Unrestricted 常问问题 ? 11/2015 如何处理 MM4 系列变频器的 A0502 报警 MM4,过电压,A0502 http://support.

automation.siemens.com/CN/view/zh/109481306 Unrestricted

2 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 问题 当MM4 系列变频器出现 A0502 时该如何解决? A0502 直流电压超过报警阀值,是指变频器的直流母线电压超过报警阀值(阀值请参考, r1242). 常见原因 1. 电源电压过高 ・ 电源波动;

・ 电源侧其他设备引起的操作过电压. 2. 负载能量回馈 ・ 大惯量负载减速过程;

・ 位能性负载;

・ 负载突变(突然减载). 3. 硬件问题 ・ 变频器直流电压检测回路有问题. 常见处理办法 ・ 检查进线电压,保证电源电压在允许范围内;

・ 大惯量负载延长减速时间 P1121;

・ 大惯量负载减速或位能负载在必要时使用制动单元+制动电阻(对于 MM440 75kw 以下,内置了制动单元);

・ 在变频器停止输出的情况下检查参数 r0026(正常值为 500-600),并用电 压表实测 DC+,DC-两端电压,如果所测量值与 r0026 不符,说明直流回路的 检测回路存在问题,建议维修. 案例集 序号 故障现象描述 可能的故障原因及处理措施

1 一上电就报 A0502 原因:经过检查,测量直流电压正常 5xx V,观察 r26,显示将 近700 V.变频器直流母线电压检测有问题. 措施:联系维修 注意 以上内容仅作为故障报警排查的指导,不具有绝对性,导致变频器故障报警的原 因很多,情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警原因和处理方法进行说明, 供参考.