编辑: 没心没肺DR 2016-11-12

4 请注意内部降下电压. 在规定电压以下进行使用时,有时会出现压力开关正常动作 而负载不进行动作的场合,所以在确认负载的动作压力基础 上,请满足以下的公式. 电源电压 内部降下电压 负载动作电压

1 本产品在通电后进行内部回路的自我诊断,所以不 马上进行压力检测.请在设定控制回路时,不要考 虑通电后2秒内的信号.

2 本产品的过电流保护是指一旦感应到过电流,就会 停止输出,在周期内反复进行短时间的ON输出, 有时会引起电源电压的波动和影响到周围元件.请 注意. 注意 设计 选定时

3 在考虑到精度和温度特性所带来误差的基础上再对 设定值进行决定.

4 5

6 在使用联锁回路时,请注意以下. 在具有高度稳定性的联锁信号上使用压力开关时,请设置 针对故障用的机械式保护机能、或采用合并除压力开关以 外的开关(传感器)等的双层联锁装置. 在AC电源线路上设置线路噪音过滤器. 在感抗负载(电磁阀、继电器等)上使用CR二极管等的 浪涌吸收器来进行排除发生源侧的噪音. 请远离配线和强电处. 配线时,请使用屏蔽线进行接线. 请把屏蔽线设置在电源侧的接地. 请不要在超过98m/s2以上的振动和有冲击场所进行使用. 请注意测定流体的温度以及配管连接的环境温度. 为避免噪音产生的启动不良,请参照以下的对策 进行实施. 关于使用环境 本CPD请设置在与F.G连接的夹持器・面板上,如果有必要 时,请直接从CPD气口部到F.G进行配线和接线.如果从外 部装置引入流体时,请通过连接F.G的中间接头进行连接.( 导电性流体使用时的安全对策) 本CPD用电源采用与交流1次侧完全绝缘的DC稳定电源, 请把电源侧+和-的任何一个与F、G连接进行使用.在本 CPD的内部电源回路和气口・安装部之间,为防止传感器 的绝缘破坏,设置了变阻器(限制电压约40V).请不要 在本CPD的内部电源回路和气口・安装部之间进行耐电压 试验・绝缘电阻试验.如需进行试验,则把CPD的配线拆 下后再进行.一旦内部电源回路和气口・安装部之间电位 差过大,则会损坏内部部件. 最后,CPD的设置・连接・配线后和装置・夹持器的电气 焊接和短路事故是由于焊接电流・焊接时的高电压・浪涌 电压有时影响了连接在上述元件上的配线・接地线和流体 流路,并损坏电线和元件.所以,有关电气焊接等的作业, 请拆卸掉本元件和电气配线的所有F.G连接线之后再进行. 回路以及连接方法

7 青(电源 ) 棕(电源 ) 黑(输出 ) 负载 负载 MAX50mA MAX50mA F.G. DC12V 24V 白(输出 ) 金属气口 主回路电子式冷却用压力开关(带数字表示)CPD系列

630 警告 安装・固定安装・调整时 注意 安装・固定安装・调整时

1 1

2 3

10 9

8 7

4 5

6 一旦接线错误,不仅本产品,而且对周边设备也会带来致命的损坏 请绝对不要接线错误 配线时 请必须使用与交流电源完全绝缘的额定DC稳压电源. 如采用没有绝缘的电源,有时会有触点的危险性.在 使用不稳定的电源时,有时会因超过电压峰值而导致 损坏本产品、降低精度的情况发生. 请在停止控制装置・元件装置、切断电源的状态下进 行配线.一旦突然进行启动,有时会出现无法预计的 动作而产生危险.所以,首先在停止控制装置・元件 装置的状态下,进行通电试验,进行有目的的开关数 据设定・单位设定以及确认. STOP 请在切断电源的状态下进行配线.在作业前・作业 过程中,先要对作业人员以及使用工具等进行静电 取除,然后再进行作业. 关于电源,请使用无噪音、波形电压1%以下的稳 压电源. 关于产品和配线的设置,请远离强电线等噪音源进 行.来自电源线上感抗负载的浪涌,请另外采取措 施. 配线后,请不要立刻启动控制........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题