编辑: 黎文定 2019-08-28
天津市工程建设标准 DB DB XXX - XXXX 备案号 JXXX-XXXX 天津市排水管道非开挖修复工程技 术规程 Technical Specification for trenchless rehabilitation of sewer pipeline in TianJin (征求意见稿) XXXX-XX-XX 发布 XXXX-XX-XX 实施 天津市住房和城乡建设委员会 发布

1 天津市工程建设标准 天津市排水管道非开挖修复工程技术规程 Technical Specification for trenchless rehabilitation of sewer pipeline in TianJin DB/T* * * -20* * 批准部门:天津市住房和城乡建设委员会 施行日期: 年月日20* * 年 天津

2 前言根据天津市住房和城乡建设委员会《关于印发〈2018 年工程建设标准规范制定,修订 计划〉的通知》 (津建设〔2017〕520 号文件)的要求,规程编制组经广泛调查研究,认真 总结天津地方的实践经验, 参考有关国内外标准, 并在广泛征求意见的基础上, 制定本规程.

本规程的制定主要参照了国家、行业的相关标准. 本规程的主要技术内容包括:1. 总则;

2. 术语和符号;

3. 基本规定;

4. 材料;

5. 设计;

6 施工;

7. 工程验收. 本规程由天津市住房和城乡建设委员会负责管理,由主编单位负责具体技术内容的解 释.请各单位在执行本规程过程中,注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议寄交 主编单位(地址:天津市南开区奥体道星城大厦

33 号,邮编:300381) . 本规程主编单位:中国市政工程华北设计研究总院有限公司 本规程参编单位:天津倚通科技发展有限公司 北京北排建设有限公司 本规程主要起草人员: 本规程主要审查人员:

3 目次1总则12术语和符号.2 2.1 术语.2 2.2 符号.3

3 基本规定.5

4 材料65设计95.1 一般规定.9 5.2 内衬管设计.10 5.3 水力计算.14

6 施工16 6.1 一般规定.16 6.2 管道预处理.16 6.3 翻转式原位固化法.17 6.4 紫外光固化法.18 6.5 喷涂法.18 6.6 机械制螺旋缠绕法.19 6.7 管片内衬法.20 6.8 不锈钢套筒法.21 6.9 点状原位固化法.21

7 工程验收.23 7.1 一般规定.23 7.2 原管道预处理.23 7.3 更新管道验收.24 7.4 更新管道测试试验.27 7.5 工程竣工验收.28 本规程用词说明.29 引用标准名录.30

1 1 总则1.0.1 为使城镇排水管道非开挖修复工程做到技术先进、安全可靠、经济合理、确保质量和 保护环境,制定本规程. 1.0.2 本规程适用于城镇排水管道非开挖修复工程的设计、施工和验收. 1.0.3 城镇排水管道非开挖修复工程的设计、施工与验收,除应符合本规程的规定外,尚应 符合国家现行有关标准的规定.

