编辑: 无理的喜欢 2019-08-30
操作说明 超声波流量传感器 SU7000 SU8000 SU9000

80011616 /

00

11 /

2014 CN

2 目录 1? 阅读说明?4 1.

1? 使用的符号?4 1.1? 使用的警告标志?4 2? 安全说明?4 3? 功能和特性?5 4? 功能?5 4.1? 处理测量信号?5 4.2? 容积流量监控?6 4.3? 消耗量监控(累计器功能)6 4.3.1? 使用脉冲输出的消耗量监控?6 4.3.2? 使用预置计数器的消耗量监控?6 4.4? 温度监控?6 4.5? 容积流量或温度监控/开关输出功能?7 4.5.1? 迟滞功能?7 4.5.2? 窗口功能?7 4.6? 容积流量或温度监控/模拟输出功能?8 4.6.1? 电压输出

0 ...10 V(容积流量监控示例)8 4.6.2? 电流输出

4 ...20 mA(容积流量监控示例)9 4.7? 启动延时?10 4.8? 客户自定校准 (CGA)12 5? 安装?13 5.1? 推荐的安装位置?13 5.2? 不推荐的安装位置?14 5.3? 管道安装?15 6? 电气连接?15 7? 操作和显示元件?17 8? 菜单?18 8.1? 菜单结构?18 8.2? 菜单说明?19 9? 安装?20 10? 参数设定?20 10.1? 常规参数设定?21

3 CN 10.1.1? 从1级菜单转换至

2 级菜单?21 10.1.2? 锁定/解锁?21 10.1.3? 超时?22 10.2? 设定消耗量监控?22 10.2.1? 配置 OUT1 的监控限值?22 10.2.2? 配置 OUT2 的监控限值?23 10.2.3? 配置容积流量的模拟值?23 10.3? 设定消耗量监控?23 10.3.1? 配置使用脉冲输出的流量监控?23 10.3.2? 配置使用预设计数器的流量监控?23 10.3.3? 设定脉冲值?24 10.3.4? 手动计数器复位?24 10.3.5? 计数器时控复位?25 10.3.6? 禁用流量计复位?25 10.3.7? 利用外部信号配置流量计复位?25 10.4? 设定温度监控?25 10.4.1? 配置 OUT2 的监控限值?25 10.4.2? 配置温度的模拟值?25 10.5? 用户设定(可选)26 10.5.1? 设定容积流量的标准测量单位?26 10.5.2? 配置标准显示屏?26 10.5.3? 设定输出逻辑?26 10.5.4? 校准测量值曲线?26 10.5.5? 校准数据复位?26 10.5.6? 设定启动延时?26 10.5.7? 设定测量值阻尼?27 10.5.8? 设定故障状况时的输出状态?27 10.5.9? 选择要监控的介质?27 10.6? 服务功能?27 10.6.1? 读取容积流量的最小/最大值?27 10.6.2? 将所有参数复位为出厂设定?27 11? 操作?28 11.1? 读取过程值?28 11.2? 在 运行 模式下更改显示单位?28 11.3? 读取设定参数?29 11.4? 故障指示?29

4 1? 阅读说明 1.1? 使用的符号 ? 说明 >

反应,结果 […] 按键、按钮或指示标记 → 参照 重要说明 如不遵守,可能导致故障或干扰. 1.1? 使用的警告标志 小心 人身伤害警告. 可能导致轻微伤害. 2? 安全说明 ? 安装本设备前,请阅读本文档.确保产品适合您的应用范围,且不受任何限制. ? 如果未遵照操作说明或技术资料,则可能导致人身伤害和/或财产损失. ? 使用不当或将设备用于非指定用途,可能导致设备故障,或在使用当中导致意 外情况.因此,只有设备操作员授权的合格人员,才可执行设备的安装、电气连 接、设定、操作及维护工作. ? 为了使设备能长期稳定运行,必须保证设备被正确使用,也就是说被检测的介质 不会对产品的检测部分造成损坏(→ 技术资料). ? 确定测量设备是否适用于相应应用的责任在于操作员.对于操作员使用不当造成 的后果,制造商概不承担任何责任.设备安装和使用不当将导致保修索赔无效. ? 对于温度高于 50℃ 的介质,外壳的某些部件可能会被加热至

