙江省工程建设标准 建筑施工扣件式钢管模板支架 技术规程 Technical rule for steel tubular formwork support with couplers in building construction DB33/T1035-2018 2018-05-04 发布 2018-12-01 实施 浙江省住房和城乡建设厅发布

2 浙江省工程建设标准 建筑施工扣件式钢管模板支架 技术规程 Technical rule for steel tubular formwork support with couplers in building construction DB33/T1035-2018 主编单位:浙江大学 浙江工业大学浙江省建设投资集团股份有限公司 批准部门:浙江省住房和城乡建设厅 施行日期:2

0 1

8 年12月1日浙江大学出版社

2018 杭州

3 前言 根据浙江省住房和城乡建设厅《关于印发布〈2013 年度浙江 省建筑节能及相关工程建设地方标准制修订计划〉的通知》(建 设发[2014]103 号)的要求,编制组在总结《建筑施工扣件式钢管 模板支架技术规程》DB33/1035-2006 应用情况的基础上,进行了 广泛的调查,结合国内外扣件式钢管模板支架设计和施工的成功 经验,采用浙江省住房和城乡建设厅科研项目《扣件式钢管支模 承重脚手架施工风险分析与应用》的研究成果,遵循《建筑结构 可靠度设计统一标准》GB

50068、 《建筑结构荷载规范》GB

50009、 《建筑地基基础设计规范》 GB

50007、 《混凝土结构工程施工规范》 GB

50666、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ

162、《建筑施工临 时支撑结构技术规范》JGJ300 和《建筑施工扣件式钢管脚手架安 全技术规范》JGJ130 等现行国家、行业标准,密切结合浙江省实 际情况,对《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》 DB33/1035-2006 进行修订.

修订稿在全省范围内广泛征求了施工、 设计、监理单位,以及行业主管部门对本标准的意见,并多次组 织由各方面专家参加的专题论证,经过反复讨论和修改,最终定 稿. 本规程共有八章,其主要技术内容是:总则、术语与符号、 材料、荷载、设计、构造要求、施工、安全管理及相关的附录. 本规程修订的主要内容有材料、搭设、检查与验收、拆除、 附录等. 本规程无强制性条文. 本规程由浙江省住房和城乡建设厅负责管理,授权主编单位 负责解释. 在执行过程中如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议 寄送浙江省建设投资集团股份有限公司(浙江省杭州市西湖区文 三西路

52 号浙江建投大厦

1111 室,邮政编码:310012),以便 适时修订完善.

4 本规程主编单位:浙江大学 浙江工业大学 浙江省建设投资集团股份有限公司 本规程参编单位:温州建设集团有限公司 浙江省建工集团有限责任公司 浙江省一建建设集团有限公司 浙江省二建建设集团有限公司 浙江省三建建设集团有限公司 杭州建研科技有限公司 浙江杰立建设集团有限公司 杭州市下城区建设工程质量安全监督站 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 本规程主要起草人员:金伟良 杨俊杰 叶启军 胡正华 金睿邵凯平 陈春雷 李宏伟 夏晋岳增国 缪方翔 胡康虎 陈天民 俞宏李明明 章雪峰 郑园园 苏红来 郑夏翊 高永刚 任海刚 捷捷陈尚平 顾建明 本规程主要审查人员:叶可明 郭正兴 赵宇宏 杨学林 姚光恒 王建民 金健李水明 华锦耀

