编辑: 摇摆白勺白芍 2016-10-11

3 框、扇等主型材,以及组合门窗拼樘框型材. 2.0.9 型材截面主要受力部位 profile section main load bearing area 门窗主型材横截面中承受垂直和水平方向荷载作用力的腹板、 翼缘及固定其他构件、零配件的连接受力部位. 2.0.10 附框 auxiliary frame 安装门窗前在墙体洞口预先安装的结构件, 门窗通过该构件与 墙体相连. 2.0.11 干法安装 dry installation 在门窗洞口墙的基体上预先设置附框并进行防水密封处理, 待 洞口墙体表面湿作业全部完成后,再在附框上固定门窗的安装方 式. 2.0.12 湿法安装 wet installation 门窗洞口墙体面层装饰湿作业前开始安装门窗, 采用连接件在 洞口墙的基体上固定门窗框, 然后对门窗框与洞口墙体间隙进行密 封处理的门窗安装方式. 2.0.13 相容性 comparability 密封材料之间或密封材料与其他材料接触时, 相互不产生有害 的物理或化学反应的性能.

4 3 基本规定 3.0.1 节能门窗产品的需求方应选用能配套提供整个节能门窗系 统的供应商, 并由供应商对节能门窗系统质量和所组成材料的性能 负责. 3.0.2 节能门窗的防火性能应符合现行国家标准 《建筑设计防火规 范》GB

50016 的规定. 3.0.3 节能门窗工程应符合现行行业标准《塑料门窗工程技术规 程》JGJ

103、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ

214 的规定. 3.0.4 节能门窗产品出厂前厂家应进行成品检验, 成品检验的检验 项目及技术要求按本标准附录 A 的规定执行.

5 4 材料4.1 一般规定 4.1.1 节能门窗所用材料应符合国家现行相关标准的规定. 4.1.2 与节能门窗直接接触的各种材料应与其具有相容性. 4.2 材料要求 4.2.1 铝合金隔热型材应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》 GB

5237 的规定, 有装配关系的型材尺寸偏差不应低于现行国家标 准《铝合金建筑型材 第1部分:基材》GB 5237.1 规定的高精级 要求,并应符合下列规定:

1 应选用穿条式隔热型材, 其传热系数应满足门窗设计要求;

2 隔热型材的隔热条应使用聚酰胺

66 加25%玻璃纤维, 其截 面高度不应小于 24mm,不得使用 PVC 材料;

3 门窗框、扇、拼樘框等主要受力杆件所用主型材壁厚应经 设计计算或试验确定.主型材截面主要受力部位基材最小实测壁 厚,应符合现行国家标准《铝合金门窗》GB/T

8478 的有关规定;

4 以木材为主要受力杆件的铝木复合门窗,铝合金型材最小 壁厚不应低于 1.4mm. 4.2.2 塑料型材应符合现行国家标准《门、窗用未增塑聚氯乙烯 (PVC-U)型材》GB/T

8814 的有关规定,并应符合下列规定:

1 塑料型材老化时间不应小于 6000h,不宜使用通体着色型 材、共挤型材;

2 门窗框、扇、拼樘框等主要受力杆件所用主型材壁厚应经 设计计算或试验确定.主型材截面主要受力部位基材最小实测壁

6 厚,应符合现行国家标准《建筑用塑料门》GB/T

28886、《建筑用 塑料窗》GB/T

28887 的有关规定,宜采用主型材可视面最小实测 壁厚不小于 2.8mm 的型材;

3 塑料型材主型材断面应具有独立的保温(隔声)腔室、增 强型钢腔室及排水腔室.平开窗应采用四腔室及以上的三密封型 材, 型材结构应符合现行行业标准 《塑料门窗及型材功能结构尺寸》 JG/T

176 的有关规定;

4 塑料型材的框体小面宽度应不小于 45mm. 4.2.3 木型材应符合现行行业标准《集成材 非结构用》LY/T

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)