编辑: ok2015 2019-09-01
建设项目环境影响报告表 项目名称:徐州观茂焦化有限公司干熄焦余热发电项目 建设单位(盖章): 徐州观茂焦化有限公司 编制日期:2018 年11 月 江苏省环境保护厅制 《建设项目环境影响报告表编制》说明 《建设项目环境影响报告表编制》由具有从事环境影响评价工作资质的 单位编制.

1.项目名称――指项目立项批复时的名称,应不超过

30 个字(两个英文 字段作一个汉字). 2.建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点. 3.行业类别――按国标填写. 4.总投资――指项目投资总额 5.主要环境保护目标――指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给 出保护目标、性质、规模和距厂界距离等. 6.结论和建议――给出本项目清洁生产、 达标排放和总量控制的分析结 论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境的影响,给出建设项 目环境可行性的明确结论,同时提出减少环境影响的其它建议. 7.预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不 填. 8.审批意见――由负责批该项目的环境保护行政主管部门批复. 徐州观茂焦化有限公司干熄焦余热发电项目环境影响报告表

1 1 建设项目基本情况 项目名称 徐州观茂焦化有限公司干熄焦余热发电项目 建设单位 徐州观茂焦化有限公司 法人代表 滕道春 联系人 邵海霞 通讯地址 沛县龙固园区徐州观茂焦化有限公司 联系电话

13815394928 传真 - 邮政编码

221613 建设地点 沛县龙固园区徐州观茂焦化有限公司厂区内 审批部门 - 文号 - 建设性质 技改扩建 行业代码及类别 D4419 其他电力生产 占地面积 806m2 绿化面积 / 总投资(万元) 7044.79 其中:环保投资 (万元)

18 环保投资占总 投资比例 0.26% 评价经费(万元) ― 建设期

6 个月 1.1原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电站) 1.原辅材料 施工期:钢材、水泥、砖、碎石子、黄砂及其它建筑材料;

营运期:项目营运期主要利用干熄焦余热锅炉,产生过热蒸汽来发电;

余热锅炉额 定产汽量47.64t/h,实际运行产汽量为44.3t/h,产生压力为9.81MPa,温度545℃. 2.主要设备 施工期:运输车辆、挖掘机、装载机等;

营运期:项目营运期主要设备名称及参数见表 1-3. 1.2 水及能源消耗 名称 消耗量 名称 消耗量 水(t/a)

84456 柴油(t/a) - 电(kw/a) 1.2*109 天然气(m3 /a) - 燃煤(t/a) - 其它(蒸汽 t/a)

438000 1.3 废水产生量及去向 本项目无新增员工,不新增生活污水.生产过程中循环冷却水定期排污水依托厂区 现有污水处理设施,排入天安化工污水生化处理站处理,再经深度处理站处理后回用. 徐州观茂焦化有限公司干熄焦余热发电项目环境影响报告表

2 1.4 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无1.5 工程内容及规模 1.5.1 项目由来 徐州观茂焦化有限公司现有湿法熄焦工艺熄焦过程中耗水量较大, 且产生的水蒸汽 中带有焦尘及酚、氰、硫化物等有害物质,湿法熄焦在对环境造成影响的同时,也造成 了巨大的能源浪费.因此,徐州观茂焦化有限公司拟建设干熄焦技改项目,干熄焦项目 不仅提高企业的技术装备水平,提高焦炭质量,挖掘生产潜力,同时也是为促进企业可 持续发展战略,实现节能降耗,改善环境,降低生产成本,提高企业整体经济效益,提 高产品的市场竞争能力. 干熄焦是采用惰性气体将红焦在无氧的环境下降温冷却的一种熄焦方法. 在熄焦过 程中, 红焦从干熄炉的顶部装入, 低温惰性气体由循环风机鼓入干熄炉冷却段红焦层内, 冷却后的焦炭从干熄炉底部排除;

吸收红焦潜热后温度升高的惰性循环气体从干熄炉环 形烟道排出后, 进入干熄焦余热锅炉进行换热,每吨红焦的热产生 9.81MPa、 540℃(主 蒸汽压力调节阀后)的高温高压蒸汽,蒸汽进入汽轮机带动发电机发电,充分利用这部 分能量进一步降低企业成本,使企业有更强的竞争力. 为此,徐州观茂焦化有限公司拟投资 7044.79 万元在原厂区新建干熄焦余热发电项 目.目前,徐州观茂焦化有限公司 90t/h 干熄焦项目环评正在编制过程中,本项目主要 通过干熄焦余热锅炉产生的蒸汽来进行发电,因此,本次环评主要内容为发电机组以及 冷却循环系统, 不包括余热锅炉部分, 余热锅炉内容在干熄焦技改项目环评中. 根据 《建 设项目环境保护管理条例》 (国务院第

