编辑: hys520855 2017-07-31

1 得电闭合.1 号机运行满"时间继电器工作时 间(F30) "后延时"间隔启动时间(F80) "启动

2 号机;

2 号机运行满"时间继电器工作时间(F30) " 后延时"间隔启动时间(F80) "启动

3 号机化霜,依此顺序直至

6 号机运行结束,完成一次时间继 电器功能. 若"是否启用循环功能(F31) "设为

1 时,则6号机运行结束后延时"间隔启动时间(F80) " , 再次启动

1 号机,继续循环运行,直至外部开机信号消失. 时间继电器运行过程中,若检测到外部开机信号消失,则关闭所有输出. ?温度控制 启用此功能须将"模式选择(F10) "设为 3―温度控制模式. 温度控制模式下自动屏蔽外部开机信号.各路以 NTC 传感器测得的温度独立运行,并一一对应 苏州新亚科技有限公司产品说明书 V1.3

4 (例如 NTC1 对应输出 1) . "温度高低启动选择 (F40) " 设为

0 时, 为温度高开启输出. 假设 "1 号机运行上限温度 (F41) " 设为 10℃, "1 号机运行下限温度(F42) "设为 0℃, "1 号机启动延时时间"设为

3 分钟,则当 NTC1 温度高于 10℃时,延时

3 分钟后开启输出 1,当NTC1 温度低于 0℃时,直接关闭输出 1. "温度高低启动选择 (F40) " 设为

1 时, 为温度低开启输出. 假设 "1 号机运行上限温度 (F41) " 设为 10℃, "1 号机运行下限温度(F42) "设为 0℃, "1 号机启动延时时间"设为

3 分钟,则当 NTC1 温度低于 0℃时,延时

3 分钟后开启输出 1,当NTC1 温度高于 10℃时,直接关闭输出 1. 注:延时时间从输出关闭后就开始计时,相当于计满一个停机保护时间. ?位置开关 启用此功能须将"模式选择(F10) "设为 4―位置开关模式. 位置开关模式下自动屏蔽外部开机信号.各路 NTC 传感器直接接开关量,以开关量通断一一对 应输出进行控制(例如 NTC1 处开关量对应输出 1). 假设

1 号机 NTC1 处所接开关量闭合时,延时"1 号机开机延时时间(F60) "开启输出 1;

当接 收到开关量断开时,延时"1 号机关机延时时间(F61) "关闭输出 1. ?启用&停用 可根据参数 F81~F86 对应设置各路的启用与停用状态. 注:在多机化霜模式和时间继电器模式下,因各输出存在先后逻辑关系,故当外部开机信号闭 合以后只可以禁用输出,禁用输出后若马上启用则无效,只有等待下次开机信号闭合或重新进入循 环后才会生效. 接线图: 注意事项: 请使用本公司随机配置温度传感器.