编辑: 雨林姑娘 2019-08-31
成都市建筑绿色设计施工图审查技术要点 (2017 版) 成都市城乡建设委员会

1 前言《成都市建筑绿色设计施工图审查技术要点》 是根据成都市政府所颁布 《成都市绿色建 筑行动工作方案》的要求,在经广泛调查研究,并结合成都市建设工程绿色设计审查需求的 基础上修订完成.

本要点共分

4 章,其主要技术内容包括:总则、居住建筑、公共建筑和工业建筑. 本要点由成都市城乡建设委员会负责管理, 由四川省建筑设计研究院负责具体技术内容 的解释.执行过程中如有意见或建议,请寄送四川省建筑设计研究院(地址:成都市天府大 道中段

688 号大源国际中心

1 栋;

邮政编码:610093;

联系

电话:028-86933790;

邮箱: sadi_jsfzb@163.com) . 本要点主编单位:四川省建筑设计研究院 成都市建筑设计研究院 本要点参编单位:中国建筑西南设计研究院有限公司 四川省建筑科学研究院 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 本要点主要起草人员:贺刚陈佩佩 王家良 张灿张帆隗萍黎力窦枚高波付韵潮 王瑞婷 杜毅威 何昕倪吉本要点主要审查人员:马力林N周杨黄衍宁 周秀娟 尤亚平 王珏郭艳刘民秦盛民 陈益明 陈彬方汝清 王瑞邹秋生 罗于胡斌黄志强 王继红 白中奎

2 目次1总则.1

2 居住建筑.2 2.1 建筑专业.2 2.2 结构专业.4 2.3 给水排水专业.5 2.4 暖通空调专业.7 2.5 电气专业.9 2.6 景观专业.9 2.7 室内装修专业.11

3 公共建筑.12 3.1 建筑专业.12 3.2 结构专业.15 3.3 给水排水专业.15 3.4 暖通空调专业.17 3.5 电气专业.19 3.6 景观专业.20 3.7 室内装修专业.21

4 工业建筑.23 4.1 建筑专业.23 4.2 结构专业.24 4.3 给水排水专业.25 4.4 暖通空调专业.27 4.5 电气专业.29 4.6 景观专业.30 4.7 室内装修专业.31 附表

1 项目建筑绿色设计施工图审查申报表(居住建筑)32 附表

2 项目建筑绿色设计施工图审查申报表(公共建筑)33 附表

3 项目建筑绿色设计施工图审查申报表(工业建筑)34 附表

4 成都市建设工程施工图设计文件审查

35 附表

5 施工图审查意见表

36 1

1 总则1.0.1 为规范成都市建筑绿色设计施工图审查的管理与控制,修订本审查要点. 1.0.2 本审查要点适用于成都市域新建、 改建和扩建的民用建筑及工业建筑的绿色设计施工 图审查. 1.0.3 本审查要点的主要参考依据包含《四川省绿色建筑设计标准》DBJ51/T

037、 《绿色工 业建筑评价标准》GB/T 50878. 1.0.4 施工图设计中应增加建筑绿色设计专篇. 1.0.5 条文中加粗黑体字为控制项,必须严格执行,非黑体字部分为评分项,各专业评分项 应达到相应的项数要求. 1.0.6 建筑绿色设计审查除应符合本审查要点的要求外, 尚应符合国家、 四川省和成都市现 行有关规范、标准的规定. 1.0.7 建筑绿色设计文件进行施工图审查时, 设计单位应报送项目建筑绿色设计施工图审查 申报表(附表 1-3) ,施工图审查机构应使用附表 1-5. 1.0.8 项目如需进行绿色建筑设计(运营)评价标识认证,应根据成都市绿色建筑标识评价 办公室的相关要求按流程申报. 1.0.9 凡是未注明日期的引用文件,其最新版本适用于本审查要点.

2 2 居住建筑 2.1 建筑专业 本专业审查要点项中评分项数

1 星至少应满足

6 项;

2 星至少应满足

7 项;

3 星 至少应满足

9 项. 序号 内容 审查文件 审查要点项

1 基本要求 建筑设计说明、建 筑设计施工图

1、不得采用国家和四川省发布的已淘汰的技术、 材料和设备,并符合国家的标准、规程、规范.

2、单体建筑预制装配率不低于 20%(政府投资项 目、总建筑面积大于

20 万平方米(含)的居住建 筑项目单体建筑预制装配率不低于 30%) ,且采用 工业化生产的预制构件比例达到 15%.

2 场地设计 建筑设计说明、场 地现状地形图、建 筑总平面图、机动 车及非机动车车库 平面图

1、 场地设计符合各类保护区、 文物古迹保护的控 制要求. (涉及到各类保护区或文物古迹的项目, 设计单位必须要求建设单位提交场地各类保护区 和文物古迹均符合国家政策的证明文件,并提交 给审查机构. )

2、 建设场地选址应避开抗震不利地段, 场地无洪 涝灾害、泥石流及含氡土壤的威胁.场地安全范 围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险 源.场地内无超标污染物排放.

3、不对建设场地内的自然水系进行截流、封填、 河床硬化,若确需改造场地内环境状况时,应采 取相应的环境修复措施.

4、 机动车、 非机动车停车数量应满足当地规划部 门要求,室外停车场不应对居住环境产生影响.

5、新建住区的绿地率不低于 30%,人均公共绿地 面积不低于 1.0m

2 .