253 号令) 、 《建设项目环境影响评价分类管理名 录》 (国家环保部第

33 号令)的有关规定,本项目需编制 建设项目环境影响报告表 , 从环保角度评估项目建设的可行性.因此, 徐州观茂焦化有限公司委托江苏环保产业技 术研究院股份公司承担该项目的环境影响评价的编制工作.我单位接受委托后,成立了 评价组,经过现场勘察及工程分析,依据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》 (HJ2.1-2016)和《江苏省建设项目环境影响报告表主要内容编制要求(试行) 》 (2005 年5月)的要求,编制了徐州观茂焦化有限公司干熄焦余热发电项目环境影响报告表. 徐州观茂焦化有限公司干熄焦余热发电项目环境影响报告表

1 1.5.2 项目概况

1、项目投入资金情况 本项目总投资 7044.79 万元,其中包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工 程建设其他费用及基本预备费.

2、项目建设内容 本项目为 90t/h 干熄焦余热蒸汽利用工程. 建设内容为新建 1*B7MW 背压式汽轮 机发电机组一套,项目占地面积为 806m2 . 本项目全年运行 8280h,余热锅炉额定产汽量 47.64t/h,正常产汽量约为 44.3t/h.

3、项目生产规模 项目实施后, 预计年发电量: 6.624*107 kWh/a;

年新增供电量: 6.284*107 kWh/a.

4、项目组成 项目组成情况见表 1-1. 表1-1 项目组成一览表 项目名称 徐州观茂焦化有限公司干熄焦余热发电项目 建设性质 技改扩建 建设单位 徐州观茂焦化有限公司 建设地点 徐州观茂焦化有限公司厂区内 总投资额 7044.79 万元 规模 机组组成 总容量 备注 背压汽轮机发电机组一套 7MW 预计

2019 年3月投产 主体工程 背压式汽轮机发电机组:B7-8.83/0.8 型汽轮机组,规模 7MW;

发电机:QF-7-2 型背压汽轮发电机组;

辅助 工程 循环水泵 新建循环水水泵站一座 供水系统 本项目不新增生活用水;

生产用水主要为自来水,补充水量为 90t/h;

排水系统 本项目不新增员工,不新增生活污水. 生产过程中循环冷却水依托厂区现有污水处理设施,依托天安 化工污水生化处理站处理,再经深度处理站处理后回用. 贮运 工程 输送 冷却焦炭的惰性气体由循环风机通过干熄槽底部的鼓风装置 鼓入干熄槽,与红焦炭进行换热后,热的惰性气体经一次除尘 器除去粗粒胶粉或焦丁后进入余热锅炉,与炉内的水汽换热产 生过热蒸汽进入汽轮机组 进厂道路 徐州观茂焦化有限公司现厂区已有道路 环保工程 噪声:选取低噪声设备,合理布局,厂房隔声,设备减振,消声装置 废水:本项目不新增生活污水;

生产过程中循环冷却水定期排污水排入天安化工 徐州观茂焦化有限公司干熄焦余热发电项目环境影响报告表

2 污水生化处理站;

固废:润滑油、液压油为危险废物,暂存于危险废物暂存间,本项目危废依托厂 区现有的危废暂存间. 公用工程 依托徐州观茂焦化有限公司现厂区已有办公设施、绿化等 备注 预计年发电量 6.624*107 kWh/a;

年新增供电量:6.284*107 kWh/a;

机组年利用 小时 8280h 1.5.3 地理位置 建设项目厂址位于徐州观茂焦化有限公司现有厂址内.项目所在地理位置具体见 图1-1. 1.5.4 主要原辅料 项目主要原辅材料见表 1-2. 表1-2 项目原辅料及耗量表 - 名称 规格、指标 (或主要成分) 单位 小时最大耗量 储运方式 备注

1 蒸汽 9.81 MPa,温度 545℃ t /h 47.64 管道输送 来自干熄焦余 热锅炉 1.5.5 主要设备 本项目主要设备情况详见表 1-3. 表1-3 项目主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量重量(吨) 装机容量 (kW) 备注 单重 总重单机容量 总容量 一 电站

(一) 主机

1 汽轮机 B7-8.83/0.8 3000rpm 台175

75 2 发电机 QF-7-2 台170

70 汽机配 套

(二) 辅机

1 空冷器 740kW 台12.5 2.5 汽机配 套2供油装置总成 (汽轮机厂家配套) 套110

10 汽机配 套 冷油器 台2汽机配 套 润滑油过滤器 台2汽机配 套 交流润滑油泵 (含电机) 台118.5

17 汽机配 套 直流润滑油泵 (含电机) 台117

17 汽机配 套 徐州观茂焦化有限公司干熄焦余热发电项目环境影响报告表

3 高压交流电动 油泵(含电机) 台1160

160 汽机配 套3油箱用排气风 机套133汽机配 套4主油箱 V=12m3 台14.06 4.06 汽机配 套5滤水器 LS-250 台20.4 0.8 汽机配 套6轴封冷却器 LQ-40 台11.5 1.5 汽机配 套7轴封抽风机 台22.2 4.4 汽机配 套8盘车装置 盘车电机 Y132M2-6 台17.5 7.5 汽机配 套9移动式滤油机 LY-100 Q=100L/min 台10.7 0.7

