编辑: 865397499 2019-07-30
四平金士百纯生啤酒有限公司锅炉搬迁改造项目 环境影响报告表 吉林省艺格环境科技有限公司

2019 年5月22 日-1-编制单位和编制人员情况表 建设项目名称 四平金士百纯生啤酒有限公司锅炉搬迁改造项目 环境影响评价文件类型 环境影响报告表

一、建设单位情况 建设单位(签章) 四平金士百纯生啤酒有限公司 法定代表人或主要负责人(签字) 康凤丽 主管人员及联系电话

18643421976

二、编制单位情况 主持编制单位名称(签章) 吉林省艺格环境科技有限公司 社会信用代码 91220101MA0Y65C43H 法定代表人(签字)

三、编制人员情况 编制主持人及联系电话 陈海涛

13689712912 1.

编制主持人 姓名 职业资格证书编号 签字 陈海涛

0002708 2.主要编制人员 姓名 职业资格证书编号 主要编写内容 签字 陈海涛

0002708 全部

四、参与编制单位和人员情况 -

2 - 建设项目基本情况 项目名称 四平金士百纯生啤酒有限公司锅炉搬迁改造项目 建设单位 四平金士百纯生啤酒有限公司 法人代表 Michel Doukeris 联系人 康凤丽 通讯地址 吉林省(自治区、直辖市)四平市(县) 联系电话

18643421976 传真 0434-3505787 邮政编码

136001 建设地点 吉林省四平市铁东区仙马泉,四平金士百纯生啤酒有限公司现有厂区内 立项审批部门 批准文号 建设性质 技术改造 行业类别 及代码占地面积 (平方米)

600 绿化面积 (平方米) 总投资 (万元)

70 其中: 环保投资 (万元)

5 环保投资占总 投资比例 7.14 评价经费 (万元) 预期投产日期

2019 年6月工程内容及规模: 根据四平市生态环境局《关于燃煤锅炉清洁能源改造建议的函》,为了深化工业污 染治理,四平金士百纯生啤酒有限公司积极响应我市推进工业锅炉将燃煤更换天然气、 电等清洁能源.从南昌百威公司搬迁

5 台4t 天然气锅炉,此天然气锅炉安装运行后, 现有

2 台燃煤锅炉停止运行,实施清洁能源改造,减少大气污染物的排放,为改善区域 大气环境质量积极履行企业的主体责任,树立、增强发展企业良好社会形象. 根据《建设项目环境保护管理条例》的有关规定,受四平金士百纯生啤酒有限公司 的委托,吉林省艺格环境科技有限公司承担了本项目环境影响评价工作,依据《建设项 目环境影响评价分类管理名录》(环保部

44 号令)中第

92 其它(电热锅炉除外) 应编制环境影响报告表.

2、编制依据 (1)法律、法规依据 《中华人民共和国环境保护法》(2015.1.1);

-

3 - 《中华人民共和国环境影响评价法》(2016.9.1);

《中华人民共和国大气污染防治法》(2016.1.1);

《中华人民共和国水污染防治法》2017 年修正;

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2018 年修正;

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2016 年修正;

《建设项目环境影响评价分类管理名录》 (2017 年6月29 日环境保护部令第

44 号 公布 根据

2018 年4月28 日公布的《关于修改 部分内容的决定》修正);

《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》(环境保护部令第

5 号2009 年3月1日);

《国务院关于环境保护若干问题的决定》国发(1996)第31 号;

《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(国发[2005]39 号);

《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77 号);

国家发展和改革委员会第

21 号令 《产业结构调整指导目录 (2011 年本) 修正》 (2013 年2月16 日),以及

2016 年第

36 号令修订内容;

《大气污染防治行动计划》(国发[2013]37 号,2013.9.10);

《吉林省人民政府关于印发吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则的通知》 (吉政发[2013]31 号);

《吉林省人民政府关于印发吉林省清洁空气行动计划 (2016-2020 年) 的通知》 (吉 政发[2016]23 号);

《吉林省大气污染防治条例》(2016.5.27) 《吉林省人民政府关于印发吉林省落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的 通知》(吉政发〔2018〕15 号);

吉政办发[2016]22 号《吉林省人民政府关于印发吉林省清洁水体行动计划 (2016-2020 年)的通知》,2017.8.29;

《吉林省环境保护厅关于加强建设项目环境影响评价区域限批管理的通知》 (吉环 管字[2018]21 号);

-

4 - 《吉林省环境保护厅关于对四平市实施区域限批的函》(吉环函[2018]416 号). (2)技术规范 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016);

《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018);

《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-1993);

《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009);

《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016);

《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011).