5 目次1总则12术语与符号

2 2.1 术语.2 2.2 符号.4

3 材料73.1 钢管.7 3.2 扣件.7 3.3 可调托撑和可调底座

7 3.4 其他.9

4 荷载10 4.1 荷载分类.10 4.2 荷载标准值和荷载效应组合

10 5 设计16 5.1 一般规定.16 5.2 水平构件计算.17 5.3 立杆计算.19 5.4 扣件抗滑和可调托撑承载力计算

22 5.5 地基承载力计算.22

6 构造要求

24 6.1 一般规定.24 6.2 立杆.24 6.3 水平杆.25 6.4 剪刀撑.25

7 施工27 7.1 施工准备.27 7.2 地基与基础.28 7.3 搭设.28 7.4 检查与验收.29 7.5 拆除.31

8 安全管理

33 附录 A 模板支架常用杆件截面特性

33 附录 B 浙江省各城市的基本风压

37 6 附录 C 等跨连续梁内力和挠度系数表

38 附录 D Q235-A 钢轴心受压构件稳定系数?.43 附录 E 等效计算长度系数?和计算长度附加系数 k.44 附录 F 构配件允许偏差

45 附录 G 构配件质量检查表

47 附录 H 模板支架验收记录表

48 1

1 总则1.0.1 为规范扣件式钢管模板支架的设计与施工,保证安全生产 和工程质量,制定本规程. 1.0.2 本规程适用于浙江省内建筑工程水平混凝土结构扣件式钢 管模板支架的设计与施工. 1.0.3 扣件式钢管模板支架的设计、施工除应符合本规程外,尚 应符合国家、行业和地方现行有关标准的规定.

2 2 术语与符号 2.1 术语2.1.1 模板支架formwork support 用于支撑水平混凝土结构模板的临时结构. 2.1.2 高大模板支架 high tall formwork support 高度 8m 及以上,或跨度

18 m 及以上,或施工总荷载 15kN/m

2 及以上,或集中线荷载 20kN/m 及以上的模板支架. 2.1.3 钢管 steel tube 用于搭设模板支架的专用材料,标准规格为?48.3?3.6mm和?48?3.5mm. 2.1.4 扣件 coupler 采用螺栓紧固的扣接连接件. 2.1.5 直角扣件 right-angle coupler 用于垂直交叉杆件间连接的扣件. 2.1.6 旋转扣件 swivel coupler 用于平行或交叉杆件间连接的扣件. 2.1.7 对接扣件 butt coupler 用于杆件对接连接的扣件. 2.1.8 底座 jack base 设于立杆底部的垫座,包括固定底座、可调底座. 2.1.9 垫板 bearing pad 设于立杆下的支承板. 2.1.10 立杆 upright tube 模板支架中垂直于水平面的竖向杆件. 2.1.11 水平构件 horizontal member 模板支架中水平布置的构件,包括底模、方木、横向和纵向 水平杆. 2.1.12 底模 bottom form

3 与新浇筑混凝土下表面直接接触的承力板. 2.1.13 方木 rectangular timber 支撑底模的矩形承力木材. 2.1.14 水平杆 horizontal tube 模板支架中的水平杆件. 2.1.15 横向水平杆 transverse horizontal tube 垂直于梁设置的水平杆. 2.1.16 纵向水平杆 longitudinal horizontal tube 沿梁长度方向设置的水平杆. 2.1.17 扫地杆 bottom horizontal tube 贴近楼(地)面,连接立杆根部的纵、横向水平杆. 2.1.18 剪刀撑 diagonal bracing 模板支架中成对设置的交叉斜杆. 2.1.19 竖向剪刀撑 vertical diagonal bracing 沿模板支架竖直面设置的剪刀撑. 2.1.20 水平剪刀撑 horizontal diagonal bracing 沿模板支架水平面设置的剪刀撑. 2.1.21 抛撑 bracing skewed from lateral surface of formwork support 模板支架外侧设置的与模板支架斜交的杆件. 2.1.22 可调托撑 adjustable shoring head 设于立杆顶部的能够调节高度的支撑件. 2.1.23 模板支架高度 height of formwork support 模板支架底到新浇筑混凝土结构上表面的距离. 2.1.24步距 lift height 上下相邻水平杆轴线间的垂直距离. 2.1.25 立杆间距 space between upright tubes 模板支架相邻立杆之间的轴线距离. 2.1.26 立杆纵距 longitudinal space between upright tubes 模板支架立杆的纵向间距.

