编辑: LinDa_学友 2017-12-12
No.

KA3-080597 EJ1 简易设置手册 (NP 系列直连篇) 注)本手册为操作相关的参考资料,不可作为产品运行性能的保证.详细内容及使用注意事 项,请参见: 「EJ1模块型温控器 操作手册」 「NP系列可编程端子 操作手册」等相关样本手册. 欧姆龙公司 模拟量控制器事业部 Rev. 变更记录 日期 A 初版 2008.08.08 No.KA3-080597 (

2 /

28 ) EJ1 简易设置手册 (NP 系列直连篇) 目录 目录

2 1. 概要

3 1.1 NP 系列特征.3 2.硬件设置

3 2.1 接线

3 3.软件设置

8 3.1EJ1 的通信设定

8 3.1.1 CX-Thermo 与EJ1 的连接.8 3.1.2 Port B 设定.10 3.1.3 已连接 EJ1 的通信设定

12 3.2 NP 画面数据的制作

15 3.3 NP 画面数据传送.17 附-1 EJ1 连接模板画面规格.19 附-1-1 画面转换

19 附-1-2 置顶画面

20 附-1-3「菜单」画面

21 附-1-4「监视器」画面.21 附-1-5「运行・停止」画面.22 附-1-6「AT 执行?终止」显示.23 附-1-7「设定(1)」画面.24 附-1-8「设定(2)」画面.25 附-1-9「设定(3)」画面.26 附-1-10「设定(4)」画面.27 附-1-11「HELP」画面.28 No.KA3-080597 (

3 /

28 ) EJ1 简易设置手册 (NP 系列直连篇) 1.概要 下文阐述为关于模块型温控器 EJ1 与可编程端子 NP 系列进行直接连接时设置方法. 1.1 NP 系列特征 ?NP 系列可通过串行端口 COM2 的RS-485 通信(CompoWay/F

2 线式)与EJ1 温控器进行 连接. ?NP 系列可在与串行端口 COM2 的EJ1 进行连接的同时,通过串行端口 COM1,进行其他 主站 PLC 与RS-232C 的接线. ? NP 系列 EJ1 连接模板画面,可同时与最多

4 台EJ1(单元编号 1~4)进行连接. 使用注意事项 ? NP 系列 EJ1 连接模板画面 (NP-Designer 安装版),可同时与最多

4 台EJ1 (单元编号

1 ~4 固定)进行通信.使用单元编号 1~4 以外时,必须要进行画面编辑. ? 变更单元编号时,可使用 NP-Designer 的 主站单元编号替换 .但是,并未变更标签信 息,请加以注意. 2.硬件设置 2.1 接线 如下图所示的 NP、EJ1 接线时,相关单元设定与接线步骤的说明. 构成图 NP3-MQ000 连接到 COM2 EJ1-TC4A-QQ

0 单元编号

1 连接到 Port A RS485 接线 数据位:7 停止位:2 通信速度:38400bps 奇偶校验:偶数 No.KA3-080597 (

4 /

28 ) EJ1 简易设置手册 (NP 系列直连篇) ① EJ1 通信单元编号设定. 可将 SW1 与SW2 组合设定单元编号(设定范围:00~63) . 出厂设定为「01」 . 可与 EJ1 连接模板画面进行通信的单元编号为如下所示. NP-Designer 安装版:单元编号 01~04

01 2

3 4

5 6

7 9 A B D E F C

8 1

2 3

4 5

6 7

8 ON SW1 SW2 单元编号的设定一览 SW2 SW1

1 2

0 1

2 3

4 5

6 7

8 9 A B C D E F OFF OFF

00 01

02 03

04 05

06 07

08 09

10 11

12 13

14 15 ON OFF

16 17

18 19

20 21

22 23

24 25

26 27

28 29

30 31 OFF ON

32 33

34 35

36 37

38 39

40 41

42 43

44 45

46 47 ON ON

48 49

50 51

52 53

54 55

56 57

58 59

60 61

62 63 参考:模块型温控器 EJ1 操作手册(SGTD-730A)

第一章 概要 1.1 各部分的名称及规格 设定开关的使用方法 通信单元编号的设定(1-3) ② 安装 EDU 将连接器咬合固定后,进行 EDU 接线. 将上下两端的滑块锁定. EDU 锁定用滑块 No.KA3-080597 (

5 /

28 ) EJ1 简易设置手册 (NP 系列直连篇) ③ 将DC 24V 的电源连接到 EJ1 的EDU. EDU 端子编号

8 为连接正极(+)线、端子编号

9 为连接负极(-)线. ④ 对EJ1 的Port A 进行 RS485 通信接线. EDU 端子编号1为连接正极(+)线、端子编号2为连接负极(-)线.