3、建设地点及四邻情况 工程位于金士百公司现有锅炉房内,具体位置详见附图 1.金士百公司位于四平市 东北侧,外环以外的城乡结合区.现有污水处理站位于公司西北角.具体为:拟在现有 5#、6#锅炉房西侧锅炉房新建五台燃气锅炉,其北侧为污水处理站,南侧为现有

5 台燃 气锅炉房及公司绿地,西侧为煤场,东侧为现有 5#、6#燃煤锅炉房,再向东为仙马泉河 及公司绿地, 详见附图

2 建设项目四邻情况图. 最近居民区为场界西北侧 199m 的巨丰 村居民,详见附图 2.

4、建设内容 由南昌百威公司搬迁

5 台天然气锅炉,替代现有两台 20t/h 燃煤锅炉.

5、建设规模 (1)锅炉建设规模

5 台天然气锅炉,锅炉型号 LSS4.0-1.0-Q、锅炉制造年月为

2015 年6月,额定蒸 汽温度 184℃,水压试验压力 1.4MPa,额定蒸发量 4.0t/h. (2)主要构筑物 利用现有闲置锅炉房,本项目无新建构筑物.利用现有闲置锅炉房. 表1利旧锅炉房 项目 地点 占地面积 (m2 ) 建筑面积 (m2 ) 层数 结构 利旧锅炉房 现有 5#锅炉西侧

600 1200

2 层 轻钢结构 (3)锅炉烟囱 新建一根高 25m,直径 2m 烟囱. -

5 - 注:根据 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》要求 燃油、燃气锅炉烟囱不低于 8m, 新建锅炉房的烟囱周围半径 200m 距离内有建筑物时,其烟囱应高出最高建筑物 3m 以上. 根据建 设单位提供资料,其锅炉房最高高度为 21.5M,故燃气排气筒高度应不低于 25m.

6、原材料用量 本项目原材料主要为天然气,其用量详见下表. 表 原辅材料用量一览表 序号 原料名称 用量 储存方式 备注

1 天然气

380 万m3管道输送 单台燃气量 300Nm3 /h,每台 锅炉年运行 3950h 注:天然气热值按 8400Kcal/m

3 计.天然气成份详见附件

7、公用工程 (1)给水:企业自备水源

19 眼深井,地下深井取水,单井出水量 45m3 /h,年最大 开采能力

260 万m3,供水管网齐备完全可满足需求. (2)排水:全厂不新增职工,没有新增废水排放.

8、项目实施进度 项目建设期为

1 个月,即建设期为

2019 年6月.

9、职工及工作制度 本项目为新建燃气锅炉,不增加新员工.燃气锅炉每台每年工作 3950h. 注:本栏目内容由企业提供,法人代表签字: . -

6 - 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 四平金士百啤酒股份有限公司是百威英博旗下的全资子公司,厂区占地面积 32.02 万m2,注册资金 2.1 亿元.主要生产经营金士百系列和金士百纯生系列啤酒,设计啤酒 生产能力

800 万HL/a,2018 年啤酒产能 3689184.24HL/a.本项目为锅炉改造项目,因 此仅对锅炉原有情况进行分析.现有锅炉房平面布置及锅炉分布情况详见下图. 图1厂区锅炉房平面布置图

1、现有锅炉相关环评情况

2016 年士百公司委托四平市环境保护研究所有限公司编制了 《四平金士百纯生啤酒 有限公司锅炉节能技术改造项目环境影响评价报告表》,并报四平市环保局审批,批准 文号为四环审(表)字[2016]7 号,同时批复了该项目的污染物排放总量,分别为氮 氧化物 110t/a,二氧化硫 166t/a,烟尘 36t/a.根据《四平金士百纯生啤酒有限公司锅 炉节能技术改造项目环境影响评价报告表》建设内容与现实际建设内容对比详见下表. 表2原有环评落实情况表 序号环评建设内容 实际建设内容 设备名称 规格

