民用建筑太阳能热水系统应用技术规范(GB 50364-2005) 1总则 1.

0.1为使民用建筑太阳能热水系统安全可靠、性能稳定、与建筑和周围环境协调统一,规范太阳能热水系统的设计 、安装和工程验收,保证工程质量,制定本规范. 1.0.2本规范适用于城镇中使用太阳能热水系统的新建、扩建和改建的民用建筑,以及改造既有建筑上已安装的太阳 能热水系统和在既有建筑上增设太阳能热水系统. 1.0.3太阳能热水系统设计应纳人建筑工程设计,统一规划、同步设计、同步施工,与建筑工程同时投人使用. 1.0.4改造既有建筑上安装的太阳能热水系统和在既有建筑上增设太阳能热水系统应由具有相应资质的建筑设计单位 进行. 1.0.5民用建筑应用太阳能热水系统除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定. 2术语 2.0.1建筑平台terrace 供使用者或居住者进行室外活动的上人屋面或由建筑底层地面伸出室外的部分. 2.0.2变形缝deformation joint 为防止建筑物在外界因素作用下,结构内部产生附加变形和压力,导致建筑物开裂、碰撞甚至破坏而预留的构造缝 ,包括伸缩缝、沉降缝和抗震缝. 2.0.3日照标准insolation standards 根据建筑物所处的气候区,城市大小和建筑物的使用性质决定的,在规定的日照标准日(冬至日或大寒日)有效日 照时间范围内,以底层窗台面为计算起点的建筑外窗获得的日照时间. 2.0.4平屋面plane roof 坡度小于10°的建筑屋面. 2.0.5坡屋面sloping roof 坡度大于等于10°且小于75°的建筑屋面. 2.0.6管道井pipe shaft 建筑物中用于布置竖向设备管线的竖向井道. 2.0.7太阳能热水系统solar water heating system 将太阳能转换成热能以加热水的装置.通常包括太阳能集热器、贮水箱、泵、连接管道、支架、控制系统和必要时 配合使用的辅助能源. 2.0.8太阳能集热器solar collector 吸收太阳辐射并将产生的热能传递到传热工质的装置. 页面

1 /

17 2.0.9贮热水箱heat storage tank 太阳能热水系统中储存热水的装置,简称贮水箱. 2.0.10集中供热水系统collective hot water supply system 采用集中的太阳能集热器和集中的贮水箱供给一幢或几幢建筑物所需热水的系统. 2.0.11集中-分散供热水系统collectice-individual hot water supply system 采用集中的太阳能集热器和分散的贮水箱供给一幢建筑物所需热水的系统. 2.0.12分散供热水系统individual hot water supply system 采用分散的太阳能集热器和分散的贮水箱供给各个用户所需热水的小型系统. 2.0.13太阳能直接系统solar direct system 在太阳能集热器中直接加热水给用户的太阳能热水系统. 2.0.14太阳能间接系统solar indirect system 在太阳能集热器中加热某种传热工质,再使该传热工质通过换热器加热水给用户的太阳能热水系统. 2.0.15真空管集热器evacuated tube collector 采用透明管(通常为玻璃管)并在管壁与吸热体之间有真空空间的太阳能集热器. 2.0.16平板型集热器flat plate collector 吸热体表面基本为平板形状的非聚光型太阳能集热器. 2.0.17集热器总面积gross collector area 整个集热器的最大投影面积,不包括那些固定和连接传热工质管道的组成部分. 2.0.18集热器倾角tilt angle of collector 太阳能集热器与水平面的夹角. 2.0.19自然循环系统natural circulation system 仅利用传热工质内部的密度变化来实现集热器与贮水箱之间或集热器与换热器之间进行循环的太阳能热水系统. 2.0.20强制循环系统forced circulation system 利用泵迫使传热工质通过集热器(或换热器)进行循环的太阳能热水系统. 2.0.21直流式系统series-connected system 传热工质一次流过集热器加热后,进入贮水箱或用热水处的非循环太阳能热水系统. 2.0.22太阳能保证率solar fraction 系统中由太阳能部分提供的热量除以系统总负荷. 页面

