编辑: 赵志强 2017-08-24

40 摄氏度, 有固定的通断频率. 选型原则 提示 如果是 SIRIUS 软起动器 3RW40,就必须根据电机额定电流来选择相应的软起动器. (额定电流软起动器≥电机额定电流) 脱扣等级(电子式过载保护) 脱扣等级(等级,脱扣等级)用来规定最大脱扣时间,当达到额定工作电流的 7.2 倍时,保 护装置必须在该时间内脱扣(IEC

60947 标准规定的电机保护要求).脱扣特性曲线用来表示 脱扣时间与脱扣电流之间的关系.可以根据一般负载或重载起动来设置不同的等级特性曲线. 电机保护装置脱扣特性曲线 脱扣时间 CLASS 10,在2S到10S之间 CLASS 20,在4S到20S之间 CLASS 30,在9S到30S之间 GWA 4NEB

535 2193-10

11 正常起动(脱扣等级 10)的应用示例 正常起动脱扣等级

10 (小于

20 秒,350 % In 电机),软起动器的功率可以选择成与所使用电机的 功率一样大 设备 输送带 滚柱式输送机 压缩器 小型风机 泵 液压泵 .起动电压 %

70 60

50 30

30 30 .起动时间 秒10

10 10

10 10

10 .电流限制值 2*Ie 2*Ie 4*Ie 4*Ie 2*Ie 2*Ie .转矩斜坡

60 50

40 20

10 10 停止方式 软停止 软停止 惯性停止 惯性停止 软停止 惯性停止 重载起动(脱扣等级 20)的应用示例 重载起动脱扣等级

20 (小于

20 秒,350 % In 电机) ,所选起动器的功率都必须大于所使 用的电机 设备 搅拌装置 离心分离机 铣床 .起动电压 %

30 30

30 .起动时间 秒20

20 20 .电流限制值 4*Ie 4*Ie 4*Ie 停止方式 惯性停止 惯性停止 惯性停止 接通持续时间与通断频率 软起动器 3RW40 是依据电机额定电流和一般负载或重载起动来进行参数选择的,以 使其适合某一相对接通持续时间下的最大允许通断频率. 接通时间OT 以百分比表示的相对接通时间OT 是频繁通断设备的负荷持续时间与工作循环时间之比.可以根 据下列公式来计算接通持续时间OT: 该公式中有: OT 接通持续时间 [%] Ts 起动时间 [s] Tb 工作时间 [s] Tp 卸载时间 [s] 下图所示为其过程. 接通持续时间 OT 通断频率 为了防止设备出现热负荷过载,务必要遵守最大允许通断频率. GWA 4NEB

535 2193-10

1 12 安装海拔高度与环境温度 允许安装海拔高度不得超过海平面以上

3000 m(超过

3000 m 时必须咨询). 当安装海拔高度超过

1000 m 时,出于热负荷方面的原因,需要降低额定电流. 当安装海拔高度为

2000 m 时,由于绝缘强度受到限制,还要降低额定电压.安装海拔高度超 过海平面以上

2000 m ~

5000 m 后,仅允许额定电压≤460 V . 下图所示是设备额定电流的降低与安装海拔高度之间的关系: 高于海平面以上

1000 m,就必须减小额定电流 Ie . 插图 :额定电流降低与安装海拔高度之间的关系 环境温度 软起动器 3RW40 是为环境温度为 40° 摄氏度时,以额定电流进行工作而设计的. 例如当因为开关控制柜中过热、其它电气设备或者环境温度升高而导致超过该温度时,就会对软起动器的 性能造成影响,进行设计时必须对此加以考虑. 运行 正常配线后,即可通电调试.软启动器必须要有额定电流 20%的负载才能正常运行, 否则报故障停机. 如果是空载调试, 软启动器不能正常启动或者启动完毕转旁路时会报故障 停机.原因为软启动器检测电流,如果电流太小,无负载时停机(此为标准功能,不能更改 和取消) . 故障现象和处理方式: 故障描述 出现原因 处理方式 分级设置无效 Ie设定和CLASS设定不正确 设置在正常范围内即可消除 启动闭锁, 晶闸管过热 启动过于频繁或者环境温度太高 长时间冷却后再启动或者改善环境温度 电子装置电源无效 (U

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)