1 沼气锅炉 额定蒸发量:1.0t/h , 蒸汽压力: 1.0MPa 蒸汽温度:184℃ , 给水 温度:20℃ 实施

2 额定蒸发量:2.0t/h , 蒸汽压力: 1.0MPa 蒸汽温度:184℃ , 给水 温度:20℃ 实施

3 燃油燃气两

5 台4t/h 实施 5# 燃煤锅炉6# 燃煤锅炉原为四台10t/h 锅炉,现已拆除,锅 炉房为闲置 五台燃气锅炉 两台沼气锅炉 -

7 - 用锅炉

4 燃煤锅炉 现有一台循环流化床炉 20t/h 烟 气脱硫拟采用炉后氧化镁湿法脱硫 形式,同时采用 SNCR(氨水)烟气 脱硝技术,采用布袋除尘方式除尘. 未上

5 4 台10t/h 锅炉拆除 实施 环评批复情况 落实情况

1 确保现有两台燃煤锅炉烟气达标排放 符合要求

2 新建

5 台燃气锅炉及两台沼气锅炉满足《锅炉 大气污染物排放标准》(GB13271-2014),烟囱 高度不低于

8 米 符合要求

3 确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排 放标准》(GB2348-2008)2 类标准. 符合要求

4 安装锅炉烟气在线监测系统,同时与环保部门进 行联网. 符合要求

3、与项目有关的现有情况概述 (1)原有锅炉情况 四平金士百啤酒股份有限公司现有锅炉

9 台. 1)燃煤锅炉

1998 年和

2006 年建成的 20t/h 循环流化床锅炉

2 台,即5#、6#燃煤锅炉. 基本情况及配套设施见下表. 表35#、6#锅炉情况表 项目 5# 锅炉 6# 锅炉 年工作时数 3250h 3250h 燃煤量

0 20950t/a 锅炉类型 循环流化床炉 20t/h 循环流化床炉 20t/h 除尘器类型 低压脉冲式布袋除尘器 LFDM-940 型 低压脉冲式布袋除尘器 LFDM-940 型 设计除尘效率 η≥99.5 % 脱硫方式 湿法脱硫系统(氧化镁) 设计脱硫效率 设计脱硫效率 85%,配有全自动控制系统 脱硝设施 SNCR(氨水)烟气脱硝 SNCR(氨水)烟气脱硝 注 以上数据均来源于

2018 年,2018 年5#锅炉未运行 2) 燃油燃气锅炉

5 台4t/h 燃油燃气锅炉, 锅炉热效率 99%, 额定蒸发量 4t/h, 额定蒸汽压力 1.0MPa, 给水温度 20℃.天然气用量根据

2018 年统计五台锅炉总用气量为 4729884m3 . 3)2 台沼气锅炉. 表4沼气锅炉及附属设备明细表 序号 设备名称 规格 单位 数量 备注 -

8 -

1 沼气锅炉 额定蒸发量: 1.0t/h ,蒸汽压力: 1.0MPa 蒸汽温度:184℃ , 给水温度:20℃ 台12沼气锅炉 额定蒸发量: 2.0t/h ,蒸汽压力: 1.0MPa 蒸汽温度:184℃ , 给水温度:20℃ 台13贮气柜 双层膜式沼气储气柜 V=150m3 个1位于污水处 理站东侧

4 干式脱硫塔 处理量:300m3/h;

处理后 H2S≤30mg/m3 台15阻火器 T≤400℃,P:1.0-4.0MPa,φ1.0*1.6m 台26气水分离器 φ0.8*2.5m 台2含疏水阀

7 增压风机 风量 Q=150m3 /h,压力 P=35kpa 台2防爆电机

8 管路及附属 项19控制系统 含仪表、电控柜等 套110 沼气用量

379660 2018 年数据 (2)原有锅炉烟囱情况 利用现有烟囱,锅炉烟囱设置见下表. 表5锅炉烟囱设置情况表 项目 集烟情况 烟囱集烟吨位、高度、出口直径 备注 改造后烟囱

1 现有 5#锅炉(20t/h 锅炉燃煤锅炉) 20t/h、50m、2.1m 烟囱

2 现有 6#锅炉(20t/h 燃煤锅炉) 20t/h、45m、1.6m 烟囱

3 燃气燃油锅炉新建排气筒 20t/h、25m、1.0m 五台一个烟囱 烟囱

4 沼气锅炉排气筒 3t/h、20m、0.45m 两台一个烟囱 (3)现有锅炉房及附属构筑物情况 表6现有锅炉房及附属构筑物情况明细表 项目 地点 占地面积 (m2) 建筑面积 (m2) 层数 结构 闲置锅炉房 现有 5#锅炉西侧

