编辑: 紫甘兰 2018-09-26
第1页共13 页 开封市宋都古城建设投资有限公司共享际项目南区及地下 机动车库项目答疑纪要

一、项目概况与招标范围 项目名称:开封市宋都古城建设投资有限公司共享际项目南区及地下机动车库 招标编号:WXZB(汴)20190320

二、答疑内容 地下人防图纸问题: ①、土建部分 1.

人防结构图 G 轴与 1-4 轴交叉,KZ8,KZ10 平面尺寸与柱表尺寸不符 回复:按柱表 2.LKA 墙柱表尺寸 250mm 厚,结果平面图尺寸 300mm 回复:LKQA 墙厚为 300mm 3.NQ1 墙柱表尺寸 250mm 厚,结果平面图尺寸 300mm 回复:NQ1 墙厚为 300mm 4.GQ1 墙柱表尺寸 250mm 厚,结果平面图尺寸 300mm 回复:GQ1 墙厚为 300mm 5.人防地下室顶板配筋图,Z1 信息不详 回复:详见图 09,柱4-4 剖面图 6.基础顶~-1 层柱图缺少 H 区柱信息 回复:图中已经注明详见 H 区,详见结施

26 7.结合人防和非人防地下部分此处墙体未标注详细信息,暂按 NQ1 第2页共13 页8.1#坡道 Q1 墙表和标注厚度不一,暂按

300 回复:Q1 墙厚为 300,水平和竖向钢筋直径改为

10 9.是否有地下降水 回复:详见结构设计总说明,八.5 条要求 10.筏板马凳筋不详,暂按筏板主筋降一级设置;

现浇板为 250,300,350 厚是否有 马凳筋,配筋为什么 回复:筏板马凳筋由相关施工单位编制施工技术措施确定. ②、安装部分

1、人防通风工程中排风管道、BED 风口缺少标注请补充规格. 回复:图纸上有参数规格按图纸计入如下图 地下人防电气

1、地下人防电气照明系统与非人防地下一层照明系统相同,此部分工程量计入在人 防还是非人防 回复:按非人防计入 地上建筑图纸问题: ①、地上图纸问题 1. 一层图纸设计门联窗 MLC5730 与建筑平面图不符? 回复:以平面门窗尺寸为准,修改编号为 MLC9530 2. 一层图纸设计门联窗 MLC4130 与建筑平面图不符? 第3页共13 页 回复:以平面门窗尺寸为准,修改编号为 MLC4630 3. 一层无门窗幕墙标识 回复:门窗编号为 MLC28130 4. 一层无 MLC23930 的大样图及尺寸 回复:编号为 MLC239130 实际大小尺寸为 23850mmX3000mm,大样详 5. 一层 MLC19130 的尺寸与建筑图不符 回复:以平面门窗尺寸为准,修改编号为MLC19130 实际尺寸大小为19050mmX3000mm 6. 电梯井圈梁未设置钢筋型号及尺寸? 回复:电梯圈梁配筋如图所示: 第4页共13 页7. 一层处有无墙体 回复:此处没有墙体,此线为面层高差看线 8. 建筑说明与结构说明,卫生间四周高度不一致,以哪个为准?现已

200 设置. 回复:以结构上翻

300 高度为准 9. 柱与门联窗重叠,是否有误 回复: 门窗尺寸不动,把结构柱左移贴内墙边. 10.电梯机房台板详图与结构配筋不符,以哪个为准? 回复:以电梯机房节点大样为准 11. 檐沟节点详图与平面图尺寸不对,以哪个为准?暂以详图 回复: "檐沟节点详图"中的做法仅适用于 E 区AF-AH 轴处檐沟,其余檐沟节点均参 第5页共13 页照"G 区1-1(1-3)轴檐沟节点详图" 12.此处梁的位置与引线不符,且与原梁重合? 回复:WKLE7(1B) 挑出段为斜梁,XL1 为平面梁,旁边的图为两道梁的立面关系. 13.1-5/A-N 轴地库柱未画 回复:图中有表达 14.未见 KZD1a 的钢筋信息 第6页共13 页 回复:改为 KZD1 15.一层梁的跨数不对 回复:KLD7 跨数改为 3A 16.跨数不对 回复:LD15 跨数改为 3A 17.1-2 轴KLF2(3A)跨数不对 第7页共13 页 回复:KLF2 跨数改为 3B 18.无梁标注 回复:配筋如下: 19.WKL2(1A)梁跨不对 回复:WKLD2 跨数改为 3A 20.WKLK9 原位标注是否有误? 第8页共13 页 回复:原位标注正确,该位置为双层梁板 21.二层梁 LG10(2A)无配筋信息 回复:问题是否为三层梁 LG10(2A)无配筋信息?三层 LG10(2A)改为 LG12(2B) 22.原位标注有误,请明确? 回复:三层梁图中 KLD2(3B)改为 KLD2(4A) 23.无梁 回复:四层该位置梁信息及配筋同三层 第9页共13 页24.地上部分每层梁 图纸中设置梁跨与图不符? 回复:对于 KLE3 二层正确,三层改为 5B,四层改为 4A 对于 KLD1,前面已经回复 对于 KLG6,二层正确,三层改为 2B,四层正确,屋面正确 对于 KLG4,二层改为 1A,二层正确,三层正确,四层,屋面正确 对于 KLG7,KLG8,KLG9,二层正确,三层改为 2B,四层,屋面正确 ②、非人防地下问题 1.非人防结构图,基础顶~-1 层M轴与

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题