4 2.1.27 立杆横距 transverse space between upright tubes 模板支架立杆的横向间距. 2.1.28 主节点 main node 立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点. 2.2 符号2.2.1 荷载和荷载效应 M ― 弯矩设计值;

Mw ― 风荷载设计值产生的弯矩;

Mwk ―风荷载标准值产生的弯矩;

― 水平力产生的附加弯矩;

Nut― 计算段立杆轴向力设计值;

― 验算点处立杆附加轴力;

∑NGk ― 恒载标准值产生的轴向力总和;

∑NQk ― 活载标准值产生的轴向力总和;

R ― 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向力设计值;

― 立杆基础底面处的平均压力;

― 均布荷载;

― 跨中集中荷载;

― 挠度;

wk ― 风荷载标准值;

w0 ― 基本风压;

― 弯曲应力;

― 正应力;

― 剪应力. 2.2.2 材料性能和抗力 E ― 弹性模量;

Rc ― 扣件抗滑承载力设计值;

― 钢材的抗拉、抗压强度设计值;

5 ― 抗弯强度设计值;

― 抗剪强度设计值;

― 修正后的地基承载力特征值;

― 地基承载力特征值;

[ ] ― 容许挠度. 2.2.3 几何参数 A ― 截面面积,基础底面面积;

H ― 模板支架高度;

W ― 截面模量;

a ― 外伸长度、伸出长度;

D ― 钢管外直径;

d ― 钢管内直径 h ― 立杆步距,方木截面高度;

b ― 方木截面宽度;

i ― 截面回转半径;

― 截面惯性矩;

― 长度、跨度;

La― 模板支架的纵向长度;

Lb― 模板支架的横向长度;

― 立杆纵距;

― 立杆横距;

― 计算长度. 2.2.4 计算系数 ― 永久荷载的分项系数;

k ― 计算长度附加系数;

KH ― 考虑模板支架高度的高度调降系数;

kc ― 地基承载力调整系数;

― 考虑模板支架整体稳定因素的单杆计算长度系数;

?― 挡风系数;

― 风压高度变化系数;

6 ― 风荷载体型系数;

― 轴心受压构件的稳定系数;

― 长细比;

― 容许长细比.

7 3 材料3.1 钢管3.1.1 模板支架钢管宜采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T

13793 或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091 中规定的 Q235 普 通钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T

700 中Q235 级钢的规定. 3.1.2 模板支架宜采用φ48.3*3.6mm 的钢管,壁厚不得小于 3.24mm;

也可采用φ48*3.5mm 的钢管,壁厚不得小于 3.0mm.同 一模板支架应采用同一规格的钢管. 3.1.3 严禁使用打孔的钢管. 3.1.4 钢管尚应符合下列规定:

1 钢管的尺寸、表面质量和外形应分别符合本规程 7.4.1 条 的规定;

2 每根钢管的最大质量不宜大于 25.8kg. 3.2 扣件 3.2.1 扣件式钢管模板支架应采用可锻铸铁或铸钢制作的扣件, 其材质应符合现行国家标准 《钢管脚手架扣件》 GB15831 的规定. 采用其他材料制作的扣件时,应经试验证明其质量符合相关标准 的规定后方可使用. 3.2.2 模板支架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达 65N?m 时,不 得发生破坏. 3.3 可调托撑和可调底座 3.3.1 可调托撑及可调底座的螺杆外径不得小于 36mm,直径与螺 距应符合现行国家标准 《梯形螺纹 第2部分: 直径与螺距系列》 GB/T5796.2 和《梯形螺纹 第3部分:基本尺寸》GB/T5796.3 的8规定. 3.3.2 可调托撑的螺杆与支架托板焊接及可调底座的螺杆与底板 焊接应牢固,焊缝高度不得小于 6mm;

螺杆与螺母旋合长度不得 少于

5 扣,螺母厚度不得小于 30mm. 3.3.3 可调托撑受压极限承载力不应小于 50kN. 3.3.4 可调托撑支托板侧翼高不宜小于 30mm,侧翼外皮距离不宜 小于 110mm,且不宜大于 150mm.支托板长不宜小于 90mm,板厚 不应小于 5mm. 图3.3.4 可调托撑构造图 1―可调托撑;

2―螺杆;

3―调节螺母;

4―扣件式钢管支架立杆;

5―扣件式钢管支架水平杆;

t―支托板厚度;

h?―支托板侧翼高;

a?―支托板侧翼外皮距离;

b?―支托板长 3.3.5 可调底座的底板长度和宽度均不应小于 150mm,厚度不应 小于 5mm.

