编辑: 牛牛小龙人 2018-08-14
NRJF-H 说明书武汉南瑞电气有限公司 湖北省・武汉市・东湖技术开发区光谷大道58号光谷总部国际4栋8楼 局部放电检测仪(模拟) NRJF-H 局部放电检测仪( 模拟 ) 武汉南瑞电气有限公司 | www.

whnanrui.com 销售热线:027-87207771 /

87207772 /

87207773 E-Mail:whnanrui@126.com 声明?2013 武汉南瑞电气有限公司 版权所有,保留所有权利. 本使用说明书所提及的商标与名称,均属于其合法注册公司所有. 本使用说明书受著作权保护,所撰写的内容均为公司所有. 本使用说明书所提及的产品规格或相关信息,未经许可,任何单位或个人不 得擅自仿制、复制、修改、传播或出版. 本说明书所提到的产品规格和资讯仅供参考, 如有内容更新, 恕不另行通知. 可随时查阅我公司官网:www.whnanrui.com 除非有特殊约定,本说明书仅作为使用指导,本说明书中所有陈述、信息等 均不构成任何形式的担保. NRJF-H 局部放电检测仪(模拟) 武汉南瑞电气有限公司 | www.whnanrui.com 销售热线:027-87207771 /

87207772 /

87207773 E-Mail:whnanrui@126.com

1 目录

一、概述.2

二、主要技术指标.2

三、系统工作原理.5

四、结构说明.5

五、操作说明.7

六、使用期限.15 附一:16 附二:局部放电试验中的局放和干扰图例.19 NRJF-H 局部放电检测仪(模拟) 武汉南瑞电气有限公司 | www.whnanrui.com 销售热线:027-87207771 /

87207772 /

87207773 E-Mail:whnanrui@126.com

2 NRJF-H 局部放电检测仪(模拟)

一、概述 NRJF-H 局部放电检测仪是近年来新研制生产的又一新颖局部放电检 测仪.广泛适用于变压器、互感器、高压开关、氧化锌避雷器、电力电缆等 各种高电压电工产品的局部放电的测量, 产品的型式试验, 绝缘的运行监督 等. 本仪器检测灵敏度高,试样电容复盖范围大,适用试品范围广,输入单 元(检测阻抗)配备齐全,频带组合多(九种).仪器经适当定标后能直读 放电脉冲的放电量.本仪器采用彩色液晶屏的方式显示图形,区别于传统 的显像管,加有波形锁定功能使图形更利于观察和分析. 本仪器是电力部门、 制造厂商和科研院所等单位广泛使用的实用的局部 放电测试仪器.

二、主要技术指标 1.使用条件 ? 环境温度:0℃~40℃±2℃. ? 相对湿度:80%以下. ? 供电电源:220V±22V,50Hz. ? 无剧烈震动和机械冲击. ? 空气中不含有足以腐蚀仪器的灰尘和杂质. ? 不应受强的电磁场干扰. NRJF-H 局部放电检测仪(模拟) 武汉南瑞电气有限公司 | www.whnanrui.com 销售热线:027-87207771 /

87207772 /

87207773 E-Mail:whnanrui@126.com

3 ? 通风条件良好. ? 接地要求:接地电阻20db. 6.时间窗: ①时间窗显示为黄色 ②窗宽:可调范围 5°~150°;

③窗位置:每一窗可旋转 0°~170°;

④两个时间窗可分别开或同时开. 7.放电量表: 数字表头:以3?LED 数字表显示 0-100.0 误差