编辑: 阿拉蕾 2019-08-31
29 中文应用接线图 ATS 48: 不可逆,带有进线接触器,自由停车,协调

1 型(1) 安装用于协调

2 型的快速熔断器 ( 符合 IEC

60 947-4-2 标准 ) (2) 继电器 R1 定义 : 隔离继电器 (rll).

见27 页 "电气特性" .要了解触点的容量限制,例如当与 高额定值接触器连接时. (3)如果电源电压与ATS48所允许的控制电压不同,则应添加一个变压器.见27页 "电气特性" . 紧急停止

30 中文应用接线图 ATS 48: 不可逆,带有进线接触器,旁路,自由停车或可控停车,协调

1 型(1) 安装用于协调

2 型的快速熔断器 ( 符合 IEC

60 947-4-2 标准 ) (2) 继电器 R1 定义 : 隔离继电器 (rll).要了解触点的容量限制,例如当与高额定值接触器连接时. 见27 页 "电气特性" . (3) 要了解触点的容量限制,例如当与高额定值接触器连接时.见27 页 "电气特性" . (4) 如果电源电压与ATS48控制所允许的电压不同,则应添加一个变压器.见27页 "电气特性" . (5) 见28 页"2- 线控制" . (6) 见28 页"3- 线控制" . 紧急停止 3- 线控制 (6) 2- 线控制 (5) PC 或PLC 控制

31 中文应用接线图 ATS 48: 不可逆,自由停车或可控停车,协调

1 型,带有进线接触器,旁路, 连接至电机中的三角形绕组,适用于 ATS48???Q 或ATS48???YS316 (1) 安装用于协调

2 型的快速熔断器 ( 符合 IEC

60 947-4-2 标准 ) (2) 必须使用 KM1,需要添加外部微分热保护装置. (3) 继电器 R1 定义 : 隔离继电器 (rll).要了解触点的容量限制,例如当与高额定值接触器连接 时.见27 页 "电气特性" . (4) 要了解触点的容量限制,例如当与高额定值接触器连接时.见27 页 "电气特性" . (5) 如果电源电压与ATS48控制所允许的电压不同,则应添加一个变压器.见27页 "电气特性" . (6) 见28 页"2- 线控制" . (7) 见28 页"3- 线控制" . 如果使用了旁路接触器,则"PHF"故障检测仍然有效. 2- 线控制 (6) PC 或PLC 控制 3- 线控制 (7) 紧急停止

32 中文应用接线图 ATS 48: 不可逆,自由停车或可控停车,协调

1 型,带有进线接触器,电机旁 路, LSP/HSP 有两组参数 (4) 要了解触点的工作限制,例如当与高额定值接触器连接时.见27 页 "电气特性" . (5) 继电器 R1 定义 : 隔离继电器 (rll).要了解触点的容量限制,例如当与高额定值接触器连接时.见27 页 "电气特性" . LI3=LIS ( 第2组电机参数 ) S3: 1=LSP, 2=HSP (1) 在协调

2 型情况下安装快速熔断器 ( 符合 IEC

60 947-4-2 标准 ) (2) 如果电源电压与 ATS

48 控制所允许的电压不同,则应 添加一个变压器.见27 页 "电气特性" . (3) 应确保电机转动方向与两种速度均能对应. 紧急停止

33 中文应用接线图 ATS48:不可逆,带有进线接触器,用单个ATS对级联的多个电机进行起动或减速 (1) 协调

2 型情况下熔断器安装 ( 符合 IEC

60 947-4-2 标准 ) (2) 如果电源电压与 ATS

48 控制所允许的电压不同,则应添加一个变压器.见27 页 "电气特性" . (3) KM1: 必须与所有电机总和的功率相匹配. 注:?在ATS48 上必须配置一个 "级联"逻辑输入 (LI3=LIC).见58 页 "级联功能激活" . ? 在出现故障时将不能够对当时正在运行的任何电机进行减速或制动. ? 根据电机额定电流调整每个断路器 QN1 的热保护. (3) 电机

2 电机 n 电机 i 电机

1 34 中文应用接线图 ATS48:不可逆,带有进线接触器,用单个ATS对级联的多个电机进行起动或减速 电机

1 控制 电机

2 控制 BPM1: 电机

1 "起动"按钮 BPA1: 电机

1 "停止"按钮 BPM2: 电机

2 "起动"按钮 BPA2: 电机

2 "停止"按钮 (n-1) 个触点 (n-1) 个触点

35 中文应用接线图 ATS48:不可逆,带有进线接触器,用单个ATS对级联的多个电机进行起动或减速 电机 n 控制 级联控制 连续

2 个停机命令需等待时间继电器 KALIT 延时的结束. BPMn: 电机 n 的 "起动"按钮 R1 必须配置为隔离继电器 (r1=rll) BPAn: 电机 n 的 "停止"按钮 (n-1) 个触点 时间继电器设定 1s > KA > 0.1s K > 0.2s KALI > K KALIT > 0.1s

36 中文应用接线图 ATS48:不可逆,带有进线接触器,用单个ATS对级联的多个电机进行起动或减速 级联控制 MST: 总 "起动"按钮 MHT: 总 "停止"按钮 n 个触点 n 个触点 n 个触点

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题