10 事故油箱 钢制 V=12m3 台111 双梁桥式起重 机 根据汽轮发电机选型 套148

48 65

65 12 潜污泵(含电 机) 100QW30-22/5.5 Q=30m3 /h H=22m 套15.5 5.5

13 低位水泵 (带电 机) Q=10m3/h,H=70H2O 套20.5 1.0

37 37

14 低位水箱 V=2m3 套11120 减温减压装置 Q=50t/h P1/P2=9.5/0. 8MPa、 t1/t2=540/2720℃, 套1二给排水

1 室内消火栓 SN65 见国标 15S202-12

1 宗2室外地上式消 火栓 SS100-65 见国标 13S201

1 宗3磷酸铵盐干粉 灭火器 MF/ABC

4、MF/ABC5 每 两具配套灭火器箱一个

1 宗4除盐水站 2x50m3 /h,多介质+超滤+ 反渗透+混床 座15循环泵站 5.1 工业型组合砼 结构逆流冷却 塔 单台处理水量为 600m3 /h,单台风量

55 万m3 /h, L* B=7m* 7m, 电机 功率 37kW 座237

74 5.2 卧式离心泵 流量 Q=400m3/h,扬程 H=38m 台245

90 5.3 卧式离心泵 流量 Q=180m3 /h,扬程 H=70m,电机功率 75kW 台275

150 5.4 电动葫芦 起重量 5t,配套电机功率 0.8kW,起升电机功率 7.5kW 台17.5 7.5 5.5 潜污泵 流量 27m3 /h,扬程 15m, 配套液位自动控制 台42.2 8.8 5.6 高频电子水处 流量 400m3 /h 台1徐州观茂焦化有限公司干熄焦余热发电项目环境影响报告表

4 理仪 5.7 高频电子水处 理仪 流量 200m3 /h 台1三电气专业

12 热电站 12.1 10kV 开关柜 KYN28A-12 40KA (一 台含发电机断路器) 台412.2 一体化电抗器 快速开关深度 限流装置 SHK-ZLB3 1000A 8% 台312.3 发电机保护柜 PK10 800* 600*

2200 台112.4 发电机同期柜 PK10 800* 600*

2200 台112.5 发电机励磁柜 PK10 800* 600*

2200 台112.6 事故照明柜 PK10 800* 600*

2200 台112.7 高压微机综合 保护系统 套112.8 低压配电柜 GGD3 台10 12.9 机旁操作箱 JXF3001(改) 台18 12.10 检修电源箱 JX5002 台312.11 电流互感器 LAJ-10-1200/5 0.2/0.5 个312.12 电流互感器 LAJ-10-1200/5 5P20/5P20 个312.13 照明配电箱 JX5001 台212.14 照明配电箱 PX 吨-10 台412.15 端子接线箱 JX3001 台113 除盐水站 13.1 低压配电柜 GGD3 台213.2 检修电源箱 JX5002 台113.3 起重机电源箱 JX3001 台113.4 照明配电箱 PZ30-RJ30(暗) 台1四仪表 热电站系统

1 压力变送器 测量精度:0.1 级;

台10

2 流量变送器 测量精度:0.1 级;

台13节流装置 DN200 套14压力表 精度等级:1.5 级;

只10

5 双金属温度计 精度等级:1.5 级;

支36远传温度计 精度等级:1.0 级;

分度 号:Pt100;

支57热电偶 分度号:K 支18电子式电动调 节阀 DN80;

PN1.6MPa;

阀体 材料:铸钢;

台1循环水系统

1 压力变送器 测量精度:0.1 级;

台22插入式电磁流 量计 台13电磁流量计 台24热电阻 分度号:Pt100 支35超声波液位计 台1徐州观茂焦化有限公司干熄焦余热发电项目环境影响报告表

5 6 仪表保护箱 H*W*D=600* 500*

400 个5五自动化系统

1 DCS 系统 冗余控制器、现场总线;

包括控制柜、配电隔离保 护器、电源开关、直流电 源箱等 套12UPS 电源 15kVA,30min 电池组 台23网管型交换机

5 口,带2个光口 台54模块化网管型 交换机

24 口,带8个光口 台15工业控制计算 机 研华 台66激光打印机 A4 台17正版编程软件 套18正版上位监控 软件 套69操作........