2 2 术语和符号 2.1 术语2.1.1 修复 rehabilitation 恢复或升级原有管道性能的所有技术和方法. 2.1.2 非开挖修复 trenchless rehabilitation 采用不开挖地表的方法进行地下管道修复的技术和方法. 2.1.3 半结构性修复 Semi-structural rehabilitation 新的内衬管依赖于原有管道的结构, 在设计寿命之内仅需要承受外部的静水压力, 而外 部土压力和动荷载仍由原有管道支撑的修复方法. 2.1.4 结构性修复 Structural rehabilitation 新的内衬管具有不依赖于原有管道结构而独立承受外部静水压力、 土压力和动荷载作用 的性能的修复方法. 2.1.5 局部修复 localized repair 对原有管道内的局部破损、接口错位、局部腐蚀等缺陷进行修复的方法. 2.1.6 原位固化法 cured-in-place pipe(CIPP) 采用翻转或牵拉方式将浸渍树脂的软管置入原有管道内, 通过加热或紫外光固化后形成 管道内衬的修复方法. 2.1.7 喷涂法 spraying 通过在检查井、 管道内壁喷涂一定厚度的防腐砂浆或多组分复合材料形成起到防腐防渗 漏作用的修复方法. 2.1.8 机械制螺旋缠绕法 mechanical spiral wound lining 采用机械缠绕的方法将带状型材 (和不锈钢带) 在原有管道内形成一条新的管道内衬的 修复方法. 2.1.9 管片内衬法 splice segment lining 将片状型材在原有管道内拼接成一条新管道, 并对新管道与原有管道之间的间隙进行填 充的管道修复方法. 2.1.10 不锈钢套筒法 Stainless steel foam sleeve 采用外包止水材料的不锈钢套筒膨胀后形成管道内衬, 止水材料在原有管道和不锈钢套 筒之间形成密封性接触的管道局部修复方法. 2.1.11 点状原位固化法 spot cured-in-place pipe 采用原位固化法对管道进行局部修复的方法. 2.1.12 软管 tube 由一层或多层聚酯纤维毛毡或同等性能材料缝制而成的外层包覆非渗透性塑料薄层的 柔性管材. 2.1.13 内衬管 liner

3 通过各种非开挖修复方法在原有管道内形成的管道内衬. 2.1.14 带状型材 profile 经生产预制加工成内壁光滑、外壁有 T 形加强肋,在现场通过加井下缠绕机形成内衬 管道,从而完成修复目标的内衬材料. 2.2 符号2.2.1 尺寸 A――过水断面积;

dh――原有管道中孔洞或缺口的最大直径;

D――螺旋缠绕内衬管平均直径;

DL――闭气试验管道内径;

Dmax――原有管道的最大内径;

Dmin――原有管道的最小内径;

DO――内衬管管道外径;

DI――内衬管管道内径;

DE――原有管道平均内径;

HS――管顶覆土厚度;

Hw――管顶以上地下水位高度;

H――管道敷设深度;

I ――内衬管单位长度管壁惯性矩;

R――管材允许弯曲半径;

SDR――管道的标准尺寸比;

t――内衬管的壁厚;

2.2.2 系数系数 B′――弹性支撑系数;

C――椭圆度折减系数;

K――圆周支持率;

N――安全系数;

n ――粗糙系数;

ne――原有管道的粗糙系数;

nl――内衬管的的粗糙系数;

q――原有管道的椭圆度;

Rw――水浮力系数;

S――管道坡度;

μ――泊松比. 2.2.3 荷载和压力 F――允许拖拉力;

P――地下水压力;

Pi――压力管道内部压力;

qt――管道总的外部压力;

4 WS――活荷载. 2.2.4 模量和强度 E――初始弹性模量;

EL――长期弹性模量;

ES′――管侧土综合变形模量;

σ ――管材的屈服拉伸强度;

σL――内衬管长期弯曲强度;

σTL――内衬管长期抗拉强度. 2.2.5 其他符号 B――管道修复前后过流能力比;

Q――流量;

Qe――允许渗水量;

Ve――渗漏速率;

γ――土的重度.

5 3 基本规定 3.0.1 对于交通繁忙、 新建道路、 环境敏感等地区的排水管道应优先选用非开挖修复技术进 行修复. 3.0.2 原有管道的修复应根据具有相关检测、 评估资质的部门出具的管道安全检测评估鉴定 报告,确定管道修复的等级和施工方法. 3.0.3 管道结构性修复后的使用期限不得低于

50 年;

利用原有管道结构进行半结构性修复 的管道,其设计使用年限应按原有管道结构的剩余设计使用期限确定,对于混凝土管道,修 复后的最长设计使用年限不宜超过

30 年. 3.0.4 非开挖修复工程所用的管材、管件、构(配)件等材料应具有质量合格证书、性能检 测报告、使用说明书,进口产品还应具有商检报告或按国家有关标准规定进行复检,合格后 方可使用. 3.0.5 非开挖修复工程施工时,应按现行国家行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》 CJJ

6 的........