编辑: 施信荣 2017-10-27

职能部门监督 检查力度不够. 针对分析的原因,制定了相应的纠正措施,于2015 年10 月25 日,由公司安全 技术处组织分公司、项目部有关人员进行《建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ80-91) 、 《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005) ,特别是系统接地 型式、漏电断路器选用进行了学习培训和研讨,提高理解深度和实际运用水平,增 强安全意识,确保类似问题不再发生.公司下发文件,要求编制施工现场临时用电 方案时,必须根据施工现场临时用电采用的是 TN 系统还是 TT 系统,采用保护接零 (TN 系统)还是采用保护接地(TT 系统) ,做出唯一明确要求,并且在方案中单独 描述,审核、审批应对保护系统有明确意见;

要求安全技术处对所有项目进行临时 用电专项检查;

进一步加强过程监督检查,修改现行安全检查制度,每月的定期安 全检查,增加安全技术处、分公司每月的安全检查必须要有电气专业技术人员参加 和安全检查全面性要求,不留死角,同时加大监督检查力度. 经验证,不符合纠正结果符合要求,纠正措施可行.通过整改消除了生产安全 事故隐患,规避了可能给组织带来的风险. 整改证据详见附件 6:不符合项纠正措施验证报告、附件 7:不符合项纠正措施 培训相关记录.

四、本次审核效果: 针对现场审核发现的问题,与公司领导层、相关职能部门、分公司以及项目部 进行了充分沟通、交流,公司领导认为:审核组专业能力非常强,对企业认真负责, 找出了公司在安全生产方面的薄弱环节,充分认识到公司管理体系还有一定改进空 间,特别是安全生产管理还有死角,以此为契机,举一反三,在公司范围认真自查 自纠;

安全技术处对所有项目进行了临时用电专项检查;

修改了现行安全检查制度, 进一步夯实基础管理,促进企业管理再上新台阶. 经过项目部不懈努力,该项目安全生产、文明施工、绿色施工管理得到进一步 规范,基础管理扎实,施工现场临时用电、电梯井口防护成为又一突出亮点,项目 管理水平再上新台阶.在2015 年11 月全国 AAA 级安全文明标准化工地表彰会和陕 西省第十九次文明施工现场观摩会上,该项目赢得了来自全国的建筑行业专家、业 内同仁广泛赞誉,充分展示了公司一流管理水平,社会信誉得到极大提升,观摩会 取得圆满成功.见附件 8:主体结构施工阶段施工现场;

附件 9:全国表彰会观摩现 场;

附件 10:陕西省观摩会现场. 汇报人:陕西 XXX 建设集团有限公司审核组长 赵建锁

2016 年02 月28 日 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)