编辑: 施信荣 2018-02-10
-

14 -

1 概述 恒一智能组合式低压电力电容补偿装置 ( 智能组合式低压节能电力电容器)是0.

4kV 低压配电网 降低线损、提高功率因数、改善电能质量和节能降耗的智能型无功补偿装置.集成了现代测控,电力 电子,网络通讯,自动化控制,电力电容器等先进技术.补偿效果更好,体积更小,功耗更低,价格 更廉,节约成本更多,使用更加灵活,维护更加方便,使用寿命更长,可靠性更高的特点,适应了现 代电网对无功补偿的更高要求.

3 应用领域 本电容补偿装置为改善供电功率因数、提高电网效率提供解决方案.主要应用领域有: 工厂配电系统 居民小区配电系统 市政商业建筑 交通隧道配电系统 箱变、成套柜、户外配电箱

5 正常工作条件和安装条件 5.1 环境空气温度:-25℃ ~ +55℃ 5.2 相对湿度:40℃时≤20%;

20℃时≤90% 5.3 海拔高度:≤2000m 5.4 环境条件:无有害气体和蒸汽,无导电性或爆炸性尘埃,无剧烈的机械振动

4 型号及含义 第二台电容器容量 第一台电容器容量 额定容量 电容器额定电压 程序级别 补偿方式:FB: 分相补偿 GB: 三相补偿 自动控制 设计序号 企业代码 HY HY 系列智能组合式低压电力电容补偿装置 6.1 测量误差 电压:≤±0.5%,电流:≤±0.5%,有功功率:≤±1%,功率因数:≤±1%,温度:±1℃ 6.2 保护误差 电压:≤±0.5%,电流:≤±0.5%,温度:±1℃ , 时间:±0.1s 6.3 无功补偿参数 无功补偿误差:≤ 最小电容器容量的 50%,电容投切时间:≥10s,可自行设定为 10s~180s 之间, 6.4 可靠性参数 控制准确率:100%,投切允许次数:100 万次,电容器容量运行时间衰减率:≤1%/ 年, 电容器容量投切衰减率:≤0.1%/ 万次

6 主要参数及其它条件 恒一智能电容器正普及性应用于国家电网, 各省入网技术门槛对接, 请联系 0577-62996875

2 独有创新(可定制不锈钢外壳型) ① 自动组网(自动识别设置主机、自动设置 ID) ② 自动查询(电网参数、电容工作状态) ③ 自动保护(电压、电流、谐波、短路、缺相、三相不平衡等问题的自动保护) ④ 自动设置(主机控制参数设置,从机自动更新) ⑤ 维护方便(接好线后,自动入网,无需设置) ⑥ 接线简单(设计简洁明了、接线一目了然) 6kA、15kA 分断型 35kA 分断型 -

15 - 6.5 电源条件:工作电压:380V±20%;

谐波电压:正弦波,总畸变率不大于 5%;

额定频率:50Hz 或60Hz;

谐波电流:共公连接点的谐波电流允许值不超过 GB/T14549-1993 标准值要求.功率消耗:≤3W. 6.6 执行标准:电气间隙与爬电距离、绝缘强度、安全防护、 短路强度、 采样与控制电路均符合 GB/T15576-2008《低压成套无功功率补偿装置》中对应条款的要求. 通过国家强制性产品认证 CCC 认证 | 国家电网研究院

120 万次投切试验 | 国家专利产品 补偿 方式 型号规格 电容器 额定电压 (V) 额定容量 (kvar) 外型尺寸 (L*W*H)mm3 三相 共补 HYBAGB- /450/10(5+5)

450 10 395*78*225 HYBAGB- /450/15(10+5)

450 15 395*78*245 HYBAGB- /450/20(10+10)

450 20 395*78*245 HYBAGB- /450/30(20+10)

450 30 395*78*325 HYBAGB- /450/40(20+20)

450 40 395*78*325 HYBAGB- /450/50(25+25)

450 50 395*78*355 HYBAGB- /450/60(30+30)

450 60 395*78*355 分相 补偿 HYBAFB- /250/5

250 5 395*78*225 HYBAFB- /250/10

250 10 395*78*225 HYBAFB- /250/15

250 15 395*78*245 HYBAFB- /250/20

250 20 395*78*275 HYBAFB- /250/25

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题