编辑: 赵志强 2017-10-16

10 11 3) 显示P03,进入水流不足温差保护调节,调节范围为:5℃―50℃ 经【增/减】键来调节,出厂设定为15℃;

4) 显示P04,进入化霜条件温度调节,调节范围为:-9℃―5℃ 经【增/减】键来调节,出厂设定为-2℃;

5) 显示P05,进入化霜结束温度调节,调节范围为:5℃―30℃ 经【增/减】键来调节,出厂设定为15℃;

6) 显示P06,进入化霜间隔时间调节,调节范围为:20min―60min 经【增/减】键来调节,出厂设定为40min;

7) 显示P07,进入化霜运行时间调节,调节范围为:3min―15min 经【增/减】键来调节,出厂设定为6min;

8) 显示P08, 进入补水温度调节,调节范围为:40℃―60℃ 经【增/减】键来调节,出厂设定为48℃;

9) 显示P09, 进入补水温差调节,调节范围为:1℃―15℃ 经【增/减】键来调节,出厂设定为4℃;

10) 显示P10, 进入电加热环境温度T电调节,调节范围为:0℃―40℃ 经【增/减】键来调节,出厂设定为7℃;

11) 显示P11, 进入电加热温差TD调节,调节范围为:2℃―10℃ 经【增/减】键来调节,出厂设定为5℃;

12) 显示P12, 进入压机运行轮体时间调节,调节范围为:3―15小时 经【增/减】键来调节,出厂设定为8小时;

13) 显示P13, 进入压机停机时间调节,调节范围为:3―60分钟 经【增/减】键来调节,出厂设定为30分钟;

14) 显示P14, 进入补水间隔设定时间调节,调节范围为:1―60分钟 经【增/减】键来调节,出厂设定为5分钟;

15) 显示P15, 进入室外环境温度调节,调节范围为:0℃―20℃ 经【增/减】键来调节,出厂设定为15℃;

16) 显示P16,进入电加热强制停止温度调节,调节范围为:25℃―65℃ 经【增/减】键来调节,出厂设定为61℃;

17) 显示P17,进入压缩机排气温度保护........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题