编辑: 南门路口 | 2017-10-22 |
1 继电器单刀双置
2 模拟输出: 0-10V/0-20mA
1 无源输入 NTC -MOD: Modbus
485 -BAC: BACnet MS/TP SOC2-TH-210.102U-BAC-1 40-300182 温度,相对湿度 SOC2-TH-210.102U-MOD-1 40-300183 温度,相对湿度 SOC2-TH-210.102U-1 40-300184 温度,相对湿度 SOC2-TH-210.102U-OP-BAC-1 40-300185 温度,相对湿度 SOC2-TH-210.102U-OP-MOD-1 40-300186 温度,相对湿度 附件 型号名称 型号代码 描述 OPA2-VC 40-50
0007 远程操作终端 OPA2-2TH-VC 40-50
0023 远程操作终端带温湿度及
2 无源输入 OPT1-FA-TNV-VC 40-50
0113 远程触屏操作终端,1 内置温度、1 无源输入及 1VDC 输入 OPT1-FA-HTNV-VC 40-50-0112 远程触屏操作终端,1 内置温度、1 内置湿度、1 无源输入及 1VDC 输入 AEC-PM2 40-50
0016 感控一体机用参数存储模块 AEX2-MOD 40-50
0013 Modbus
485 通讯模块 AEX2-BAC 40-50
0044 BACnet MS/TP 通讯模块 AEC-USB-01 40-50
0046 PC 通讯转换器 执行器和传感器的选择 温度传感器:使用伟拓公司的NTC 传感器可以达到最高精度:SXX-Tn10 系列 NTC 传感器. 执行器:选择输入信号为 0/2…10 VDC 或0/4…20 mA 的连续调节式执行器(最小和最大信号可以通过参数设定).浮点式执行器最好使用运 行时间恒定的执行器. SDC2/SOC2 系列可通讯感控一体机 技术规范 Doc: 70-01-0676, V1.4R0,
20180323 ? Vector Controls GmbH, Switzerland Page
3 Subject to alteration www.vectorcontrols.com 受控开关设备 例如开关型辅助设备(如水泵、风机、开关阀门和加湿器等). 不要与超出技术规范限制的设备直接连接,并且须注意观察启动电流. 技术规范 警告!违反下列规范和国家规范可能导致设备损坏.不当使用造成的损坏不享受产品质保. 电源 电源要求
24 VAC ± 10%,50/60 Hz,24 VDC ± 10% SELV 遵循 HD 384,Class II,48 VA 最大 功耗 最大
10 VA 电气接线 可移动接线端子 导线 0.34…2.5 mm2(AWG 24…12) 时钟备份 最少
48 小时 输入信号 湿度传感器 范围 测量精度 迟滞 重复性 稳定性 电容敏感元件 0…100%RH 参见附表
1 ± 1% ± 0.1% 限制
1 限制
1 >
限制
2 开机 关机 输入 模式 开机 关机 输入 模式 1FU4 = OFF 1FU4 = ON 开机 关机 输入 模式 开机 关机 输入 模式 限制
1 限制
2 限制
2 限制
1 限制
1 限制
2 限制
2 限制
1 辅助功能 1FU 根据输入和报警条件开机/关机 参数 描述 范围 默认 1Fu
0 为远程开机/关机功能选择输入:
0 = 不启动,1 = UI1 到10 = VI04 0…10
0 1Fu
1 手动切换许可(不需延时等待) 这个功能允许忽略开机条件手动开启控制器 当关机延时已执行完毕,但开机条件仍未满足的情况下,控制器会再度关机 在控制器需要建立输入许可条件的地方需要这个功能.例如,以不同压力作为 启动条件控制一台风机 ON/OFF OFF 1Fu
2 开机延时(秒)= 控制器启动前必须满足开机条件的时间 00:00s…15:10h MM:SS…HH:MM 05:00 MM:SS 1Fu
3 关机延时(秒)= 控制器关机前必须满足关机条件的时间 00:00s…15:10h MM:SS…HH:MM 05:00 MM:SS 1Fu
4 范围限制(见下列图形表) : OFF = 当限制 2(例如 60)大于限制 1(例如 40) ,输入值大于限制 2(例如 60)控制器将开机;
输入值小于限制 1(例如 40)控制器将关机 当限制
2 (例如 40) 小于限制
1 (例如 60) , 输入值小于限制
2 (例如 40) 控制器开机;
输入值大于限制 1(例如 60)控制器将关机 ON = 当限制 2(例如 60)大于限制 1(例如 40) ,输入值介于限制