编辑: 飞鸟 2017-12-25
1 NA320T 使用说明(V3.

00) ? 主要功能及技术指标 主要功能: ? 制冷控制:温度显示、温度控制、压缩机开机延时保护、温控探头故障告警、温控探头故障时可以按 设定的开停比定期运行. ? 化霜控制:定时启动化霜、化霜结束条件为温度和时间双重控制、化霜滴水、手动化霜、化霜探头故 障告警. ? 高低温告警:可设定高低温告警温度,温度过高或过低时产生告警. ? 电流显示:通过专用的互感线圈检测三相电流平均值. ? 过载保护:当三相电流平均值超过设定的过载电流时,保护电路动作,断开负载. ? 缺相保护:当三相电电流严重不平衡或缺相时,保护电路动作,断开负载. ? 相序保护:当三相电相序错误时,保护电路动作,断开负载. ? 脱扣保护:当交流接触器触点粘结的时候,断开空气开关,切断主电源,实现双重保护. 主要技术指标: ? 温度显示范围: -50~125°C(显示单位在-9.9~99.9°C 之间为 0.1°C,其它温度范围为 1°C) ? 温度设定范围: -45~120°C(设置步长在-9.9~99.9°C 之间为 0.1°C,其它温度范围为 1°C) ? 电流显示范围: 0~80A,精度±2% ? 电源电压 : AC 220V±10% 50Hz ? 使用环境 : 温度-10℃~45℃,湿度≤85%,无凝露. ? 输出触点容量: 3A/250VAC(纯阻性负载) ? 温度传感器 : NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K ? 执行标准 : Q/320585 XYK

01 (NA320T-CTDA) ? 操作指南 ? 面板上的指示灯含义是什么? 面板上的指示灯(逆时钟顺序)功能含义如下表: 指示灯 亮 闪烁 温度上限 设置上限温度 - 温度下限 设置下限温度 - 化霜周期 设置化霜周期 - 化霜时间 设置化霜时间 - 滴水时间 设置滴水时间 - 制冷 正在制冷 压缩机延时保护 化霜 正在化霜 化霜滴水 告警 - 告警 电流 显示电流值 - ? 数码管显示含义 数码管在正常时显示温度,如果显示 EE 表示温度传感器短路, -EE 表示温度传感器断线. 告警时交替显示温度和告警代码(Axx) .显示代码如下表: 代码 含义 说明 A21 温控探头故障 温控探头断线或短路(当前温度显示 EE 或 -EE ) A22 化霜探头故障 化霜探头断线或短路(按 ? 键时显示 EE 或 -EE ) A31 高温告警 温度高于 高温告警温度(F15) A32 低温告警 温度低于 低温告警温度(F16) A41 错相告警 三相电相序错误 A42 压缩机过载告警 压缩机电流超过过载设定值 A43 化霜过载告警 化霜电流超过过载设定值 A44 缺相告警 三相电电流严重不平衡或缺相 A51 压缩机脱扣告警 请检修压缩机交流接触器主回路 A52 化霜脱扣告警 请检修化霜交流接触器主回路 ?怎样设置温度上限、下限、化霜周期、化霜时间和滴水时间 长按 设置 键2秒,进入设置状态,这时 温度上限 灯亮,数码显示器上显示上限温度,用 ? 或 ? 键改变设定值(按住 ? 或 ? 键不放可连发) ,再按一次 设置 键可按同样方法 设置下限温度、化霜周期、化霜时间和滴水时间.设置好后按 设置 键退出设置状态.

2 参数代码明细: 参数名称 设定范围 出厂设定 单位 备注 温度上限 -44--120

5 °C 控制器会强制维持温度上 限>

温度下限这个规则. 温度下限 -45 --

119 0 °C 化霜周期

0 --

99 12 小时

0 为不化霜 化霜时间

1 C

99 30 分钟 滴水时间

0 --

99 5 分钟

0 为不滴水 注意:

1、在温度设置状态,如果连续

60 秒没有按键,则自动退出设置状态,但不保存设置.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题