反冲洗水用水量约为 8.0m3 /d, 2920m3 /a,损耗按 0.1 计,则反冲洗废水排水量约为 7.2m3 /d,2628m3 /a;

污泥脱 水加药用水量约为 2.0m3 /d,730m3 /a,损耗按 0.1 计,则脱水加药废水排放量约 为1.8m3 /d,657m3 /a.生活用水量为 1.08m3 /d,394m3 /a,废水产生量按 80%计,

7 则生活污水为 0.86m3 /d,315m3 /a.项目产生废水 1731.86m3 /d、63.21 万m3 /a 进 入三门峡污水处理厂处理系统,后回用于大唐三门峡发电厂. 项目废水产生情况详见表 7,项目水平衡情况见图 1. 表7项目废水产生情况一览表 类别 单位 m3 /d m3 /a 用水 用水总量 1735.08

633304 一次水用量 13.08

4774 原料带入水

1722 628530 排水 排放水总量 1731.86

632129 损耗 损耗总量 3.17

1157 生活用水 损耗 0.22 生活废水 化粪池 0.86 回用于大唐三 门峡发电厂 1.08 反冲洗水 8.00 脱水加药 2.00 损耗 0.80 损耗 0.20 新鲜水 13.08 工艺过程污泥带水 7.20 1723.8 污泥脱水 进入三门峡 市污水处理 厂处理 1731.86m3 /d 0.86 1.80

1722 除臭喷淋 2.0 损耗 2.0

1731 脱水滤液 图1项目水平衡图(m3 /d)

8 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

1、现有项目工程基本情况 1.1 污水处理厂概况 三门峡市污水处理厂位于陕州区大营镇辛店村,占地面积

69908 平方米,规 划服务范围包括三门峡市湖滨区及陕州区城市区,2015 年服务人口约

55 万人, 远期

2020 年服务人口约

65 万人.设计处理总规模

20 万m3 /d,分两期建设(一期8.0m3 /d,二期 12.0m3 /d) ,处理工艺采用 格栅+A2 /O+深度处理 工艺,同时 进行深度处理(曝气生物滤池+混凝沉淀+砂滤+二氧化氯消毒) ,污水厂尾水全 部回用于大唐三门峡发电厂. 现有工程环评批复验收情况见下表. 表8现有工程批复情况一览表 现有项目(报告书) 环保局批复 竣工验收批复 三门峡污水处理厂易地搬迁建设 项目 三环(2012)232 号 详见附件

5 三环审(2012)80 号 详见附件

6 1.2 劳动定员及工作制度 全厂现有工程劳动定员

40 人,均在厂区食宿,项目年工作

365 天,采用三 班运转制度,每班

8 小时. 1.3 污水处理厂工艺流程 三门峡市污水处理厂处理工艺采用 格栅+A/O 生化+曝气生物滤池+深度处 理 工艺 污水→粗格栅→进水泵房→细格栅→旋流沉砂池→A/O 生化池→ →二沉池→曝气生物滤池→混凝搅拌池→斜管沉淀池→砂滤池→ 二氧化氯消毒→出水→回用于大唐三门峡发电厂 现有污泥处理工艺 污泥→贮泥池→机械浓缩脱水→泥饼外运→垃圾场卫生填埋

2、污染物产生及排放情况 其主要污染物有废水、废气、噪声和固废. (1)废水

9 项目废水主要为生活污水,产生量为 700.8m3 /a,全部进入污水处理系统. 本工程污水处理后,尾水全部回用于大唐三门峡发电厂,设备故障或停电事故时 排入厂区事故池,对周边影响较小.环保验收监测数据显示,污水处理厂总排口 各项因子日均浓度均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 表1一级 A 标准. (2)废气 污水处理厂废气主要为恶臭气体氨气和硫化氢,产生部位主要为粗格栅、细 格栅、沉砂池、贮泥池、污水脱水机房,恶臭气体无组织排放,厂界设置 100m 卫生防护距离.环保验收监测数据显示,厂界氨、硫化氢无组织排放浓度值均符 合《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)表4二级标准限值要求, 对周边环境影响较小. (3)噪声 污水厂噪声主要来源于水泵、曝气机、脱水污泥机等,经隔声减震后,监测 数据显示,厂界噪声昼间、夜间均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2 类标准限值的要求,对周边环境影响较小. (4)固废 本项目固废主要为沉砂、栅渣、污泥和生活垃圾.沉砂和栅渣及生活垃圾由 环卫部门清运,运至陕县生活垃圾处理厂处置;