编辑: 雷昨昀 2017-09-27

c) 应定期检查接收机及天线各个外部接口是否出现松动;

d) 应定期检查与接收机相连的电缆线,观察有无被老鼠啃咬或其他原因导致的损坏情况;

e) 应定期远程检查接收机原始观测数据质量,对观测数据质量不合格的站点,提出整改措施;

f) 接收机远程维护软件固件升级时应填写基准站软件系统维护记录表, 基准站软件系统维护记录 表格式参见附录 E;

g) 接收机软件固件升级后, 应检查其工作情况并分析原始观测数据质量, 填写基准站数据分析统 计表,基准站数据分析统计表格式参见附录 F. 9.2.2 路由器 路由器应采取以下检查维护措施: a) 应定期检查路由器各指示灯是否显示正常;

b) 应定期检查路由器接线及模块接口连接状态是否正常;

c) 路由器远程维护软件固件升级时应填写基准站软件系统维护记录表, 基准站软件系统维护记录 表格式参见附录 E. 9.2.3 气象仪 气象仪应采取以下检查维护措施: a) 应保持气象仪清洁,定期擦拭但不允许用腐蚀性溶剂;

b) 应定期检查气象仪各连接部件的牢固性,如有问题,应及时修复;

c) 应保持防辐射罩完整、整洁,各传感器处于通风良好的环境中;

d) 应委托专业机构定期对气象仪进行标定. 9.2.4 机柜 机柜应采取以下检查维护措施: a) 应对机柜内环境状况如烟感、温湿度、门磁、水浸等进行实时监控;

b) 应定期检查机柜的放置环境,确保机柜放置稳定牢固、无杂物覆盖、抵靠;

c) 应定期检查机柜的输入电压是否正常,防浪涌保护装置工作是否正常. 9.2.5 电源设备 电源设备应采取以下检查维护措施: a) 应对电源设备的工作温度、输出电压、输出电流等进行实时监测;

b) 应定期清除积尘,检查风扇运转情况,确保电源散热通风环境;

c) 应定期检查电源设备的状态,如有异常,及时报运营方进行维修处理或更换;

BD 440014-2017

6 d) 应定期对电池组的容量、电压、温度,电池组的放电电流、放电电压,充电电流、充电电压等 参数进行监测查看;

e) 应及时对不合格或寿命到期的电池进行更换. 9.2.6 防雷设备 防雷设备应采取以下检查维护措施: a) 应根据防雷设备使用维护说明书要求,定期检查连接处是否紧固、接触是否良好、接地线有无 锈蚀、 接地体附近地面有无异常, 必要时应在专业人员指导下挖开地面抽查地下隐蔽部分锈蚀 情况;

b) 每年雷雨季节前应对运行中的防雷器进行一次老化检查;

c) 应定期对防雷设备接地网的接地电阻进行一次测量;

d) 应根据防雷设备的维护要求每年进行其他必要的维护.

10 网络检查维护 10.1 检查维护要求 应检查基准站网络,保障其在信息安全及物理安全的条件下运行. 10.2 检查维护措施 10.2.1 现场维护 看管人员应对网络采取以下检查维护措施: a) 应定期查看路由器状态(指示灯状态,发声发热状态等),路由器接线及模块接口连接状态是 否正常等,如出现问题应报告并采取措施解决;

b) 应对网络线路是否存在安全隐患进行检查, 检查是否有非法接入, 如出现问题应报告并采取措 施解决. 10.2.2 远程维护 值班人员应对网络采取以下检查维护措施: a) 应对网络设备工作状态、带宽、传输速率、误码率、延迟时间、丢包率等进行实时监测,如出 现问题应对线路带宽进行优化或采取其他措施解决并报告;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题