2 月/2009 年 如何通过 SIWATOOL FTC 软件对 失重秤进行调试 SIWAREX FTC, 失重秤,重力模式,容积模式 http://support.

automation.siemens.com/CN/view/81211415

2 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 目录 1.系统硬件配置.3 2.如何通过 SIWATOOL FTC 软件进行失重秤调试.4 3.失重秤控制性能分析.13 4.SIWAREX FTC Firmware 更新.14 5.常见问题.16

3 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 1.系统硬件配置 (1)系统结构图 (2)控制系统硬件如下(以一台 FTC 模块为例): (3)串口通信电缆 CPU315-2DP SIWAREX FTC MM420 变频器 OP 177B DP/PN 触摸 电机 称重传感器 失重秤装置

4 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 两端都是

9 针接口,一端连接电脑的 COM 口,另一端是模块的 RS232 口,有2米和

5 米长两种,订货号分别为:7MH4702-8CA 和7MH4702-8CB 用户也可以自己制作该通信电缆,线序如下: PC COM 口端子 称重模块 COM 口端子

2 3

3 2

5 5 2.如何通过 SIWATOOL FTC 软件进行失重秤调试 (1)打开 SIWATOOL 软件,点击 Online,软件会自动将称重模块中数据读取上来 (2)写入重量单位、校秤砝码重量(Reference 1)和传感器特征值

5 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 本例中重量单位为 kg,砝码重量 20kg,传感器特征值为 2mV/V (3)将SIWAREX FTC 控制模式设置为 Loss-in-weight ( 失重秤) (4)设定称重传感器量程及显示分辨率 (5)进入服务模式,右下角看到红色小扳手图标

6 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved (6)标零点:进行零点标定前,一定要将物料排空 执行完毕后,可以看到当前重量显示为 0.00kg (7)标砝码重量 把20kg 的标定砝码放在失重秤上如下图所示,

7 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 然后执行命令 4: 执行完毕后,显示 20kg 然后关闭服务模式,右下角显示红色小扳手图标消失.将DR3 数据读取上来 (8)设定失重秤额定重量

8 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved (9)设定输出电流特性 0/4mA 对应 0%,20mA 对应 100%;

电流输出设置为 PID-Control output;

电流范围 0-20mA 还是 4-20mA 由变频器控制信号决定;

(10)设定自动初始化参数 (11)执行自动参数获取命令

164 9 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 命令执行完毕后,可以读取下列参数: PID 参数,包括最大和最小比例系数,积分时间. 滤波及稳态重量.注意稳态重量应尽可能小,一般应小于 0.1,否则需要检查装置装置是 否稳定,保证在执行命令

164 过程中设备没有晃动.

10 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 失重秤的额定流量,该实验装置额定流量为 701.048kg 如果使用例子程序,在执行命令

164 时触摸屏上可以看到下列进度条: (12)执行命令

165 11 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 执行完毕后可以看到 DR11 中的参数,DR11 描述了 SIWAREX FTC 模块的 4-20mA 输出(以百分比形式表示)与失重秤流量的对应关系 执行过程中可以观察到变频器频率的变化,如下图所示:

12 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved (13)执行完上述初始化过程后,在DR20 中输入流量设定值,该设定值可以是额定流 量的百分比,如下图所示 50% ,也可以是实际流量如 1000kg/s (14)执行命令

158 进行自动配料即可

13 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 3.失重秤控制性能分析 在DR7 中设置 Trace 相关参数和周期,如200ms (1)启动 Trace 功能,命令代码