编辑: 匕趟臃39 2018-08-14

23 功率输入规格 操作脉冲测量方式的同时不进行其他动作. 项目 规格 相位及线式 单相2线、单相3线、三相3线(通用) 输入电压 额定 单相2线:100-120/200-240V AC(通用) 单相3线:100-120V AC 三相3线:200-240V AC 允许 额定输入电压的85%~110% 允许测量电压 单相2线:85-132/170-264V AC(通用) 单相3线:85-132V AC 三相3线:170-264V AC VT比1.00~99.99(可在设置模式下进行选择) 在240V AC以上电压的的情况下,外部需要使用计量仪器用变压器VT(市售的VT的2次边额定电压为110V) 输入电流 1次边额定 〈使用专用CT的情况下〉 ・5A/50A/100A/250A/400A(可在设置模式下进行选择) 〈使用2次边额定电流为5A CT的情况下〉 ・1~4000A(可在设置模式下进行设定) 精度保证范围:各CT的额定电流的10%~100% CT比1~4000(可在设置模式下进行设定) 使用2次边额定电流为5A的CT进行测量情况下 特殊功能 切断电流 1.0~50.0%F. S. 计时器阈值电流 1.0~100.0%F. S. 精度 (不包括CT・VT 的误差) 指示精度 瞬时功率 累计用电量 电压 电流 电费 二氧化碳换算值 计时器 ±(0.01%+1digit)(at 20℃)〔电源启动、电流通电启动的情况下,±(0.01%+1s+1digit)〕 温度特性 ±(1.5% F.S./10℃+1digit)(对于-10~+50℃的范围、额定输入、功率因数1) 频率特性 ±(1.5% F.S. +1digit)(对于额定频率基准下频率±5%变化、额定输入、功率因数1) 脉冲输入规格 操作功率测量方式的同时不进行其他动作. 项目 规格 输入模式 加计数(固定) 最高计数速度 2kHz/30Hz(可在设置模式下进行选择) 脉冲输入 最小输入信号:0.25ms(选择2kHz时)/16.7ms(选择30Hz时) ON : OFF比=1 :

1 输入信号 触点/无触点(开路集电极) ?短路时阻抗 : 1kΩ以上 ?短路时残留电压 : 2V以下 ?开路时阻抗 : 100kΩ以上 模式 HOLD(超过计数) 位数 6位显示(0~999999)(可在设置模式下进行选择) 预设参数 设置 小数点 可设置到小数点后3位(小数点位置自动设置) 范围 0.001~100.000(可在设置模式下设置) 单位表示 「CNT」/「l」/「kl」/「m3 」(可在设置模式下进行选择) (在计数过程中,即使单位发生了改变,计数值也不会变.) 脉冲输出(晶体管输出)规格 项目 规格 输出点数 1点 绝缘方式 光耦合器 输出形式 开路集电极 输出容量 100mA 30V DC 脉宽 约100ms ON时最大压降 1.5V以下 OFF时漏电流 100μA以下 脉冲输出单位 功率测量 0.001/0.01/0.1/1/10/100kWh/警报(alarm)(可在设置模式下进行选择) 脉冲输入测量 HOLD(过计数) ±(2.5% F.S.+1digit)(at 20℃、额定输入、额定频率、功率因数1) 精度保证范围:各CT的额定电流的10~100% 对于可测量的最小的脉冲输出单位,建议设置为1秒钟的输出脉冲小于4个脉冲. 计算方法(脉冲输出单位:PL-P的值)>

(最大测量功率[kW])/(3600[s]*4[脉冲/s]) 注)1. 将脉冲输出单位设置为1秒钟输出4个脉冲以上时,可能会出现错误计数. 2. 脉冲输出单位中OFF时间较短时,可能会因所连接的计数器、PLC而发生错误计数. KW4M环保型功率表(DIN48)(AKW5)

24 RS485接线和终端站设定 (1) 必须在环保型功率表的RS485系统上设定一个终端站.(图1) (2) 在RS485传输线路中使用屏蔽电缆的情况下,请将线的一端接地. 必须进行D种接地(第3种接地). ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题