6、居住建筑人均居住用地指标 A(m2) :3 层及 以下建筑 A≤

41、4~6 层建筑 A≤

26、7~12 层建筑 A≤

24、13~18 层建筑 A≤

22、19 层及以上建筑 A≤13.

7、 旧区改建绿地率不低于 25%, 人均公共绿地不 低于 0.7m2 .

8、合理选用废弃场地进行建设,或充分利用尚可 使用的旧建筑.

3 室内外风 环境 建筑设计说明、建 筑总平面图、风环 境模拟分析报告

1、场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建 筑的自然通风:1)冬季典型风速和风向条件下: 建筑物周围人行区风速小于 5m/s,且室外风速放

3 大系数小于 2,建筑迎风面与背风面表面风压差 不大于 5Pa;

2)过渡季、夏季典型风速和风向条 件下:场地内人活动区不出现涡流或无风区,且50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于 0.5Pa.

2、优化建筑空间、平面布局和构造设计,使室内 形成穿堂风或改善自然通风效果.

4 围护结构 热工性能 建筑节能计算书、 建筑施工图

1、 围护结构热工设计符合 《四川省居住建筑节能 65%设计导则》及当地建筑节能的相关要求.

2、建筑西向外窗(包括透明幕墙)应设置合理的 外遮阳或中间遮阳设施.

3、在室内设计温、湿度条件下,建筑围护结构内 表面不得结露.

4、 屋顶和东西外墙隔热性能应满足现行国家标准 《民用建筑热工设计规范》GB

50176 的要求.

5、 围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设 计标准的规定性指标提高幅度达到 5%以上.

5 日照、采光建筑施工图、室内 自然采光分析说明

1、 建筑规划布局应满足日照标准, 且不得降低周 边建筑的日照标准.

2、 主要功能房间的采光系数应符合 《建筑采光设 计标准》GB

50033 要求.

3、卧室、起居室的窗地面积比达到 1/6.

4、改善建筑室内天然采光效果,满足下列三项中 的一项: 1) 主要功能房间有合理的控制眩光措施;

2)内区采光系数满足采光要求的面积比例达到 60%;

3)地下空间平均采光系数不小于 0.5%的 面积与首层地下室面积的比例达到 5%.

5、建筑设计避免产生光污染,玻璃幕墙可见光反 射比不大于 0.2.

6 自然通风 通风开口面积比计 算说明、建筑施工 图

1、 居住空间通风开口面积不小于该房间地板面积 的8%.

7 开窗视野 建筑总平面图、建 筑施工图

1、1 套住宅设有

2 个及

2 个以上卫生间时,至少 有1个卫生间设有外窗.

2、建筑主要功能房间具有良好的户外视野,其与 相邻建筑的直接间距超过 18m.

3、对建筑窗墙比进行优化设计,外窗、玻璃幕墙 的可开启部分能使建筑获得良好的通风:玻璃幕 墙透明部分可开启面积比例达到 5%、 外窗可开启 面积比例达到 30%.

8 隔声减噪 建筑施工图、设计 说明及有关构造措 施

1、卧室、起居室白天、夜间在关窗状态下噪声满 足《民用建筑隔声设计规范》GB50118 中的低限 标准限值要求.

2、 楼板、 分户墙、 户门、 外窗的隔声性能满足 《民4用建筑隔声设计规范》GB50118 中的低限标准限 值要求.

3、主要功能空间的外墙、隔墙、楼板和外门窗的 材料和构造满足相关规范的要求.

4、建筑平面、空间布局合理,没有明显的噪声干 扰.

5、主要功能房间室内噪声级达到现行国家标准 《民用建筑隔声设计规范》GB50118 中的低限标 准限值和高要求标准限值的平均值.

6、主要功能房间的隔声性能良好:1)构件及相 邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准 《民用建筑隔声设计规范》GB50118 中的低限标 准限值和高要求标准限值的平均值;

2)楼板的撞 击隔声性能达到《民用建筑隔声设计规范》 GB50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的 平均值.

9 无障碍设 计 建筑总平面图、建 筑施工图

1、场地内人行道和建筑物的无障碍设计应符合 《无障碍设计规范》GB50763 的规定.

10 设备管道便 于维修 建筑施工图

1、公共使用功能的设备、管井设置在公共部位, 并预留有检修门、检修通道等,便于维修、改造 和更换.

11 建筑材料 及制品 建筑施工图及设计 说明

1、 不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材 料及制品.

2、 明确所选用建筑材料中的有害物质含量应符合 现行国家标准 GB18580~GB18588 和 《建筑材料放 射性核素限量》GB6566 的要求.

3、 明确所选用建筑材料和装修材料应符合 《民用 建筑工程室内环境污染控制规范》GB

50325 的规 定.

4、墙体采用保温与结构一体化技术: (自)承重 墙体采用保温与结构一体化技术.

12 装饰性构 件 建筑设计说明、建 筑施工图、装饰性 构件比例计算指标

1、建筑造型要素简约,无大量装饰性构件.居住 建筑纯装饰性构件造价不高于所在单栋建筑总造 价的 2%.(设计单位提供概算或预算指标). 2.2 结构专业 本专业审查要点项中评分项数

1 星至少应满足

3 项;

2 星至少应满足

4 项;

3 星 至少应满足

5 项.

5 序号 内容 审查材料 审查要点项

1 基本要求 结构设计说明、 结构施工图

1、不得采用国家和四川省发布的已淘汰的技术、 材料和设备,并符合国家的标准、规程、规范.

2 结构体系 结构施工图

1、三星级项目不应采用特别不规则的建筑.

2、择优选择建筑形体,根据《建........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题