编辑: 赵志强 2016-08-28

1、带变压器线圈测量 如图所示为一典型带有载分接开关的电力变压器原理图 带线圈测量接线图 吊芯测量接线图 将仪器内附的4根 (红、 绿、 黄、 黑) 大线夹取出来, 用大线夹夹住变压器高压端子的A、 B、C和中性点O端,将线的另一接线端子分别插入仪器面板上的A、B、C、O插孔.用小夹子 将变压器低压侧的A、B、C、O端子短路接地即可.

2、吊芯测量有载分接开关 在变压器大修时, 有载分接开关吊出没有线圈如图所示. 先把每一相中开关连接的触点 短路,用仪器附带的4根(红、绿、黄、黑)小线夹分别夹住ABC相的短路点和中性点.另一 接线端子分别插入仪器即可.

(二)测试 检查接线无误后,打开仪器电源开关.开机画面为设置菜单如图2所示, .此时可修改当 前测量开关的名称,档位,查找方式等,祥情请见后面高级设置一节.

2、按 测试 键仪器显示 充电. . 、 7->

8 见图3.这时可按 上、下 键设置档位,按上 键变为 7->

9 档,按下键变为 6->

7 档.所设档位要和待测档位一致.同时可见到屏幕显示 正在刷新的ABC三项波形线.待显示波形呈直线状态且三项数值相对稳定时(注:这是一个 充电过程) ,再按 确认 键屏幕画面如图4所示: 此时,表示仪器正在测量开关从7档到8档的 开关切换过程. (不改设置就显示07-08) 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn

3、 启动有载开关, 当听到有载开关动作对触头进行切换的声音时阻值随之发生变化. 仪器将自动搜索到过渡波形, 并显示在屏幕上. 用四组光标移动键调整光标位置到波形串联. 并联.串联的明显转折处.按 相序选择 键选择调整A.B.C三项,光标调节好后显示屏上将直 接显示出波形时间和电阻值.各段参数的意义如图5所示,R1和R2是过渡电阻值, T0是三相同期,T2是桥接时间,T4是过渡时间.处理好三项的参数后,就可按 打印 键进行打 印.这时打印的图纸包括波形和处理的参数值.

(三)存储及查阅

1、打印完后按 退出 键进入图6所示的 处理菜单 ,移动光标到 波形存储 处,按 确认 键则菜单中将出现一个

2 项.这个数字代表当前储存的位置,用 ↑ 、 ↓ 键可改变

2 的数值即改变储存的位置.选择存储位置后,按 确认 键仪器自动删改

2 的内容,

2 变为 OK 字样后则存储完毕.

2、在处理菜单中.选择 波形查阅 后,按 确认 键进入 查阅菜单 则显示屏出现如图7 所示画面,可用 ↑ 、 ↓ 键改变闪烁光标的位置即要查阅波形的位置,再按 确认 键则显 示屏显示出要查阅的波形.这时按 打印 键即可打印出所查阅的波形. 图6 图7

四、高级设置 按 设置 键仪器显示如图8所示开机画面,每项设置功能均用 ↓ 或 ↑ 键移动 手形光标指定,再按 确认 键选定,具体每项功能如下: 名称档位-按 确认 键选定菜单可设定当前测量开关的名称和档位.逐位修改, 确认 键 移动光标, ↓ ↑ 键调整数值, 退出 键修改完毕. (字母变化顺序为: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ,-./0123456789:;

?@)设定好名称后按退出键进行档 位设定. xx→ xx 按 ↑ 键上调,例如 07→08 ,按 ↑ 则变为 08→09 ,按 参数查阅 ?波形查阅 波形查阅 01.Helios-1 7-8 . 99/10/10 8:30 05.Helios-1 7-8 . 99/10/10 8:30 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn ↓ 则变为 08→07 ,按 确认 键修改完毕. 查找方式-设置波形的查找方式. 按 确认 键进入菜单, 按上键选择手动方式或自动方式, 按 确认 键表示选中. 开机默认为自动方式. 手动方式和自动方式的区别是按 测量 键后仪器始终循环采集,直到按任一键才停止测量,波形要人工查找放大.上面所讲述 槽作指南中的测试是自动方式的测试过程,下面简单介绍一下手动方式的测试过程.设 置为手动方式后,按 测试 键仪器显示 正在充电 ,同时可见到屏幕显示正在刷新 的三条波形线,待显示波形呈直线状态且数值相对稳定时(注:这是一个充电过程) . 启动有载开关,当听到有载开关动作对触头进行切换的声音时,阻值随之发生变化,采 集的波形也发生小跳变.这时请按任一键结束测量,否则屏幕显示的测量结果就会因被 刷新而找不到.结束测试后显示的画面就是所测开关一次调压的全部动作过程.此时可 通过按 ↑ ↓ 键把小跳变的波形移动到显示屏上部,按 确认 键把波形长度放 大到比例适中即可.按 退出 键改变幅度比例适中即可,这样可人工寻找出开关切换 波形.找到波形后,按 处理 键移动光标到 参数查阅 处按 确认 键则仪器将显 示经平滑处理后的波形.用四组光标移动键调整光标位置到波形串联.并联.串联的明显 转折处.按 相序选择 键选择调整A.B.C三项,光标调节好后显示屏上将直接显示出 波形时间和电阻值.各段参数的意义如图5所示,处理好三项的参数后,就可按 打印 键进行打印.这时打印的图纸包括波形和处理的参数值. 滤波参数-当选择 滤波参数 时,则显示 02:1 表示当前波的滤波常数,该项功能是为 了在处理时对波形进行滤波.可用 ↑ ↓ 键改变其数值,在 00:1 设定状态 下为原始波形,当数值越大时波形越平滑.进行设置可改变波形的显示和打印效果. 系统时钟--年、月、日及时间的设置.用 ↑ ↓ 键移动光标到 时间设置 处,按 确认 键则时间处出现一闪烁光标,用 ↑ ↓ 键改变其数值,用 确认 键改变其 位置.再按 退出 键则 时间 变成 年、月、日 ,同理设置年月日.设置好后按 退出 键结束. 五.测试仪记录波形判读说明

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题