配电板 人工干预及 状态指示模组 自动/关/开输出模组10 A ? 自动/关/开输出模组用於允许泵、鼓风机 或电动机机组自动控制.

或者,在安装、保 养或发生故障时,此模组可用於允许负载设 备「关闭」或处於「开」控制下 ? 适用於PLC与智慧电子系统的理想介面 ? 仅11.2 mm宽? 3功能选择开关: - 自动: 用作单稳态继电器(在A3输入之后) - 关: 继电器长期断电 - 开: 继电器长期通电 ?

24 V AC/DC电源供应和模组输入 ?

35 mm导轨(EN 60715)安装 应用例: 泵、鼓风机或电动机机组的控制 ? 主要适用於工业控制系统 接线图 控制器,PLC 类型19.21 19.21.0.024.0000 ? 11个CO输出触点 ? 11.2 mm宽? 回馈触点 自动操作 干预(手动)操作 开关位置: 请求 回应 LED讯号 B1-B2针对自动操作控制器的回馈讯号 A3-A2 自动 讯号可由控制器发出 如需轮廓图,请参阅第9页 触点规格 触点配置 1个CO (SPDT) 额定电流/最大峰值电流 A 10/15 额定电压/最大切换电压 V?AC 250/400 额定负载AC1 VA

2500 额定负AC15 (230?V?AC) VA

500 单相电动机额定值 (230?V?AC) kW 0.44 断流容量DC1 (24/110/220?V) A 10/0.3/0.12 最小开关负载 mW (V/mA)

300 (5/5) 标准触点材料 AgSnO2 回馈触点规格(终端B1-B2) 触点配置 1个NO (SPST-NO) 最大电流 mA

300 额定电压 V?AC/DC

24 电源供应和输入规格 标称电压 (UN) V?AC (50/60?Hz)

24 V?DC

24 额定功率 VA (50?Hz)/W 0.6/0.4 工作围 AC (0.8…1.1)UN DC (0.8…1.1)UN 技术资料 环境温度围 °C C20…+50 防护等级 IP

20 认证 (根嘈)

3 人工干预模组 - 自动/关/手动 ? 透过前面板上的选择开关,类比输出模组用 於以自动或透过手动提供一个(0…10)V输出. ? 选择开关处於「A」(自动)位置时,控制器 会发出(0…10)V讯号. 处於「H」(手动)位置时,控制器讯号会受 忽略,(0…10)V讯号直接从模组仪表板上 安装的电位计发出 ? (0…10)V输出讯号位准由3个绿色LED显示,设定在>

25%、>

50%和>

75%. ?

24 V AC/DC电源供应 ?

35 mm导轨(EN 60715)安装 应用例: ? 允许在特殊情况或自动控制器发生故障的情 况下,由比例阀直接控制 接线图 控制器, PLC 类型 19.50 19.50.0.024.0000 ? 类比输出(0…10)V,加上1个回馈输出触点 ? 17.5 mm宽? LED指示器 自动操作 干预(手动)操作 请求 请求回应 LED讯号 开关位置: 53-54针对自动操作控制器的回馈讯号 Yin-A2 由控制器输出直流可变电压(0...10V) Hand 由电位器设定直流电压值(0...10V) 如需轮廓图,请参阅第9页(0…10)V 讯号规格 (终端Y-in) 输入控制讯号 V?DC 0…10 (Imax 20?mA - 短路保护) 绿色LED 25% >

?2.5?V 绿色LED 50% >

?5?V 绿色LED 75% >

?7.5?V 回馈输出规格(终端53-54) 输出配置 1个NO (SPST-NO) 最大/最小电流 mA 100/10 额定电压 V?AC/DC

24 电源供应和输入规格 标称电压 (UN) V?AC (50/60?Hz)

24 V?DC

24 额定功率AC/DC VA (50?Hz)/W 0.9/0.7 工作围 AC (0.8…1.1)UN DC (0.8…1.1)UN 技术资料 环境温度围 °C C20…+50 防护等级 IP

20 认证 (根嘈)

4 电源继电器模组16 A ? 适用於灯负载 ? AgSnO2 触点用於重负载、高涌入电流负载 ? DC电源供应(12或24 V) ? LED指示器 ? 电源与触点间具有加强绝缘 ? 无镉触点 ?

35 mm导轨(EN 60715)安装 接线图 19.91.9.0xx.4000 ? 单极转换触点 ? 17.5 mm 如需轮廓图,请参阅第9页 触点规格 触点配置 1个CO (SPDT) 额定电流/最大峰值电流 A 16/30 (120?A - 5?ms) 额定电压/最大切换电压 V?AC 250/440 额定负载AC1 VA