编辑: 赵志强 2018-02-14
1 项目说明 黄山广场箱变工程量表 序号 名称 规格型号 单位 数量

1 箱式变压器(欧式) YB-10-400kvA 台12分界断路器

3 预付费电脑控制

4 箱变基础 座15柱上开关 套16高压电缆 YJV22 8.

7/15kv 3*70? 米约550 米7电缆附件 通用施工规范整套流程 套8电气设备调试费

9 施工费 10kV 400KVA 预装型(欧式)箱变技术规范

一、 总则

1 本技术规范规定了本项目预装型(欧式)箱变 10/0.4kV 系列的使用条件、额定参 数、技术要求、试验、包装运输等具体内容.

2 本技术条件适用于本次采购的 10KV 400KVA 预装型(欧式)箱变的制造、选型、 验收、安装和维护.

3 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求. 除本技术条件中规定的技术参数和 要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)、IEC 标准和国 际单位制(SI).

4 本技术规范书未尽事宜, 由竞争性谈判双方协商确定.

5 本规范的条款为定货合同的附件,与合同正文具有同等效力. 二 、参照执行标准: GB 1094.1-1996 电力变压器 第1部分 总则 GB 1094.2-1996 电力变压器 第2部分 温升 GB 1094.3-2003 电力变压器 第3部分 绝缘水平和绝缘试验 GB 1094.5-2003 电力变压器 第5部分 承受短路的能力 GB 1094.11-2007 电力变压器 第11 部分 干式电力变压器

2 GB 16926-1997 交流高压负荷开关-熔断器组合电器 GB 3096-1993 城市区域环境噪声标准 GB 3804-2004 3.6~40.5kV 交流高压负荷开关 GB 3906-2006 3.6~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 7251-1997 低压成套开关设备和控制设备 GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求 GB/T 14048-1993 低压开关设备和控制设备总则 GB/T 17467-1998 高压/低压预装式变电站 DL/T 537-2002 高压/低压预装箱式变电站选用导则 DL/T 791-2001 户内交流充气式开关柜选用导则 DL/T 593-2006 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 404-2007 3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备

三、 使用条件 (1)环境条件: 年最高温度: 45℃ 最热月平均温度: 30℃ 年最低温度: -20℃ 最大日温差: 25℃ 海拔高度: ≤1000m 日平均相对湿度不大于 90% 日平均水蒸汽压力值不超过 2.2kPa 地震烈度:8 度 污秽等级:Ⅳ级(2) 系统概况: a. 系统额定电压:11kV b. 系统额定频率:50Hz c. 系统中性点接地方式:高压侧不接地. (3)特殊环境条件:人口密集区域 四 、技术要求

1 外壳: 箱式变外壳的材料以≥2mm 国标牌号为 06Cr19Ni10(304 型)高品质不锈钢板、或整

3 体浇注成型的玻璃纤维增强型水泥箱体(GRC)、或玻纤增强的不饱和聚酯树脂(SMC), 外壳应有足够的机械强度,满足国标要求,在起吊、运输和安装时不应变形或损伤.应满 足:外形美观、机械强度高、耐暴晒、阻燃、隔热、防腐、防潮、降噪,防凝露等特点, 并满足防小动物要求.箱式变外壳的防护等级不低于 IP33,外壳主色无要求.

2 箱体 (1) 高压室、低压室和变压器室可布置成目字形或品字形. (2)箱门的设计尺寸应与所装用的设备尺寸相配合所有的门应向外开,开启角度应大于 90°,并设定位装置.门应有密封措施,并装有把手、暗锁,并能防雨、防堵、防锈,箱 门应有装设外挂锁.门的设计尺寸应与所装用的设备尺寸相配合. (3) 箱体设置箱体下部进风,顶部出风的结构,应设足够的自然通风口和隔热措施, 使箱内无凝露产生,以保证在 3.1 环境条件下运行时,所有电器设备不超过其最高允许温 度,变压器室内温度及通风风机要求可以自控,温湿度自控手控均可.除变压器室外整个 箱体在夏季运行温度不得超过

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题