编辑: 梦三石 2016-11-08

三、建设项目公用工程及辅助设施

1、给排水 给水:加油站生产、生活、消防、绿化用水由周边自来水管网直接供给. 排水:项目区雨污分流,初期雨水经雨水沟收集通过三级隔油沉淀池处理后导入南

6 大公路雨水沟排放;

经化粪池处理后的职工生活污水、卫生间废水和经洗车废水隔油沉 淀池处理后的洗车废水一同排入一体化污水处理站处理达到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4中一级标准后排入项目南侧南大公路排水沟,经徐营河最终汇入 龙川江.

2、 供电 项目区供电由周边市政电网电源引至配电柜后再分配至各用电装置, 加油站采用放 射式配电方式,由配电柜至各用电设备的电缆按要求独立敷设,穿越行车道部分采用穿 钢管保护.项目区配备有 30kW 的发电机作为备用电源.

3、防雷和防静电措施 (1)加油站内的防雷接地、防静电接地、电器设备的工作接地、保护按地及信息 系统的接地,宜共用接地装置,其接地电阻值要求最小的接地电阻值确定.当各自单独 设置接地装置时,油罐组的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢 管两端的接地装置的接地电阻,不应大于 10Ω,电气系统的工作和保护接地电阻不应大 于4Ω,地上油品、管道始末端和分支处的接地装置的接地电阻,不应大于 30Ω. (2)加油辅助用房和罩棚采用避雷带(网)保护,当罩棚采用金属屋面时,其顶 面单层金属板厚度大于 0.5mm,搭接长度大于 100mmm,且下面无易燃的吊顶材料时, 可不采用避雷带(网)保护. (3)加油站的汽油罐车应设卸车时用的防静电接地装置,并应设置能监测跨接线 及监视接地装置状态的静电接地仪. (4)油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端快速接头,应保证可靠地电 气连接. (5)防静电接地装置的接地电阻不应大于 100Ω.

四、项目劳动定员和工作制度 项目劳动定员为

6 人,年工作时间为

365 天,每天工作

24 小时,2 班轮换制,站长

1 人上白班,其余班次工作人员为

4 人,满足

24 小时加油服务的需求.项目区设置有食 堂和员工休息室,每餐就餐人员约

6 人,夜间值班人员

2 人.

五、项目环保投资 项目总投资

315 万元,环保投资为 60.7 万元,占总投资的 19.3%,详见表 1-6. 表1-6 建设项目环保投资一览表 单位:万元

7 项目名称 环保设施数量及规模 投资(万元) 备注 施工 期 废水治理 临时沉淀池(2m3) 0.1 环评提出 防尘措施 洒水降尘、临时堆放物遮盖 0.5 环评提出 固废处置 施工期生活垃圾收及建筑垃圾收集清运 0.5 环评提出 噪声防治 临时拦挡、围墙 0.5 环评提出 运营 期 废水治理 化粪池

1 个,有效容积不小于 5m3 1.5 设计提出 雨污分流管网

1 套3.0 设计提出 洗车废水隔油沉淀池,有效容积不小于 3m3 1.5 环评提出 雨水三级隔油沉淀池,有效容积不小于 3m3 1.5 设计提出 一体化污水处理站(处理规模不小于 5m3 /d) 10.0 环评提出 固废治理 垃圾收集系统(圾桶

10 个)、厨房泔水桶

2 只0.1 环评提出 危废暂存间 5m2 0.5 环评提出 废气治理 密闭式卸油口 2.0 设计提出 加油机油气回收系统,卸油口油气回收口;

备 用发电机设置消烟器 4.0 设计提出 噪声治理 减速带、限速标识、设备房、设备减震防噪;

备用发电机设置消烟器 2.0 设计提出 生态 绿化面积 348.160m2 1.0 设计提出 防渗措施 油罐区防渗系统(混泥土罐池、SF 双层油罐) 30.0 设计提出 加油机底槽、埋地加油管道等可能发生油品渗 漏的部位,按设计和安全部门的要求采取相应 的防渗措施. 2.0 设计提出 合计 60.7 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目为新建,不存在原有污染情况.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)