编辑: jingluoshutong 2016-11-01

1 大堂(门厅)出入口、楼梯间、各楼层的电梯厅、电梯轿厢等场所应设视频监控;

2 公共空间活动室应设置不少于一个电视插座和信息插座,并应配置电源插座. 2.0.15 非住宅类居住建筑出入口、走廊、门厅、楼梯间应设应急照明设施. 2.0.16 非住宅类居住建筑的垃圾间设置应合下列规定:

1 旅馆建筑应设集中垃圾间,并应采取通风、除湿、防蚊蝇等措施;

2 垃圾应分类收集. 2.0.17 热水供应应有控温、稳压装置,太阳能热水系统应设防过热设施. 4? ?

3 宿舍类居住建筑 3.1 一般规定 3.1.1 宿舍类居住建筑应有居室、盥洗、厕所(卫生间)、晾晒、储藏、管理、公共活动 等基本功能空间. 3.1.2 中小学宿舍区内人员、非机动车及机动车的流线应合理,不应有过境机动车穿越. 3.1.3 宿舍附近应设置集散场地、运动场所、自行车存放处等. 3.1.4 宿舍内的居室、公用盥洗室、公用厕所、晾衣空间和公共活动室、公用厨房应有天 然采光和自然通风. 3.1.5 严寒地区其入口应设防寒措施. 3.1.6 宿舍的主要入口层应设置至少一间无障碍居室,其数量应符合下列规定:

1 100 套居室以下宿舍,至少应设置

1 套无障碍居室;

2 大于

100 套居室宿舍,每100 套宿舍至少应设置

1 套无障碍居室. 3.1.7 公共功能的阀门、用于总体调节和检修的设施部件,应设置在公共空间内. 3.1.8 未成年人宿舍用电应集中计量和管理,配电箱不应设在宿舍内. 3.2 居室空间 3.2.1 居室不应布置在地下室,其中中小学宿舍的居室不应布置在半地下室. 3.2.2 无障碍居室应满足无障碍客房或无障碍住房的相关要求. 当无障碍居室内无法设置 卫生间时, 应在同楼层临近处设置无障碍厕所, 无障碍居室与无障碍厕所之间应为无障碍通 道. 3.2.3 居室床位布置应符合下列规定:

1 垂直于长向隔墙放置的两个单床长边之间的距离不应小于 0.60m;

2 平行于长向隔墙放置的两床床头之间的距离不应小于 0.10m;

3 平行于长向隔墙放置的两排床或床与墙之间的走道净宽不应小于 1.20m;

4 夏热冬冷和夏热冬暖地区居室应为各床位提供良好的通风降温条件. 3.2.4 当居室采用单层床时,净高不应低于 2.60m;

当采用双层床或高架床时,净高不应 低于 3.40m. 3.2.5 居室门净宽不应小于 0.90m, 阳台门和居室内附设卫生间的门净宽不应小于 0.80m. 门洞口高度不应低于 2.10m.设亮窗的门洞口高度不应底于 2.40m. 3.2.6 居室应有天然采光和自然通风.严寒地区的居室应设置通风换气设施. 3.2.7 采用自然通风的居室,其通风开口面积不应小于该居室地板面积的 1/20.当采用 自然通风的居室外设置阳台时, 阳台的自然通风开口面积不应小于采用自然通风的房间和阳 台地板面积总和的 1/20. 3.3 公共空间 3.3.1 四层及四层以上的宿舍或居室最高入口层楼面距室外设计地面的高度大于 9m 时, 应设置电梯,且至少设置一部无障碍电梯. 5? ? 3.3.2 宿舍走道的净宽度,当单面布置居室时不应小于 1.8m,当双面布置居室时不应小 于2.2m. 3.3.3 公用厕所、 公用盥洗室不应布置在居室的上方. 公用厕所及公用盥洗室应设置在宿 舍楼内,与最远居室的距离不应大于 25m,中小学校宿舍不应大于 20m.公用厕所、公用盥 洗室卫生设备的数量应根据每层居住人数确定,设备数量不应少于表 3.3.3 的规定. 表3.3.3 公用厕所、公用盥洗室内洁具数量 项目 设备种类 卫生设备数量 男厕 大便器

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题