编辑: 被控制998 2018-01-02

101 C-GIS 量测说明: 1. C-GIS 量测时温度应接近室温. 2. 注意主线路及控制线路有无发热情形. 3. PT 盘可透过防护盖板拍摄. 《C-GIS 量测热显影示意图》 如示意图 N/A 工作说明书编号:TPPYH-SSEL-01 版序:3 实施日期:2018/03/09 页次 6/16 ? Taiwan High Speed Rail Corporation 说明书编码: Task Card Code TPPYH-SSEL-01 工作说明书名称: Task Card Name 变电站年度非停电检验 作业编号 Task ID 作业描述 Task Description 【作业细节说明 Task Description in Detail】 量测点 Measurement 标准值 Upper/Lower Limits 备注 Remarks 《C-GIS 量测可见光示意图》 《C-GIS 主线路量测热显影示意图》 《C-GIS 主线路量测可见光示意图》 《C-GIS PT 量测热显影示意图》 工作说明书编号:TPPYH-SSEL-01 版序:3 实施日期:2018/03/09 页次 7/16 ? Taiwan High Speed Rail Corporation 说明书编码: Task Card Code TPPYH-SSEL-01 工作说明书名称: Task Card Name 变电站年度非停电检验 作业编号 Task ID 作业描述 Task Description 【作业细节说明 Task Description in Detail】 量测点 Measurement 标准值 Upper/Lower Limits 备注 Remarks 《C-GIS PT 量测可见光示意图》 主变压器红外线热显像拍摄(仅适用 BSS)

151 主变压器量测说明: 1. 主变压器量测时注意温度分布情形. 2. 温度不可超过最高温升+周温. 《主变压器量测热显影示意图》 《主变压器量测可见光示意图》 如示意图 最高温升 (65℃)+ 周温 工作说明书编号:TPPYH-SSEL-01 版序:3 实施日期:2018/03/09 页次 8/16 ? Taiwan High Speed Rail Corporation 说明书编码: Task Card Code TPPYH-SSEL-01 工作说明书名称: Task Card Name 变电站年度非停电检验 作业编号 Task ID 作业描述 Task Description 【作业细节说明 Task Description in Detail】 量测点 Measurement 标准值 Upper/Lower Limits 备注 Remarks 操作变压器红外线热显像拍摄

201 操作变压器量测说明: 1. 操作变压器量测时注意温度分布情形. 2. 温度不可超过最高温升+周温. 《操作变压器量测热显影示意图》 《操作变压器量测可见光示意图》 如示意图 最高温升 (65℃)+ 周温 自耦变压器红外线热显像拍摄

251 AT 量测说明: 1. AT 量测时注意温度分布情形,中段铁心部份 温度应较高. 2. 温度不可超过最高温升+周温. 如示意图 最高温升 (65℃)+ 周温 工作说明书编号:TPPYH-SSEL-01 版序:3 实施日期:2018/03/09 页次 9........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题