编辑: ok2015 | 2016-11-18 |
1 1996 年 建设
1 栋4层办公楼、1 座清水池、1 座曝气滤池、1 座泵房,采用渗渠取水,取水口设于西河分支白溪堰 侧,由白溪堰渗水进行补充,取水口至厂区取水管道 约420m. 建设单位新津县地 源供排水有限公司
2 2004 年9口深井作为主要取水水源, 取水规模达到 1.5 万m3 /d /
3 2006 年1座原水储水池,容积
10 万m3 ,占地面积 2000m2 ;
1 座取水泵房,23.8*9.1*5.8m,安装
5 台潜水水泵;
2 座反应池(格网絮凝池),6.1*12.35*5.3m;
2 座过渡区,3.0*12.35*4.7m;
2 座斜管沉淀池,12.2*12.35*4.7m,安装
2 套沉淀池 斜管;
2 座气水反冲滤池,14.3*22.3*4.3m;
1 座反冲洗泵房,21.3*9.6m,安装
2 台反冲洗水泵,1 用1备;
2 座清水池, 23.4*23.4*4.0m,地埋式;
1 座送水泵房,15.0*5.4*7.2m,安装
2 台送水水泵;
1 座集水井,11.0*3.0*5.0m;
1 座加药加氯间, 24.0*6.9*4.2m,投加液氯以及聚氯 化铝,安装加氯机以及计量泵;
1座低压配电间11.7*4.5m(送水)、9.1*4.6m(取水);
1座高压配电间11.0*5.5m;
2座变压器场,3.9*3.9m;
1座备用发电机房,9.0*4.5*3.6m,安装一台400KW备 用柴油发电机;
1座石英滤料堆场,10.0*10.0m,露天堆放;
设置7个液氯储罐,每个储罐储容量500kg 设置2个聚氯化铝储罐,每个储罐13t;
规模达到5万m3 /d. 拆除
1996 年建设的 清水池、曝气池及泵 房.办公楼、取水口 及取水管道利旧;
将2004年建设的9口深 井作为备用水源.
4 2013 年 建设单位变更为新津海天水务有限公司 /
5 2016 年 在新津县人民政府推动下,与新津花源水厂(位于花 源镇梁筏村二组,取水水源为金马河)互为备用水源 (在棉花沱小区设置联通阀). 2004年建设的9口深 井不再作为备用水 源使用,即刻停用. 至此,新津县二水厂已形成供水规模
5 万m3 /d 的供水能力,业主单位为新津海 天水务有限公司. 因本项目已于
2007 年建成投产,并形成供水规模
5 万立方米/日的供水能力,但 建设过程并未完善相关环评手续.根据环境保护部《关于建设项目 未批先建 违法 行为法律适用问题的意见》(环政法函[2018]31 号), 未批先建 违法行为自建设 -
2 - 新津县二水厂扩建工程环境影响报告表 行为终了之日起两年内未被发现的,环保部们不予行政处罚.据此建设单位立即开展 补办环评手续,我单位接受委托后,派技术人员开展了详细的现场踏勘、资料收集和 工程分析工作, 对本项目实施所产生的环境影响进行了详细的分析,对建设单位所采 取的环保措施进行了逐一核实, 按照补办环评的要求编制完成了《新津县自来水二厂 环境影响报告表》 . 本次环评是在
2004 年新津县地源供排水有限公司取用地下水源, 生产规模 1.5 万m3 /日的基础上进行改扩建为
5 万m3 /d 的供水能力的补评, 评价范围 只包含净水工程,不含取水工程以及输水管网工程.
二、产业政策及规划符合性合理性
1、产业政策的符合性 本项目为自来水的生产和供应项目,即将天然水(地下水、地表水)经过蓄集、 净化达到生活饮用水标准,并向居民家庭、企业和其他用户供应的活动.根据《产业 结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正版),本项目属于第一类鼓励类中 二十
二、城市基础设施 的
9、城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程 . 同时, 本项目于