600 1200

2 层 轻钢结构

5 台燃气锅炉房 现有 6#锅炉西侧

400 800

2 层 轻钢结构 沼气锅炉及附属 设施用房 现有 5#锅炉东侧

40 40

1 层 轻钢结构 油罐 职工浴池东南

30 30 地下 混凝土 注:5 台燃气燃油锅炉为燃气燃油两用,但企业至今油罐一直未用.

2、相关原有污染物排放情况 (1)废水: 目前锅炉房总耗水量 87204m3 /a,6 台锅炉年平均运行时数为 3354h,平均小时耗水 量26m3 /h.锅炉排污水供给脱硫脱硝循环利用,剩余废水和生活污水排入金士百污水处 理站,最终排入条子河.锅炉房用排水平衡图如下图 2. -

9 - 图2现有锅炉房水平衡图 单位:t/h (2)锅炉烟气 1)沼气锅炉 沼气的主要成分是甲烷. 沼气由 50%~80%甲烷(CH4)、 20%~40%二氧化碳(CO2)、 0%~ 5%氮气(N2)、 小于 1%的氢气(H2)、 小于 0.4%的氧气(O2)与0.1%~3%硫化氢(H2S)等气体组 成.甲烷燃烧的化学式为: CH4+2O2=CO2+2H2O(完全燃烧生成 CO2 和水) 2CH4+3O2=2CO+4H2O(不完全燃烧时生成 CO 和水) 沼气中含有一定的杂质,故其燃烧后也会产生一定的污染物,根据

2018 年4月企 业委托谱尼测试,对两台沼气锅炉中的一台进行监测,监测结果如下. 表7沼气锅炉废气排放情况汇总表 项目 排放情况 执行标准 排放量 排放浓度 烟气量 1.89*107 Nm3 /a / / NOX 0.13kg/h 80mg/Nm

3 400 SO2 / /

400 烟尘 0.018kg/h 11mg/Nm

3 80 -

10 - 沼气锅炉废气中的 NOX、SO2 经20m 高烟囱排放,能够满足 GB13271-2014《锅炉大气 污染物排放标准》中的表

1 的要求. 由于两台沼气锅炉的运行时数均为 1500h/a,因此经计算,沼气锅炉 NOX、烟尘排放 量分别为 390kg/a,54kg/a. 2)燃油燃气锅炉废气

5 台气、油两用锅炉,现一直采用天燃气,根据企业委托谱尼测试于

2018 年4月对 五台油气两用锅炉中的两台 1#和4#锅炉进行监测,监测结果详见下表. 表8燃气炉尾气排放情况一览表 污染源 烟气量 烟尘 SO2 NOX 万m3 /a mg/m3 kg/h mg/m3 kg/h mg/m3 kg/h 1#锅炉 0.444 3.5 0.015

7 0.030

65 0.28 4#锅炉 0.429 4.7 0.021

5 0.022

74 0.33 执行标准

20 50

200 平均 0.018 0.026 0.31 合计 0.288t/a 0.416t/a 4.960t/a 注 燃气按每年工作 3200h 计,五台锅炉污染物总量按平均值乘

5 计算. 经计算,上述锅炉尾气排放能够满足 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》标 准要求,经25m 的排气筒排放,对周围大气环境影响不大. 3)燃煤锅炉 企业现有两台燃煤锅炉, 分别为 5#和6#锅炉, 根据企业提供

2018 年5#锅炉未运行, 6#锅炉烟气排放情况详见谱尼监测于

2018 年4月的监测数据.监测结果详见下表. 表9燃煤炉尾气排放情况一览表 污染源 烟气量 烟尘 SO2 NOX 万m3 /a mg/m3 kg/h t/a mg/m3 kg/h t/a mg/m3 kg/h t/a 6#锅炉 0.399

40 1.6 4.8

27 1.08 3.24

206 8.22 24.66 标准

50 300

300 注 燃煤锅炉按每年工作 3000h 计 上述锅炉尾气排放能够满足 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》标准要求, ........