65 ℃ 以上.此外,安装期间或出现故障时(如外壳受损),承受高压的介质或高温介质则会从 系统中泄漏.为避免人身伤害,请采取以下措施: ? ? 根据适用规定和法规安装设备. ? ? 安装时,确保系统不承受任何压力. 12? 技术资料?29 13? 出厂设定?30

5 CN ? ? 防止外壳接触易燃物质,并防止其意外接触外壳.为此,应给设备配置适当 的保护装置(如保护盖). ? ? 请勿手动按下按钮;

而使用其他物体来按(如圆珠笔). 3? 功能和特性 压力设备指令 (PED):设备符合指令 97/23/E 第3章第

3 节相关规定,应按照合理 的工程实践,针对第

2 组流体中的非过热液体予以设计和生产. 该设备可监控液体介质. 它可检测

3 种过程值:容积流量、消耗量、介质温度. 应用范围 ? 水? 乙二醇溶液 ? 低粘性油(粘性:40°C 时7...40 mm?/s) ? 高粘性油(粘性:40°C 时30...68 mm?/s) 要监控介质的选择→ 10.5.9. 4? 功能 4.1? 处理测量信号 产品将显示当前的过程值. 根据参数设定,产生两个输出信号. OUT1:3 种选择选项 参数设定 - - 容积流量限值的开关信号 (→ 10.2.1) - - 或流量计的脉冲信号 (→ 10.3.1) - - 或设定消耗量的预设值的开关信号 (→ 10.3.2) OUT2:4 种选择选项 参数设定 - - 容积流量限值的开关信号 (→ 10.2.2) - - 或温度限值的开关信号 (→ 10.4.1) - - 或容积流量的模拟信号 (→ 10.2.3) - - 或温度的模拟信号 (→ 10.4.2) - - 或外部复位信号 (InD) 的输入 (→ 10.3.7) 如果不用作输出,OUT2(插脚 2)可用作外部复位信号的 输入 (→ 10.3.7)

6 4.2? 容积流量监控 超声波测量系统能监控容积流量,电子设备则能评估测量信号. 测量容积流量的信号可按以下方式提供: 1. 输出

1 和输出

2 提供对应容积流量限值的两个开关信号 (→ 4.5). 2. 输出

2 可提供与容积流量成比例的模拟信号(4...20 mA 或0...10 V)(→ 4.6). 4.3? 消耗量监控(累计器功能) 设备配有内部流量计,可持续统计总容积流量.总消耗量相当自上次复位以来的当 前消耗量统计. ? 可显示当前流量计读数. ? 此外会保存上次复位前的值.也可显示该值. 流量计能每

10 分钟保存一次总消耗量.供电中断后,可将该值作为当前 流量计读数.如果设定时控复位,则还会保存已设定复位时间经过的间隔 时间.因此,最坏的情况也只是丢失

10 分钟的数据. 可按以下方式复位流量计: → 10.3.4 手动计数器复位. → 10.3.5 计数器时控复位. → 10.3.7 利用外部信号配置流量计复位. 4.3.1? 使用脉冲输出的消耗量监控 输出

1 表示达到设定的容积流量时的计量脉冲 (→ 10.3.1). 4.3.2? 使用预置计数器的消耗量监控 达到设定的容积流量时的计量脉冲时,输出

1 开启 (→ 10.3.2).可使用两种监控: 1. 与时间相关的消耗量监控(→ 10.3.5 计数器时控复位): - - 如果在时间 t 内达到消耗量 x,则输出

1 会开启,并在复位计数器前保持开启 状态. - - 如果在经过时间 t 后未达到消耗量 x,则会自动复位流量计,并重新开始计 量;

且输出

1 不会开启. 2. 与时间无关的消耗量监控(→ 10.3.6 禁用流量计复位): - - 如果达到消耗量 x,则输出

1 会开启,并在复位计数器前保持开启状态. 4.4? 温度监控 下列信号将针对温度监控予以提供: 1. 输出

2 提供温度限值的开关信号 (→ 4.5).

7 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论