368 号运营中心 中科检测官网:http://www.cas-test.org 电话(Tel):4001198299 邮箱(E-mail):castest-dkf@gic.ac.cn "启动锅炉"质量分析

一、 质量分析事项:

1、对涉案"启动锅炉"是否按照合同约定提供进口件进行鉴定;

2、对涉案"启动锅炉"炉膛出口对流受热面管束发生严重腐蚀的原因进行鉴定;

3、对涉案"启动锅炉"发生严重积碳及烟窗冒黑烟的原因进行鉴定;

4、对涉案"启动锅炉"无吹灰器、底部无排灰口、排水口等是否属于产品设计缺陷进行鉴 定.

二、 质量分析资料:

1、某法院关于原告诉被告买卖合同纠纷案的相关诉状、庭审笔录资料;

2、 《启动锅炉采购合同》 ;

3、原告提供的涉案"启动锅炉"相关技术资料;

4、原告"提供的锅炉特种设备制造监督检验证书;

5、原告提供的

0 号轻柴油检验报告;

6、被告提供的涉案"启动锅炉"运行、维护保养及接收清单资料;

7、被告提供的涉案"启动锅炉"安装资料.

三、 鉴定依据: TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》 ;

TSG G0002-2010《锅炉节能技术监督管理规程》 ;

TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》 ;

TSG G7001-2015《锅炉监督检验规则》 ;

GB 50273-2009《锅炉安装工程施工及验收规范》 ;

GB/T 16507.1~8-2013《水管锅炉》 ;

NB/T 47034-2013《工业锅炉技术条件》

四、 质量问题情况: 根据委托方提供的资料显示,某火力发电公司(以下简称需方)与某锅炉公司(以下简称供 方)签订购销合同,由需方向供方订购某型号"启动锅炉"一台.该"启动锅炉"在进行调 试验收时, 需方发现供方一直未提供关键部件设备的进口报关单, 存在非进口设备冒充进口 设备等违约欺诈行为,启动锅炉后续使用过程中出现严重问题,目前无法正常使用. 供方则认为,根据特种设备安全法的规定,设备已经过制造监检,且供方已向需方提供了合 格的检验报告,设备也安装调试交付需方,因此涉案"启动锅炉"不存在需方所谓的质量问 题.

五、 分析结论:

1、涉案"启动锅炉"中标识为中国制造的设备、部件(过热蒸汽出口电动门、安全阀、质 量流量计)不属于进口件,其他设备、部件由于未提供有效的进口报关文件或是其他产地证 明资料,按照合同约定无法认定为进口件;

2、涉案"启动锅炉"所用柴油不符合设计要求的

0 号柴油品质,其油品的酸度和灰份严重 超标,其中含有超量的硫(S),以及氯(Cl)、磷(P)、钠(Na)、钾(Ka)等有害元素, 并且还含有大量的酯、酸酐等物质,应是炉膛对流管束发生严重腐蚀的主要原因.另外,锅 中国科学院广州化学研究所分析测试中心 Analyzing and Testing Center of Guangzhou Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences 广州中科检测技术服务有限公司 Guangzhou CAS Test Technical Services Co., Ltd. 地址:广州市天河区兴科路

368 号运营中心 中科检测官网:http://www.cas-test.org 电话(Tel):4001198299 邮箱(E-mail):castest-dkf@gic.ac.cn 炉在停用期间未进行适当保养也是发生严重腐蚀的重要原因;

3、涉案"启动锅炉"所用柴油的品质与设计要求的

0 号柴油不相符,与其选用的燃烧器不 匹配,应是发生锅炉积碳和冒黑烟的主要原因;

4、涉案"启动锅炉"经过制造监督检验合格,其设计燃料是

0 号柴油,正常运行不易积灰、 积水,此类锅炉未设计吹灰器、底部排灰口、排水口,符合相关设计规程的要求,不属于产 品设计缺陷.

六、 现场图片: 启动锅炉的炉膛内部 炉灰取样 启动锅炉的柴油取样位置 取样的柴油

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论