一、我国城市排水体制 我国城市排水系统主要为截流式合流制、分流制或两者并存的混流制排水系统,新兴城市 或城区多采用完全分流制排水系统.

1K415012 开槽管道施工技术

一、沟槽施工方案

(三)确定沟槽边坡 (2)当沟槽无法自然放坡时,边坡应有支护设计,并应计算每侧临时堆土或施加其他荷 载,进行边坡稳定性验算.

二、沟槽开挖与支护

(一)分层开挖及深度 (1)人工开挖沟槽的槽深超过 3m 时应分层开挖,每层的深度不超过 2m. (2)人工开挖多层沟槽的层间留台宽度:放坡开槽时不应小于 0.8m,直槽时不应小于 0. 5m,安装井点设备时不应小于 1.5m. (参数与基坑不同,不统一) 第2页,共27 页

(二)沟槽开挖规定 (1)槽底原状地基土不得扰动,机械开挖时槽底预留 200~300mm 土层,由人工开挖至设 计高程,整平. (防止出单选和案例) (2)槽底不得受水浸泡或受冻,槽底局部扰动或受水浸泡时,宜采用天然级配砂砾石或 石灰土回填;

槽底扰动土层为湿陷性黄土时,应按设计要求进行地基处理. (3)槽底土层为杂填土、腐蚀性土时,应全部挖除并按设计要求进行地基处理.

(三)支撑与支护 (2)撑板支撑应随挖土及时安装. (3)在软土或其他不稳定土层中采用横排撑板支撑时,开始支撑的沟槽开挖深度不得超 过1.0m;

开挖与支撑交替进行,每次交替的深度宜为 0.4~0.8m. (防止出案例) 第3页,共27 页(5)拆除支撑前,应对沟槽两侧的建筑物、构筑物和槽壁进行安全检查,并应制定拆除 支撑的作业要求和安全措施.

三、地基处理与安管

(一)地基处理 (2)槽底局部超挖或发生扰动时,超挖深度不超过 150mm 时,可用挖槽原土回填夯实, 其压实度不应低于原地基土的密实度;

槽底地基土壤含水量较大,不适于压实时,应采取换填 等有效措施. (3)排水不良造成地基土扰动时,扰动深度在 1OOmm 以内,宜填天然级配砂石或砂砾处 理;

扰动深度在 300mm 以内, 但下部坚硬时, 宜填卵石或块石, 并用砾石填充空隙并找平表面. (5)柔性管道地基处理宜采用砂桩、搅拌桩等复合地基.

(二)安管 (4)采用电熔连接、热熔连接接口时,应选择在当日温度较低或接近最低时进行. (防第4页,共27 页 止出选择或案例) 1K415013 不开槽管道施工方法选择 市政公用工程常用不开槽管道施工方法有顶管法、盾构法、浅埋暗挖法、地表式水平定向 钻法(拉管工艺) 、夯管法等.

一、方法选择与设备选型依据 (1)工程设计文件和项目合同: 施工单位应按中标合同文件和设计文件进行具体方法和设备的选择. (2)工程详勘资料: 开工前施工单位应仔细核对建设单位提供的工程勘察报告,进行现场沿线的调查;

特别是 对已有地下管线和构筑物应进行人工挖探孔 (通称坑探) 确定其准确位置, 以免施工造成损坏.

二、施工方法与适用条件 (2)不开槽施工法与适用条件见表 1K415013. 第5页,共27 页第6页,共27 页第7页,共27 页 不开槽法施工方法与适用条件 表1K415013(防止出选择) 施工工法 密闭式顶管 盾构 浅埋暗挖 定向钻 夯管 工法优点 施工精度高 施工速度快 适用性强 施工速度快 施工速度快,成本较低 工法缺点 施工成本高 施工成本高 施工速度慢 施工成本高 控制精度低 控制精度低,适用于钢管 适用范围 给水排水管道综 合管道 给水排水管道综 合管道 给水排水管道综 合管道 给水管道 给水排水管道 适用管径 (mm) Φ300~Φ4000 Φ3000 以上 Φ1000 以上 Φ300~Φ1000 Φ200~Φ1800 施工精度 小于±50mm 不可控 小于±1000mm 小于±1000mm 不可控 施工距离 较长 长 较长 较短 短 适用地质条 件 各种土层 各种土层 各种土层 砂卵石及含水地层 不适用 含水地层不适用,砂卵石 地层困难