9 3.4 其他3.4.1 方木、 底模的材料应符合现行国家标准 《木结构设计规范》 GB50005 的有关规定. 3.4.2 模板支架中其他辅助材料的质量应符合相关规定.

10 4 荷载4.1 荷载分类 4.1.1 作用于模板支架上的荷载可分为永久荷载(恒荷载)与可 变荷载(活荷载). 4.1.2 永久荷载包括:模板及支架自重、新浇混凝土自重、钢筋 自重. 4.1.3 可变荷载包括:

1 施工活荷载:施工人员及施工设备荷载、振捣混凝土时产 生的荷载;

2 风荷载. 4.2 荷载标准值和荷载效应组合 4.2.1 模板及支架的自重标准值应按下列规定取值:

1 模板自重标准值应根据模板设计图纸计算确定.无梁楼板 及肋形楼板模板的自重标准值,也可参照表4.2.1采用;

表4.2.1 模板自重标准值(kN/m

2 ) 模板构件名称 木模板 组合钢模板 钢框架 胶合板模板 无梁楼板模板 0.30 0.5 0.40 肋形楼板模板 (其中包括梁的模板) 0.50 0.75 0.60

2 支架自重标准值应根据模板支架布置计算确定,钢管支架 自重标准值可按模板支架高度乘以0.15kN/m取值. 4.2.2 钢筋混凝土自重标准值应按下列规定取值:

1 新浇混凝土自重标准值,对普通混凝土可采用24kN/m

3 ,对11 其他混凝土应根据实际重力密度确定;

2 钢筋自重标准值应根据设计文件计算确定.对一般梁板结 构,楼板可采用1.1kN/m

3 ,梁可采用1.5kN/m

3 ;

3 当采用型钢-混凝土组合结构时, 型钢重量应根据实际情况 确定. 4.2.3 施工人员及设备荷载标准值,按1.0kN/m

2 取值. 4.2.4 振捣混凝土时产生的荷载标准值,对水平模板按2.0kN/m

2 取值. 4.2.5 作用在模板支架上的水平风荷载标准值,应按下列公式计 算: wk=μz?μs?w0 (4.2.5) 式中:wk― 风荷载标准值(kN/m

2 );

μz ― 风压高度变化系数,按现行国家标准《建筑结构荷 载规范》(GB50009)的规定采用;

μs― 模板支架风荷载体型系数,按4.2.6 条的规定采用;

w0― 基本风压(kN/m

2 ),按现行国家标准《建筑结构荷 载规范》GB50009的规定采用,取重现期n=10对应的风压值,且不 应小于0.20kN/m?,也可按附录B取值. 4.2.6 模板支架的风荷载体型系数,应按表4.2.6的规定采用. 表4.2.6 模板及支架的风荷载体型系数 状况系数模板支架 封闭式

0 敞开式 模板1.3 注: 值可将单列模板支架视为单榀桁架,按现行国家标准《建筑结构荷 载规范》(GB50009)有关规定计算. ,其中?为敞开式模板支架

12 的挡风系数, 为按整体计算时的体型系数,取=1.2. 4.2.7 敞开式模板支架的挡风系数,应按表 4.2.7 的规定采用. 表4.2.7 敞开式模板支架的挡风系数?值 步距 (m) 纵距(m) 0.5 0.8 1.0 1.2 1.2 0.182 0.139 0.124 0.115 1.35 0.177 0.133 0.119 0.110 1.5 0.172 0.129 0.115 0.105 1.8 0.166 0.123 0.108 0.099 2.0 0.163 0.120 0.105 0.096 4.2.8 对于作用在模板上的水平力,应进行整体侧向力计算.水 平力取风荷载作用产生的水平力标准值和泵送混凝土及不均匀堆 载等因素产生水平力标准值中的较大值.

1 风荷载沿模板支架横向作用,如图 4.2.8 所示,取整体模 板支架的一................

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题