2 /

17 2.0.23太阳辐照量solar irradiation 接收到太阳辐射能的面密度. 3基本规定 3.0.1太阳能热水系统设计和建筑设计应适应使用者的生活规律,结合日照和管理要求,创造安全、卫生、方便、舒 适的生活环境. 3.0.2太阳能热水系统设计应充分考虑用户使用、施工安装和维护等要求. 3.0.3太阳能热水系统类型的选择,应根据建筑物类型、使用要求、安装条件等因素综合确定. 3.0.4在既有建筑上增设或改造已安装的太阳能热水系统,必须经建筑结构安全复核.并应满足建筑结构及其他相应 的安全性要求. 3.0.5建筑物上安装大阳能热水系统.不得降低相邻建筑的日照标准. 3.0.6太阳能热水系统宜配置辅助能源加热设备. 3.0.7安装在建筑物上的太阳能集热器应规则有序、排列整齐. 太阳能热水系统配备的输水管和电器、电缆线应与建筑物其他管线统筹安排、同步设计、同步施工,安全、隐蔽、 集中布置,便于安装维护. 3.0.8太阳能热水系统应安装计量装置. 3.0.9安装太阳能热水系统建筑的主体结构,应符合建筑施工质量验收标准的规定. 4太阳能热水系统设计 4.1一般规定 4.1.1太阳能热水系统设计应纳人建筑给水排水设计,并应符合国家现行有关标准的要求. 4.1.2太阳能热水系统应根据建筑物的使用功能、地理位置、气候条件和安装条件等综合因素,选择其类型、色泽和 安装位置,并应与建筑物整体及周围环境相协调. 4.1.3太阳能集热器的规格宜与建筑模数相协调. 4.1.4安装在建筑屋面、阳台、墙面和其他部位的太阳能集热器、支架及连接管线应与建筑功能和建筑造型一并设计 . 4.1.5太阳能热水系统应满足安全、适用、经济、美观的要求,并应便于安装、清洁、维护和局部更换. 4.2系统分类与选择 4.2.1太阳能热水系统按供热水范围可分为下列三种系统: 1集中供热水系统;

2集中一分散供热水系统;

3分散供热水系统. 页面

3 /

17 4.2.2太阳能热水系统按系统运行方式可分为下列三种系统: 1自然循环系统;

2强制循环系统;

3直流式系统. 4.2.3太阳能热水系统按生活热水与集热器内传热工质的关系可分为下列两种系统: 1直接系统;

2间接系统. 4.2.4太阳能热水系统按辅助能源设备安装位置可分为下列两种系统: 1内置加热系统;

2外置加热系统. 4.2.5太阳能热水系统按辅助能源启动方式可分为下列三种系统: 1全日自动启动系统;

2定时自动启动系统;

3按需手动启动系统. 4.2.6太阳能热水系统的类型应根据建筑物的类型及使用要求按表4.2.6进行选择. 页面

4 /

17 4.3技术要求 4.3.1太阳能热水系统的热性能应满足相关太阳能产品国家现行标准和设计的要求,系统中集热器、贮水箱、支架等 主要部件的正常使用寿命不应少于10年. 4.3.2太阳能热水系统应安全可靠,内置加热系统必须带有保证使用安全的装置,并根据不同地区应采取防冻、防结 拜、防过热、防雷、抗毯、抗风、抗屁等技术措施. 4.3.3辅助能源加热设备种类应根据建筑物使用特点、热水用量、能源供应、维护管理及卫生防菌等因素选择,并应 符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定. 4.3.4系统供水水温、水压和水质应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定. 4.3.5太阳能热水系统应符合下列要求: 1集中供热水系统宜设置热水回水管道,热水供应系统应保证干管和立管中的热水循环;

2集中一分散供热水系统应设置热水回水管道,热水供应系统应保证干管、立管和支管中的热水循环;

3分散供热水系统可根据用户的具体要求设置热水回水管道. 4.4系统设计 页面

5 /

17 4.4.1系统设计应遵循节水节能、经济实用、安全简便、便于 计量的原则;

根据建筑形式、辅助能源种类和热水需求等条件,宜按本规范表4.2.6选择太阳能热水系统. 4.4.2系统集热器总面积计算宜符合下列规定: 1直接系统集热器总面积可根据用户的每日用水量和用水温度确定,按下式计算: 2间接系统集热器总面积可按下式计算: 页面

6 /

17 4.4.3集热器倾角应与当地纬度一致;

如系统侧重在夏季使用,其倾角宜为当地纬度减10°;

如系统侧重在冬季使用 ,其倾角宜为当地纬度加10°;

全玻璃真空管东西向水平放置的集热器倾角可适当减少.主要城市纬度见本规范附录 A. 4.4.4集热器总面积有下列情况,可按补偿方式确定,但补偿面积不得超过本规范第4.4.2条计算结果的一倍: 1集热器朝向受条件限制,南偏东、南偏西或向东、向西时;

2集热器在坡屋面上受条件限制,倾角与本规范第4.4.3条规定偏差较大时. 4.4.5当按本规范第4.4.2条计算得到系统集热器总面积,在建筑围护结构表面不够安装时,可按围护结构表面最大容 许安装面积确定系统集热器总面积. 4.4.6贮水箱容积的确定应符合下列要求: 1集中供热水系统的贮水箱容积应根据日用热水小时变化曲线及太阳能集热系统的供热能力和运行规律,以及常规 能源辅助加热装置的工作制度、加热特性和自动温度控制装置等因素按积分曲线计算确定;

2间接系统太阳能集热器产生的热用作容积式水加热器或加热水箱时,贮水箱的贮热量应符合表4.4.6的要求. 4.4.7太阳能集热器设置在平屋面上,应符合下列要求: 1对朝向为正南、南偏东或南偏西不大于30°的建筑,集热器可朝南设置,或与建筑同向设置. 2对朝向南偏东或南偏西大于30°的建筑,集热器宜朝南设置或南偏东、南偏西小于30°设置. 3对受条件限制,集热器不能朝南设置的建筑........