编辑: glay 2016-09-09

9 表3-1 项目主要建设内容一览表 工程分 类 环评建设内容 实际建设内容 备注 主体工程油罐 区 位于罩棚下方,设置 30m3 柴油 埋地储罐

1 个, 30m3 汽油埋地储 罐4个,储罐总容积 135m3 . 位于罩棚下方, 设置 30m3 柴油埋 地储罐

1 个,30m3 汽油埋地储罐

4 个,储罐总容积 135m3 . 与环评一致 加油 罩棚 建筑面积 660m2 ,高6.0m,钢 架结构,棚下设

4 座加油岛, 加油岛上布置六枪三品加油机

2 个,四枪两品加油机

1 个, 四枪三品加油机

1 个. 建筑面积 660m2 ,高6.0m,钢 架结构,棚下设

4 座加油岛, 加油岛上布置六枪三品加油机

2 个,四枪两品加油机

1 个, 四枪三品加油机

1 个. 与环评一致 辅助工程站房 位于站区东部, 单层砖混结构, 建筑面积 313m2 ,内设便利店、 办公室、站长休息室、卫生间、 员工休息室、配电室、库房等. 位于站区东部,单层砖混结构, 建筑面积 313m2 ,内设便利店、 办公室、站长休息室、卫生间、 员工休息室、配电室、库房等. 与环评一致 消防 设施 项目属于二级加油站,设35kg 贮压式推车干粉灭火器

1 具、 8kg 手提式干粉灭火器

3 具、 4kg 手提式干粉灭火器

7 具、 3kg 手提式二氧化碳灭火器

3 具、 灭火毯

5 块、 消防沙 2m?. 消防锹

5 把,消防桶

5 具. 项目属于二级加油站,设35kg 贮压式推车干粉灭火器

1 具、 8kg 手提式干粉灭火器

3 具、 4kg 手提式干粉灭火器

7 具、 3kg 手提式二氧化碳灭火器

3 具、灭火毯

5 块、消防沙 2m?. 消防锹

5 把,消防桶

5 具. 与环评一致 公用工程供热 项目办公等制冷与供热采用空 调 项目生产不用热, 办公采用空调 制冷及供暖. 与环评一致 供电 项目供电由当地供电站提供 项目供电由当地供电站提供 与环评一致 供水 项目无生产用水,盥洗用水由 市政管网提供,生活饮用水外 购桶装水. 项目无生产用水, 盥洗用水由市 政管网提供, 生活饮用水外购桶 装水. 与环评一致 环保工程废气 油罐和加油机均设置油气密闭 回收装置 项目设有卸油油气回收系统和 加油油气回收系统 与环评一致 废水 主要为生活污水,经化粪池处 理后,由污水管网排入桥东区 污水处理厂 主要为生活污水, 经化粪池处理 后, 由污水管网排入桥东区污水 处理厂 与环评一致 噪声 选用低噪声设备、 安装减振垫、 加强出入机动车管理. 选用低噪声设备、安装减振垫、 加强出入机动车管理. 与环评一致 固废 加油站日常生活垃圾,由环卫 加油站日常生活垃圾, 由环卫部 与环评一致 中国石化销售有限公司河北石家庄胜南加油站竣工环境保护验收报告

10 工程分 类 环评建设内容 实际建设内容 备注 部门统一收集后处理;

加油站 日常设施维护产生的含油抹布 与生活垃圾一同收集处理;

清 理油罐产生的油泥等危险废物 不在厂区内暂存,清理后立即 送有资质单位处置. 门统一清运处置;

加油站日常设 施维护产生的含油抹布与生活 垃圾一同收集处理;

清理油罐产 生的油泥定期送有资质单位处 置. 本加油站的建设内容、建设规模及加油站等级、罩棚面积、站房功能、消防设 施、公用工程等均未发生改变. 3.2.3 主要生产设备 根据现场调查,站内主要生产设备见表 3-2. 表3-2 站内主要生产设备一览表 序号 设备名称 环评内容 实际情况 备注 型号 数量 型号 数量

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题